导读甲苯气体报警器的参数说明答甲苯气体报警器内的检测元件采用专用高性能气敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点、用户可根据不同的检测气种选择不同的产品...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲苯报警器工厂直发,希望能帮助到您找到想要的答案。

甲苯气体报警器的参数说明

甲苯气体报警器的参数说明

甲苯气体报警器内的检测元件采用专用高性能气敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点、用户可根据不同的检测气种选择不同的产品型号,也可根据不同的工作场所和检测气体的不同,随意调整报警点。

甲苯气体报警器,报警时间记录功能,探头故障报警功能,报警保持,最先报警通道指示,主备电源自动切换,电源欠压掉电报警自动给备用电源(可工作3小时).

技术指标:

◆检测气体浓度:%LEL.ppm数字显示

◆测量精度:±5%FS

◆报警时间记录功能,探头故障报警功能,报警保持,最先报警通道指示

◆主备电源自动切换,电源欠压掉电报警自动给备用电源(可工作3小时)

◆充电开关量关断延时时间设定功能

◆采用有感触摸键盘

◆输入端加有保护电路壁挂式、台式、柜机式、安装简单,操作方便

◆报警输出:24V电源控制电磁阀,220V控制排风扇

◆信号输入:4-20mA

◆自检功能

◆备电使用时间:≥1.5h

甲苯气体报警器按路数分为一至四路,四至八路两种规格。每路探测器监测环境为8平方米,用户可根据被监测环境面积,选择不同规格,如用户超量可叠加应用。该产品主机带有备用电池,如遇电网停电能自动转换,备电使用时间3小时,甲苯气体报警器适用于燃气泵房(站)、车间、宾馆、酒店、燃气、石油、化工冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所,声光报警,监测及时。

可燃气体浓度报警器主机报警点设定值应设置多少

通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%)。但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。 另外 ,由于人工煤气含有高毒性的一氧化碳,毫无爆炸危险的少量泄漏即可引起致命的中毒事故,所以预防中毒往往成为人工煤气报警器监测泄漏的首要作用,报警点的设置应该充分考虑人工煤气的一氧化碳含量,将报警点设置于相当一氧化碳100PPM-300PPM的浓度范围。

苯报警器 应该用什么标准气体来标定

苯报警器通常检测毒性使用苯气或二甲苯气体来标定,由于苯属于有毒气体,因此使用有毒气体来标定也是可以的,但是不够严谨。通常使用有毒气体来标定苯报警器是因为没有苯或者二甲苯的标准气体,临时使用毒性气体来标定,只可以临时使用。

苯报警器通常检测可燃性使用甲烷气体来标定,由于甲烷属于易燃易爆气体,且稳定性比较好,因此可燃性气体报警器的标定都是用甲烷气体来标定的,且甲烷已经成为整个行业来标定可燃性气体的标准气体。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《山西甲苯报警器工厂直发--甲苯气体报警器的参数说明》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。