〈西甲草坪喷水〉草坪自动喷水装置
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊西甲草坪喷水,希望能帮助到您找到想要的答案。
自动喷水—泡沫联用灭火系统由哪些部分组成?其特点是什么?
在普通湿式自动喷水灭火系统中并联一个钢制带橡胶囊的泡沫罐,橡胶囊内装轻水泡沫浓缩液,在系统中配上控制阀及比例混合器就成了自动喷水—泡沫联用灭火系统,如图5-4所示。
该系统的特点是闭式系统采用泡沫灭火剂,强化了自动喷水灭火系统的灭火性能。当采用先喷水后喷泡沫的联用方式时,前期喷水起控火作用,后期喷泡沫可强化灭火效果;当采用先喷泡沫后喷水的联用方式时,前期喷泡沫起灭火作用,后期喷水可起冷却及防止复燃效果。
该系统流量系数大,水滴穿透力强,可有效地用于高堆货垛和高架仓库、柴油发动机房、燃油锅炉房和停车库等场所。
图5-4自动喷水—泡沫联用灭火系统
1—水池;2—水泵;3—闸阀;4—止回阀;5—水泵接合器;6—消防水箱;7—预作用报警阀组;8—配水干管;9—水流指示器;10—配水管;11—配水支管;12—闭式喷头;13—末端试水装置;14—快速排气阀;15—电动阀;16—进液阀;17—泡沫罐;18—报警控制器;19—控制阀;20—流量计;21—比例混合器;22—进水阀;23—排水阀
什么是循环自动喷水灭火系统?
循环自动喷水灭火系统是一种重复启闭的预作用系统,即能在扑灭火灾后自动关闭、复燃时又能再次开阀喷水的预作用系统,当灭火后必须及时停止喷水的场所可采用此系统。这种系统当感应到火警时,水将预充满整个管网,并在喷头动作之处喷水灭火且同时报警;而当火被扑灭时及时停止喷水;若火死灰复燃时,它又再次动作,直到火灾完全扑灭为止,然后又自动停止喷水。循环自动喷水灭火系统在灭火的过程中能尽量减少水的破坏力,但又不失灭火的功能。
循环自动喷水灭火系统的组成和工作原理与预作用自动喷水灭火系统相似。循环自动喷水灭火系统示意如图5-8所示。
图5-8循环自动喷水灭火系统示意图
1—水流控制阀;2—水流指示器;3—压力开关;4—水泵接合器;
5—信号阀;6—泄压阀;7—电气自控箱;8—减压孔板;9—闭式喷头;
10—水力警铃;11—火灾报警控制屏;12—闸阀;13—消防水泵;14—按钮;
15—压力表;16—安全阀;17—空压机;18—单向阀;19—消防水池;20—高位水箱;
21—排水漏斗;22—消防水泵试水阀;23—末端试水装置和自动排气装置;
24—电磁阀;25—感烟探测器;26—感温探测器
循环自动喷水灭火系统的核心部件是水流控制阀,其工作原理是:当场地火灾发生时,安装在火灾场地的温度感应器由于场地的温度升高而动作,控制屏收到温度感应器信号后,立即启动电磁阀门排水、排气,压力平衡管上由于装有限流孔板,补水有限,已不能维持两侧的压力平衡,水流控制阀上部分的水压失去了平衡,故水流控制阀的阀瓣处于被压力水打开的状态,供水进入喷水管网,一旦喷头开启便能迅速出水灭火。水流控制阀上部接出的排水管上装有两个电磁阀,电磁阀的开启控制了水流控制阀的动作,电磁阀又是由设在被保护区域上方的、可重复使用的温度感应器控制的。当火灾扑灭后,火场的空气温度下降到低于设计预定值时,温度感应器便发信号给控制屏,通过控制屏内的时间延时器(通常延时1~5min),电磁阀便按预定延时时间自动关闭,于是随着压力平衡管的不断补水,水流控制阀上室的水压与供水侧达到平衡,阀瓣关闭,停止供水,喷洒系统的喷头也停止喷水。如果火灾复燃增大到重新开启感温探测器,电磁阀重新开启放水,喷头重新喷水灭火(图5-9)。
图5-9水流控制阀
自动喷泉小制作方法
科学小制作喷泉的材料:三个空的矿泉水瓶、三根胶管,水族箱用的胶管比较好用,实在没有的话,饮料吸管也行,长度分别为20,30,40厘米、少量胶水。
自制希罗喷泉DIY工具:电钻(任何能打小孔的工具都行),钻头直径要和胶管外径、剪刀。
自制希罗喷泉步骤:第一步:首先我们来制作喷泉的贮水池,用剪刀将其中一个瓶子剪成下列形状。第二步:接下来就是钻孔了,每个瓶盖都要钻两个小孔,注意安全,叫小朋友站远点。第三步:然后将第一个钻好的瓶盖倒扣在第二个瓶子的瓶盖上,透过第一个瓶盖钻好的孔去加工第二个瓶盖,这样就可以保证所有的瓶盖钻孔的位置都是一致的。使用同样的。第四步:零件都加工好了,我们来装配它吧。示意图如下,相信大家都很容易看懂。
自制希罗喷泉DIY教程注意事项:保证所有的接口处都要保证是密闭的;一号管20厘米,二号馆30厘米,三号管40厘米;使用胶水封闭管子与瓶盖的接口处;请确保胶管都处在适当的高度,参考装配图。
自动喷水灭火控制装置指哪些?
自动喷水灭火控制装置指监测器和报警器。
监测器
监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、压力监测器、气压保持器和水位监测器等。 1、水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏或控制中心以显示喷头喷水的区域和楼层,起辅助电动报警作用。 2、阀门限位器是一种行程开关也称信号阀,通常配置在干管的总控制闸阀上和通径大的支管闸阀上,用于监测闸阀的开启状态,一旦以生部分或全部关闭时,即向系统的报警控制器发出报警信号。 3、压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。
报警器
报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。 1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中不少缺少的部件。 2、压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合弱电路实现报警。当报警阀的阀打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点接触闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。