导读木质防火门规范 安装防火门必看木质防火门相关规定及标准 《木质防火门通用技术条件》规定了《木质防火门用木材的选材标准》。为了去掉活节、死节、髓心、裂缝、斜纹和油眼...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲级防火门安装,希望能帮助到您找到想要的答案。

木质防火门规范 安装防火门必看

木质防火门规范 安装防火门必看

木质防火门相关规定及标准 《木质防火门通用技术条件》规定了《木质防火门用木材的选材标准》。为了去掉活节、死节、髓心、裂缝、斜纹和油眼等缺陷,使用一级原木锯成的板材,从板材到成品的木材利用率门框和包条一般低于20%、门扇骨架料低于28%。较低的木材利用率一是提高了产品成本,二是造成资源浪费。此外,绝大部分木材难于进行浸渍处理,而对截面尺寸为50×100mm的木材进行浸渍处理更加困难。因此,发达国家普遍采用阻燃集成材制作木质防火门的门框和门扇骨架。

木材及人造板的阻燃处理

《建筑设计防火规范》等消防法规规定,防火墙必须使用非燃或难燃材料;《建筑内部装修设计防火规范》规定,除普通住宅外所有建筑的墙面装修必须使用不燃或难燃材料。木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其自己也应为难燃材料。而《木质防火门通用技术条件》对门的饰面材料没有任何要求。

《钢质、木质防火门产品型式认可补充细则》第三条规定,木质防火门生产企业必须配备木材阻燃处理设备。但由于部分生产企业在工厂认证和型式检验认证时提交的技术文件中称木材未进行阻燃处理,因此形成了一种认识,即使用阔叶树材生产防火门时,木材不需要进行阻燃处理。该提法对木质防火门的质量监督和公平的市场竞争危害极大。可以肯定地说,木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。依据如下:欧洲在木结构强度计算中采用的木材平均燃烧为结构木材0.7mm/min、室内装饰材用阔叶材0.5 mm/min、针叶材0.6mm/min(受火面是垂直状态)[8],日本建筑设计采用的木材燃烧炭化为0.6mm/min[9]。防火门门扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃烧炭化计算,60min便全部烧毁。防火门检测时有正压的作用,同时承受自重,当木材的厚度小于10mm时,防火门就会失去完整性和绝热性。笔者使用未处理水曲柳木材制作的防火门,耐火极限为47min。日本的资料表明,当门的结构和厚度与国内木质防火门相同时,用未处理木材制作的防火门耐火极限符合0.5h的要求,用阻燃处理集成材制作的防火门耐火极限符合1.0h的要求。

制作和安装偏差

由《木质防火门制作允许偏差》可知,Ⅰ级木质防火门高度和宽度的制作允许偏差门框为0/-1,门扇为+1/0。假设门扇的公称尺寸为X,则Ⅰ级产品门扇的实际尺寸可以为X~X+1 mm,门框内口的实际尺寸可以为X-1~X mm。安装时假如不对门扇或门框内口进行再次加工,其配合为过硬配合,门关不上。由《木质防火门安装的留缝宽度》可知,木质防火门安装的留缝宽度,门扇对口缝、扇与框间立缝为1.5~2.5mm、框与扇间上缝为1.0~1.55mm。要保证扇与框间单边立缝为1.5~2.5mm,安装时门扇的再次切削加工量为3.0~7.0mm。

《木质防火门制作允许偏差》中门框和门扇的翘曲允许偏差分别为3mm和2mm,而《木质防火门安装的允许偏差》中框与扇接触面平整度允许偏差为2mm。假如门框和门扇的翘曲偏差分别为2.5mm和0.2mm,则安装后框与扇接触面平整度偏差大于2mm,不符合标准的要求。

结合处缝隙

木质防火门在加工和安装过程中,门扇骨架料之间、骨架料与填充材料之间、骨架料与包条之间、门扇与门框之间均可能存在缝隙。防火门测试时,炉膛内处于正压状态。假如木质防火门中存在从迎火面到背火面的缝隙,高温气体或火焰沿着缝隙快速传递,缝隙周围的木材炭化及燃烧,缝隙扩大,最终导致防火门背火面很快出现火焰或棉垫被点燃,或背火面的单点温度达到180℃加室温。因此,缝隙的保护处理对防火门的耐火性能有重要影响。日本要求,木质防火门门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间必须涂刷高温胶,骨架材料与包条之间、门扇与门框之间必须使用膨胀型防火密封条。国内企业在产品型式认证时,通常在门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间、骨架材料与包条之间涂刷高温胶,门扇与门框之间涂刷防火涂料或使用膨胀型防火密封条。但由于涂刷高温胶或使用膨胀型防火密封条,对生产效率有较大影响,并提高了生产成本,因此实际生产时,部分企业便省略了该工序。

产品的结构

与普通夹板门不同,木质防火门门扇骨架材料之间必须采用榫连接。但采用榫结构,加工工序多、组装难度大、单位产品的木材消耗较高。因此,部分企业在实际生产时,采用普通夹板门的圆棒榫或骑马钉连接方式。

木质防火门门扇内部使用的隔热材料通常为密度90~180kg/m3的硅酸铝纤维或岩棉纤维制品,刚性和强度很差,需要使用高温胶粘剂和铁丝网固定。涂刷高温胶和固定铁丝网,对生产效率的影响较大,部分企业在实际生产时,省略了该工序。

木质防火门分为八种类型(由易到难排序),型式认定抽样时,按企业申请的每个耐火等级(甲级、乙级、丙级)中难度最大的规格随机抽取。个别企业得到的是难度较低类型的型式认证,但却随意扩大生产范围。

对于镶玻璃防火门,玻璃面积超过一定范围时,型式检测中应加测玻璃背火面温度和热辐射强度。个别企业型式认证时使用面积较小的玻璃,免测玻璃背火面温度和热辐

射强度,实际生产时依据用户的需求设置玻璃。

防火门的附件

防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条是防火门的重要组成部分。上述附件也必须为评定中心认证合格的产品。在实际工程中,考虑到装饰效果和造价等因素,有随意使用普通合页、锁、闭门器,或未使用闭门器、顺序器、膨胀型防火密封条的现象,尤其是顺序器较少使用,严重影响了防火门的防火隔烟功能。

型式认证检验技术文件与试件实际状况的一致性

依据《消防类产品型式认可实施规则--防火门产品》的规定,企业应向质检中心提供所检每个规格、每个耐火等级的木质防火门产品结构简图(包括门立面图、剖面图、节点图)和材料清单等。但质检中心对有些技术细节无法进行核实,如木材是否进行阻燃处理、阻燃剂的含量、是否涂刷透明防火涂料、门扇骨架料的树种及材质、是否使用高温胶等。这些对防火门耐火极限有重要影响的因素,有些企业不注明或降低等级。

实际生产中,部分企业减少木材中阻燃剂的含量、或木材根本不进行阻燃处理。对一些企业的调查表明,生产中较为普遍的做法是将门扇骨架和门框组装后,在阻燃剂溶液中浸渍数分钟即可。常温常压下,1小时内阻燃剂溶液只能渗透到绝大部分木材表面2mm的范围内[10],对提高木材耐火极限的作用不明显。

不同树种的木材,燃烧炭化和阻燃处理性能差距很大。部分企业在型式认证检测时,使用柳桉等树种的木材,但在生产时任何树种的木材均使用。

防火门的填充材料一般使用硅酸铝纤维或岩棉。硅酸铝纤维的工作温度在900℃,岩棉的工作温度低于700℃。硅酸铝纤维的耐火性能明显优于岩棉,但价格较高。部分企业在型式认证检测时,使用硅酸铝纤维作为门扇的填充材料,但在生产时使用岩棉作为填充材料。

就是小编为大家介绍的防火门规范的内容,希望能够帮助到您。更多关于防火门规范的信息,请继续关注土巴兔学装修。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

防火门的安装标准及要求

防火门的安装标准及要求:

1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。

2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个。

3、安装钢质防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。

安装防火门注意事项

1、注意耐火极限,防火门各个等级的耐火极限都不同,安装过程中应该注意防火门耐火极限是否符合设计要求,例如设计要求甲级防火门,却安装乙级防火门或者丙级防火门的,耐火极限不符合设计要求。

2、注意中缝、门缝是否过大,安装过程中缝隙过大,易通风,通烟,达不到防火隔烟的作用。

3、注意是否需要安装闭门器,防火门分常闭式防火门和常开式防火门,通道口和楼梯口防火门需要安装闭门器,否则不符合常闭要求。所以安装过程中要注意是否需要安装闭门器,否则不符合设计要求。

防火门安装规范有哪些

在对楼房进行设计与建造的过程中,对楼房的安全性有着很严格的要求,防火门就是楼房施工中必须安装的产品,因为防火门在发生火宅的时候,能为住户提供逃生通道,那么防火门安装规范有哪些呢哪些地方需要安装防火门呢下面就跟着小编一起来看看吧!

一、防火门安装规范有哪些

1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉;2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个;3、安装钢制防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。

二、哪些地方需要安装防火门

1、消防前室需安装放水门,消防前室指的是楼梯间、电梯间与疏散通道之间具有防烟及防火功能的地方,按照消防验收规定来看,楼梯间或电梯间与疏散通道之间必须用防火门作为分隔,且需使用乙级防火门。

2、通向室外楼梯的门需使用防火门,开启方向需为疏散方向,这个地方的防火门也必须为乙级防火门,作为外楼梯使用的防火门,不仅要考虑到防火性,还需考虑到防盗性,因此最好使用钢制防火门。

3、此外,前室与疏通通道、楼梯间与前室之间都需要安装防火门, 且需使用耐火极限时间为一小时的乙级防火门,至于电梯井与机房之间的防火门,需使用耐火极限时间为一个半小时的甲级防火门。

总结:防火门安装规范有哪些的相关内容就为大家介绍到这里了,希望能够帮助到有需要的朋友们。防火门的价格并不算太贵,因此大家在选购的时候,不要太过注重价格,要选择质量合格的防火门,以免影响到防火门的正常使用。

防火门在安装时要注意哪些操作?

防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。

防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器,防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全。立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。简单地说,只要入户门是正对电梯前室(电梯与入户门之间垂直或水平的缓冲空间),或是正对敞开的楼梯、消防通道等,就必须安装防火门。另外,11层及11层以下的单元式住宅,开向楼梯间的入户门须装防火门;18层或18层以下的话,入户门也须装防火门。如果住宅的户门必须开向前室,这个户门也要装防火门。

钢质防火门价格以及安装

钢质防火门的应用相对而言较为广泛,在许多大型公共场所中都可以见到它的身影。并且从消费者用户的角度入手分析,钢质防火门起到的安全保障方面的作用优势较为明显,对于大家来讲是值得购置信赖的产品。那么今天出发涉及的知识就是相关方面具有参考价值的内容,包括价格举例以及基础板块的信息,还有安装方面的步骤技巧以供参考分析。

一、钢质防火门价格

钢质防火门是一种用钢质材料制作成门框和大致框架,在内部填充具有防火隔热且对人体无毒无害的材料,另外使用防火五金配件所组成的具有防火特性的门。

我国市场中的钢质防火门名称虽然是“钢质”,但是其实不是以钢质材料为核心的,而是通过多种符合技术手段生产而来的。然而,因其具有隔热功能和密封性较强的特点,防火门多被用于大型医院、超市等需要储存高档物品的区域。钢质防火门的使用一方面能够保证高档物品在着火之际处于安全环境中,另外,钢质防火门有着和防盗门一样的特殊属性。

钢质防火门分为:甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门三种级别

丙级防火门每平米大约在270元

乙级防火门每平米大约在400元

甲级防火门每平米大约在540元

二、钢质防火门的安装

1、首先确定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸,但是也不能太过于大,最好按照标准要求进行安装。

2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好临时定位的安全措施,防止钢质防火门整体倾倒,门框四周缝隙应调整合适,以方便浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必须牢固可靠。

3、门框四周浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应牢固可靠,不准再移动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙,若还有安装不到位的细节,需要作出调整 4、安装闭门器,待钢质防火门安装好后,根据情况安装闭门器,调整启闭是否灵活、严密,开关门时平稳无大的撞击现象。当然一般大型门窗企业都会配有专业的安装技术人员进行上门安装服务,因此建议你最好在挑选防火门时最好选择正规的品牌企业进行购买,自己也仍然可以使用如上的一些知识对安装工人的安装质量进行检验。

上文为大家介绍的知识包括钢质防火门的安装操作事项以及步骤方法,除此之外还有基于消费者角度入手呈现的基础板块知识以及价格分析。由此能够得知,市面上钢质防火门分为三个等级,在价格方面有所差异,实际适合的应用场景也会不同,如果想要保障预期效果优势,十分有必要通过前期的了解掌握相关方面值得学习的内容,或者按照具体情况分析。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

甲级钢质防火门施工工艺流程是什么

钢质防火门为用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。甲级防火门,耐火极限1.5小时;乙级防火门,耐火极限1.0小时;丙级防火门,耐火极限0.5小时。防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;按技术分:有电子防火门等;按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门;不同点:应急及统计功能,系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置,便于及时联系。发生火警等紧急情况时,电控防火门会自动打开,便于逃生,出入口也可以自动打开;当发生非法进出时,会自动报警防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm.

其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。