导读防火卷帘门的种类有哪些?答防火卷帘门是现代建筑中必不可少的防火防烟设备,已经列入建筑设施的防火规范要求中了,防火卷帘门的型号有很多,每种型号的防火效果都不同,主要...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲级防火卷帘图片大全,希望能帮助到您找到想要的答案。

防火卷帘门的种类有哪些?

防火卷帘门的种类有哪些?

防火卷帘门是现代建筑中必不可少的防火防烟设备,已经列入建筑设施的防火规范要求中了,防火卷帘门的型号有很多,每种型号的防火效果都不同,主要被广泛应用于饭店、宾馆、商场、仓库等人群稠密的场所。今天将会为大家讲解防火卷帘门的类型有哪些 防火卷帘门:由板条、导轨、卷轴、手动和电动启闭系统等组成,板条选用钢制C型重叠组合结构。具有结构紧凑、体积小、不占使用面积、造型新颖、刚性强、密封性好等优点。这种门还可以配置温感、烟感、光感报警系统、水幕喷淋系统,遇有火情会自动报警、自动喷淋、门体自动下降,定点延时关闭,使受灾人员得以疏散,防火综合效能比较明显,北京市生产的防火卷帘门,其耐火极限为L30—250h各类产品均达到甲级防火门的耐火标准。这种卷帘门一般安装在洞口整体的局部后砌墙体的预埋铁件上。 防火卷帘门手动装置(套):商业建筑广泛使用的一种门窗。不仅造型美观、操作方便、坚固耐用,而且占地面积小,具有密封性较好、防火、防尘、防盗等优点。卷式门窗垂直开启,深受邻街的底层商家喜爱。按传动方式可分为电动式、手动式、电动手动式;按材质可分为铝合金类、电化铝合金类、镀锌铁板类、不锈钢类、钢管及钢筋类;按性能可分为普通型、防火型、抗风型安装方式有三种: (1)洞内安装。装在门窗洞边。帘片向内侧卷起  。(2)洞外安装。装在门窗洞外,帘片向外侧卷起。 (3)洞中安装。装在门窗洞中,根据用户要求,帘片向防火卷帘门内侧或向外侧卷起。

防火卷帘按照耐火极限可分几个等级?

防火卷帘按照耐火极限可分3个等级:

1、钢质防火卷帘(F1级,耐火时间1.50h):指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

2、无机纤维复合防火卷帘(F2级,耐火时间2.0h):指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

3、特级防火卷帘(F3级,耐火时间3.00h):指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

扩展资料:

防火卷帘门的安装要求:

1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;

2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;

3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;

4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;

5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;

6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

参考资料来源:百度百科-防火卷帘

参考资料来源:百度百科-防火卷帘门

防火卷帘门报价及规范

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。那么,防火卷帘门报价及规范是怎样的呢下面来看看吧。

一、防火卷帘门报价

产品1、北京红日升特级无极布电动防火卷帘门

卷帘门价格:¥360/平方米

产品2、广东伟贤达冷轧钢板复合防火卷帘门

卷帘门价格:¥450/平方米

产品3、杭州蓝盾防火卷帘门折叠式

卷帘门价格:¥230/平方米

产品4、深圳永灿防火卷帘门

卷帘门价格:¥400/平方米

二、防火卷帘门规范

防火卷帘门作用和分类

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘变型类别。

防火卷帘门一般在什么地方设置

依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

(3)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。

防火卷帘门使用范围

主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。

在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行和中间停留时间可在安装时进行调整。

在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。

在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。 防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用,一旦区域发生火情,卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施,切断输入电源,排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度,并做好每樘卷帘的保养记录工作,备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次,内容为消除尘圾,涂刷油漆,对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。 检查电器线路和电器设备是否损坏,运转是否正常,能否符合各项指令,如有损坏和不符要求时应立即检修。

就是小编为您介绍的防火卷帘门报价及规范,希望能够帮助到您。更多关于防火卷帘门的相关资讯,请继续关注土巴兔学装修。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

防火卷帘在建筑工程中的应用?

防火卷帘在建筑工程中的应用具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。

1、防火卷帘的分类及应用

防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般用钢板等金属板材制作,以扣环或铰接的方法组成,平时卷起在门窗上的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火灾从门窗洞口蔓延,在特殊情况下,还可以配合防火冷却水幕替代防火墙作防火分隔之用。人们常说的防火卷帘是按GB14102-93《钢质防火卷帘通用技术条件》的规定制造的,其耐火性能试验按GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》的规定进行,从受火作用起,到背火面隔热辐射强度超过临界热辐射强度规定值时,或发生帘板面窜火时止,这段时间称为耐火极限,用以决定卷帘的耐火性能等级,GB7633-87中同时还规定“在耐火试验中,无隔热层的铁皮卷帘,可不测定试件背火面温度”。因此,GB14102中所说的防火卷帘,即人们常见的普通钢质防火卷帘,其耐火性能的判定条件未包括背火面温升,只能达到非隔热防火分隔的要求,这种卷帘不能作为防火分隔使用。若采用这种卷帘代替防火墙分隔防火分区的话,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)规定应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水延续时间不低于3小时。

随着社会经济的发展,当前国内各地迅速兴建大量的各种高层、超高层的建筑物和大型停车库。在各种建筑特别是高层建筑内敞开的电梯厅,以及一些大面积的公共建筑(商业楼的营业厅、展览楼的展览厅等)、生产厂房、大型停车库等等,往往其建筑面积超过了规范规定的防火分区的最大允许建筑面积规定,但由于功能或工艺要求的需要,在防烟楼梯间前室、电梯厅、自动扶梯周围、中庭与楼层房间、走道、过厅相通的开口部位、生产车间中的大面积工艺洞口以及大面积建筑中的部位,按规定设置防火墙确有困难,因此《高规》中规定可采取特殊的防火处理方法,即设置作为划分防火分区分隔设施的防火卷帘,平时卷帘收拢,保持宽敞的场所,满足使用要求;发生火灾时,按控制程序下降,将火势控制在一个防火分区的范围之内。

用于这种场合的防火卷帘,为确保防火分隔作用,必须按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行包括背火面温升在内的耐火试验,耐火极限不得低于3小时。《高规》中称这种具有隔热功能,能达到防火分区分隔要求的卷帘为特级防火卷帘,在建筑工程中可以代替防火墙,起防火分隔作用。特级防火卷帘的面世,解决了现代公共建筑物中大厅分隔的一道技术难题,可省去耗资巨大的自动喷水灭火系统或水幕灭火系统对普通防火卷帘两侧的保护,既保障防火安全,又节省工程投资,具有显著的社会效益和经济效益。

2、防火卷帘的控制

2.1 防火卷帘的控制方式

《高规》中要求防火卷帘应具有自动、手动和机械控制功能。目前,国内生产的防火卷帘传动控制方式有现场电动控制、火灾报警系统联动控制和手动控制方式,基本都有能满足上述三种功能要求。

2.1.1 现场电动控制

现场电动控制是指在防火卷帘旁安装控制按钮,当发生火灾时,由人按动按钮驱动卷帘下落。

2.1.2 火灾报警系统联动控制

火灾报警系统联动控制是指在安装防火卷帘时将火灾报警联动控制系统与卷帘的电动控制箱连接起来,发生火灾时,由火灾报警联动控制系统将信号反馈到相应部位的防火卷帘电动控制箱,驱动卷帘下落。

根据《火灾自动报警系统设计规范》及GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》的要求,应做到以下几点:

①在办公楼、商场等场所,一般情况下感烟探测器探测火灾信号要比感温探测器快,也能较快地报警,所以,均采用感烟探测器报警信号为第一控制信号。一般防火卷帘均按下列程序自动控制下降,防火卷帘接到感烟探测器报警信号后,疏散走道的防火卷帘下降距地(楼)面1.8m处,方便建筑物内人员及时逃生,其它部位的防火卷帘一次降到底;延时一段时间或感温探测器动作后,疏散走道上的卷帘下降到底。

②当发生火灾、卷帘动作后,应将报警信号、防火卷帘的降半、降底等信号反馈到消防控制室。

③有水幕的防火卷帘在发生火灾时,要实现将火警信号送到控制室控制水幕电磁阀自动打开,使水幕系统发挥作用。

虽然防火卷帘都设有双路电源,但如果电源发生故障,发生火灾时无法给卷帘供电的话,那后果不堪设想。因此必须在卷帘上设置手动控制装置,即在手动牵引力作用下,通过拉绳,牵动卷帘开闭机的离合器脱离,打开刹车,卷帘靠自重下滑关闭,在设计安装时,要做到释放力不大于50N,且应有阻尼限速机构,使卷帘恒速下降。

防火卷帘电气控制箱应有完善的自检机制,如电压监控、缺相、错相、故障等巡检装置;自动接受消防控制室巡检并反馈信号;有指示灯显示并有报警信号,克服在一些使用场所(如建筑物闷顶)故障报警指示灯不易被察觉的缺点。

2.1.3 机械控制功能

《高规》中还规定,设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,还要求具有机械控制的功能,所以防火卷帘还应加设温度熔断控制装置。虽然防火卷帘采用了双电源及多种控制方式,但如果发生火灾时电源被切断,防火卷帘就无法动作,虽然设有手动控制装置,但根据有关测试,一般民用建筑发生火灾时,烟气水平方向流动为0.3-0.8m/s,垂直方向扩散为3-4m/s,人员根本无法在火灾现场停留,也就是说,火灾发生时,只要人员不在卷帘附近,就很难手动操纵卷帘下降。为解决这个问题,在防火卷帘上增设温度熔断控制装置,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。为使温控装置及时动作,在安装时应注意位置要选在最能反映火情、易检修、并与感温、感烟探头同高度的位置,并尽量靠近卷帘的传动装置;设在建筑物内相邻两个防火分区之间的防火卷帘,其温控装置应两面安装,以确保无论哪个防火分区发生火灾时,防火卷帘都能及时动作。

3、防火卷帘安装设置要点

①疏散走道上的防火卷帘应在其两侧设手动紧急控制按钮。当发生火灾、卷帘降到底后,将对滞留在火灾区域的人员疏散产生不利影响,因此,疏散走道上的卷帘应在其两侧设紧急控制按钮,使走道两侧的人员都能操纵卷帘升降,无论防火卷帘是否关闭或正在关闭,按此按钮,卷帘立即提升至1.5米的高度,30秒后再自动下降,而不用等卷帘完全关闭后才能重新开启。增加此功能,既保证了人员疏散要求,又符合人员疏散时的慌乱和急燥情绪,不致延误时间,便于人员疏散。

②应在大型防火卷帘旁边设防火门。因为大型防火卷帘的开闭时间比较长,对疏散将产生不利影响,有条件的话,宜考虑在旁边设一个甲级防火门,当发生火灾、卷帘关闭后,人员可从此门疏散。这样既避免了防火卷帘反复升降造成的高温烟气及火势蔓延,也保证了人员顺利疏散。

③做好防火卷帘安装部位的防火分隔。对于防火卷帘安装处有夹层或吊顶时,应注意从防火卷帘上端到该空间的顶部应用耐火极限不低于3h的不燃材料分隔,卷帘的部件或电气线路须穿墙设置时,应做到线路穿管保护并能达到规定的耐火时间,所有穿墙设置的孔洞均应采用防火封堵材料严密封堵,避免火灾时高温烟气从防火卷帘上部或孔洞处蔓延到其它防火分区,使卷帘失去防火分隔作用。

④确保消防电源可靠。防火卷帘是依靠电机驱动来工作的,但在发生火灾,因拉闸或电源线损坏等原因造成断电现象时,卷帘将无法动作。因此在安装时一定要按规范要求将卷帘接到消防专用电源上或在控制卷帘的最末一级配电箱处设置自动断电切换装置,保证火灾时防火卷帘的正常工作。

4、加强防火卷帘的使用管理

近年来,国内先后发生的几起重特大火灾,如北京隆福大厦、沈阳商业城火灾,尽管火灾原因是多方面的,但火灾时防火卷帘没有及时动作导致火势迅速蔓延是造成火灾损失惨重的共同原因之一。因此安装防火卷帘的单位在平时的日常管理中要加强维护保养,定期进行升降实验,在防火卷帘下方不能搭设柜台、摆放物品,以免阻碍卷帘下落。另外,对大型公共建筑特别是商场中设置的具有防火分隔作用的防火卷帘,在不影响营业和疏散的情况下,应将防火卷帘落下来,这样,一旦发生火灾事故,就能有效地发挥卷帘的作用,防止火势蔓延,将火灾损失控制到最低限度。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

甲级防火窗的相关知识

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的,能够很好的起到阻止和隔离火势的蔓延的一种窗。甲级防火窗的相关知识,下面我们为大家来介绍一下

🔥耐火极限1.5小时

甲级防火窗耐火极限不低于1.5个小时,也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时,而乙级的不低于1个小时,丙级的不低于0.5个小时。

🛡️材质要求严格

窗框架应是镀锌钢板或不锈钢板,框内部应填充不燃性材料。防火玻璃应是合格的产品,在透光性上不小于相同层数普通平板玻璃的75%。五金配件应为合格的配套产品。

🔧安装要求严谨

安装前应检查窗框是否变形、破损等。安装时应用水平尺校平,做到衡平、竖直、高低一样。窗框应与建筑物成一体,使用木件或铁件与墙相连接,而且窗框与墙体之间应浇灌水泥砂浆。五金配件安装应规范。防火玻璃安装时,四边留缝要均匀,要使用防火棉填实填平。按照有关工程施工规范验收。

💰价格因材质而异

防火窗价格因不同的厂家和材质而不同,当然在规格尺寸下也有一些差异的。总的来说,防火窗防火等级的不同,价格相差较大。一般的,防火窗价格普遍在450到800元每平米左右。