导读燃烧机小知识答1. 燃烧机要怎么调试呢1.燃烧机安装在炉子上,燃烧调试时,若有黑色烟雾,逐渐开大风门;若有白色烟雾(水蒸汽),逐步关小风门;风门小至无烟状态为最佳。2.燃烧...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲醇燃烧机批发价格,希望能帮助到您找到想要的答案。

燃烧机小知识

燃烧机小知识

1. 燃烧机要怎么调试呢

1.燃烧机安装在炉子上,燃烧调试时,若有黑色烟雾,逐渐开大风门;若有白色烟雾(水蒸汽),逐步关小风门;风门小至无烟状态为最佳。

2.燃烧机燃烧正常后,工作几分钟将其断电关闭,停几分钟再次开启观察其点火、燃烧是否正常,反复几次都无异常现象时说明燃烧机调节结束。 启动燃烧机后如果报警灯亮,这时至少需要等到20余秒钟之后,再次按复位按钮重新启动。

3.若火焰长度很短、颜色发红,此时就将调节风门关小,直至火焰呈微黄色并有微弱刺眼、其着火力强劲有力、火焰长度适中即可。 4.若火焰的颜色发红、其着火力度差、喷度小,此时就将调节风门继续开大,直至火焰呈微黄色并有微弱刺眼,其着火力强劲有力、喷度适中即可。

5.在燃烧机未启动前,先将机体下方的调节风门微微开启(开度为全开的1/3),然后开机,当有火焰点着时仔细观察其颜色、火焰的着火力及喷射火焰的出等情况。 有关燃烧器的知识可以咨询远大热能。

2. 燃气燃烧机如何操作

因为燃气燃烧器主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。

(一)、开机操作: 1.对新安装炉体,调试前应认真检测燃气是否符合燃烧器的要求;检查供气管路上的检测仪器是否正常及管道阀门开、关是否正常,是否便于以后使用及检修。 2.对新安装的管道,应认真检查所有管路的安装可靠性和管路的密封性。

3.使用单独气化站的用户,要保证供气量、供气参数符合安全燃烧要求。 4.操作人员认真阅读设备使用说明书,熟练掌握安全操作知识及方法。

5.每次开机前要检查燃气阀门是否打开,否则燃烧器不工作。 6.启动控制柜上的电源控制按扭,此时数显表就显示当前炉内温度,新安的装炉体此温度为环境温度。

7.启动风机控制按扭,安装在炉体上的风机就工作,此时若风机损坏控制柜就自动保护不进入下一步操作。 8.助燃风机工作无异常现象时,再启动燃烧控制按扭,此时燃烧程序控制器就开始工作,它通过一定的程序进行点火、送气、检测火焰、等程序最终实现安全燃烧。

3. 燃烧器的常见故障及排除方法

燃气燃烧器常见故障及排除方法

故障现象 排除措施

1、接通电源,按启动、电机不转

(1)气压不满足条件 (1)调整气压至规定值

(2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (2)清理或修理电磁阀管道接头

(3)温控器开路 (3)检查温控器是否闭合

(4)条件回路至少有一个不成立 (4)检查水位、压力、温度是否超限

2、启动后前吹扫正常,但点不着火

(1)燃烧器未接地 (1)电路中接入地线

(2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (2)换新

(3)气压不稳定 (3)调整气压至规定值

(4)风量太大 (4)减小配风,减小风门开度

3、点不着火,气压正常,电有不打火

(1)点火变压器烧坏 (1)换新

(2)高压线损坏或脱落 (2)重新安装或换新

(3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (3)重新调整

(4)电极破裂或与地短路 (4)重新安装或换新

(5)间距不合适 (5)重新调整

4、点着后5ˋS后熄火

(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (1)调整气压,清理滤网,增加到燃烧器需要流量

(2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (2)重新调整风燃比

(3)风量太大,出现白气 (3)重新调整风燃比

5、冒白烟

(1)风量太大 (1)调小风门

(2)空气湿度太大 (2)适当减小风量,提高进风温度

(3)排烟温度较低 (3)采取措施,提高排烟温度

6、烟囱滴水

(1)环境温度较低 (1)做好烟囱保温

(2)小火燃烧过程较多 (2)重新设定温控的设定值

(3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (3)减小配风量

(4)烟囱较长 (4)降低烟囱高度

(5)排烟温度较低 (5)提高炉温

7、燃烧器马达不转

(1)没有电压 (1)接上电路

(3)马达失灵 (3)修理或更换

(4)控制电路中断 (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器

(5)燃气输送中断 (5)打开球阀,清理过滤器

(6)接触器不动作 (6)手动复位检验

(7)热继电器损坏 (7)更换热继电器

8、燃烧器马达运转,但大约20秒后停机

(1)空气压力开关失灵 (1)更换

(2)压力开关受污,管道阻塞 (2)清洁

(3)电磁阀不密封(只对带有密封检验装置的设备而言) (3)排除不密封的情况

9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机

(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换

(2)鼓风机受污,热继动作 (2)清洁

(3)燃烧器马达旋转方向错误 (3)电源换相

10、燃烧器马达运转,电压加在点火变压器上,没有点火,稍后故障停机

(1)点火电极距离太大 (1)调节电极间距

(2)被污染 (2)清洗

(3)点火电极或电路接地 (3)排除接地,更换受损电极或电缆

(4)点火变压器失灵 (4)更换点火变压器

11、马达运转,点火正常,但稍后故障停机

(1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂 (1)更换电磁阀或排除电路不通的故障

(2)接地线路断开 (2)重新检查接地是否完好

12、在带有密封性检验装置的设备中,燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示)

(1)电磁阀不密封 (1)排除不密封的情况

(2)供气不足 (2)提高供气流量

(3)过滤器堵塞 (3)清洗或更换

14、燃烧器马达运转,火焰形成正常,但随后故障停机

(1)电离电流不稳,太低 (1)改变电离电极与火焰盘的位置,并检查连接线路

(2)燃气空气混合调节不匀 (2)重新调整燃气空气混合

(3)点火火花影响到电离电流 (3)点火变压器初级线圈更换相线与中线

4. 气体燃烧器安全使用的要点是什么呢

燃烧器的安全使用常识:1、点火时,请勿将脸靠近燃烧机探望,以防烧伤;2、请勿在着火状态下搬动器具,否则易引起烧伤或火灾;3、除烹饪外,灶具不得作为他用(如干燥衣类、煤球助燃等);4、请勿在灶具炉头上覆盖大面积的铁板、烧网、铝制品等,以防引起异常燃烧或yi氧化碳中毒;5、使用完毕后请将灶具熄火,出门或休息前yi定要关闭燃气阀门;6、燃气具旁切勿放置易燃物品,请勿在灶具使用时外出或就寝;7、经常检查软管及管道接头是否老化和损坏,可用肥皂水涂在接口处观察是否冒泡,严禁用明火检查,燃气专用胶管每两年应更换一次;8、使用灶具和热水器时,请打开窗户、排气扇或换气扇,以保持室内空气流通,使燃烧废气顺利排出室外,通风不良易造成yi氧化碳中毒;9、严防小孩擅动燃气灶和热水器,操作错误易引起烫伤或火灾;10、长时间不使用燃气炉具时,应将炉前阀门关掉,切断气源开关;11、燃气具应每年进行安全检查。

5. 甲醇燃料燃烧机使用注意些什么

使用甲醇燃料不是靠灶的开关来调节大小的,在风机开着的情况下,你把灶的开关调到最大,其实火力还是一样的,只是风机把甲醇燃料雾化后都浪费掉了,根本没有完全燃烧,自然你的甲醇燃料就用量大了!甲醇燃料的配方技术其实很简单,最最重要不是甲醇燃料的配方而是改灶头的技术!当灶头改的跟甲醇燃料相配了之后才能达到最佳的效果啊!有些加盟公司根本不懂这个改灶头的技术,只是提供你乳化剂和甲醇燃料的配方。

所以,这就需要您在选择厂商的时候更为慎重,只有实能和能力才能帮您,而绿源科贸正是这样一家实力与能力兼具的厂家,欢迎广大用户朋友前来我厂参观考察。

燃烧机多少钱一台

最便宜的几百元,实际上不是全自动的,全功能的最少1000多;最贵的几十万。一般烧气的比烧油的贵,烧重油的比烧轻油的贵,进口的比国产的贵。我这里有烧甲醇的全自动燃烧机,30万大卡以下1500-3000元一台。

甲醇锅炉的关于燃烧系统:燃烧器

燃烧器简介

燃烧器是甲醇锅炉的核心部分以,燃料油经燃烧器喷入炉膛后呈雾状油滴,极易与空气混合而迅猛燃烧并急骤放热。分类

燃烧器也叫燃烧机,按照燃料可分为燃油燃烧器和燃气燃烧器;按照使用对象分为窑炉燃烧器和锅炉燃烧器;按照应用领域可分为工业用燃烧器、民用燃烧器及特种燃烧器。其中燃油燃烧器分为轻油(如柴油)和重油燃烧器(如废机油),燃气燃烧器分为天然气燃烧器、液化气燃烧器、城市煤气燃烧器、沼气燃烧器等。我们平常所说的燃烧器指的是锅炉燃烧器。

优势与原理 与同参数和同容量的燃煤锅炉相比,其炉膛容积的热强度可增大约一倍,即可达1046.6×10千焦/米 ·小时。但为降低燃烧器区的热负荷,以免此区水冷壁管超温,故其炉膛容积只缩小约1/3。又因燃料油中的灰分含量很少,不致在对流受热面上结渣,故可使炉膛出口烟温高达1300~1350℃,并缩小对流受热面管间节距以提高烟气流速,从而可提高受热面的传热系数,节省受热面积和钢材。为防止在省煤器和空气预热器上积生碳黑油垢发生自燃,一般在这些部件上须加装蒸汽吹灰器以维持受热面的清洁。同时,由于燃料油不结焦渣,故可采用膜式水冷壁制成微正压 (500~1000牛/米 )锅炉。它可以省去引风机,只用送风机即可将烟气排出炉外。如果锅炉整体外壳用厚钢板制成,还可做成正压(0.3~0.6兆帕)锅炉,可使锅炉整体结构更为紧凑,多用于燃气-蒸汽联合循环发电机组中。 锅炉的总体布置与燃煤锅炉相类似,只是燃油锅炉炉膛底部多做成向后墙倾斜10°~30°的保温炉底,以获得良好的燃烧特性。为了使燃料油能雾化,油燃烧器的喷油嘴有两类:机械离心式喷油嘴和蒸汽雾化Y型喷油嘴。机械离心式喷油嘴 借送入燃烧器的油的压力(2~3.9兆帕),使油从许多细孔道中流入带有切向槽的雾化片中,以很大进入雾化片中心的旋涡室中作高速旋转而喷出并形成空心圆锥状雾化炬(图1)。这种喷油嘴又有简单机械式(图2)和回油式两种形式。前者结构简单,但喷油调节性差。当锅炉负荷变化时,须改变油压来变动喷油量。但油压降低则雾化质量差,故只适用于带基本负荷或不需经常调节负荷的锅炉。后者是让一部分从切向槽流入旋涡室的油在出喷孔之前,经油孔流向回油管路,利用改变回油量来调节喷油量(即回油调节)。由于进入旋涡室的油压基本不变,因而使油的雾化质量不受影响,故可适应较大的负荷变动。回油又有单孔回油和多孔回油之分。 蒸汽雾化 Y型喷油嘴 利用高速蒸汽流的喷射使油料雾化。喷嘴头上由油孔、汽孔和混合孔三者构成一个Y字形排列。油压为0.5~2兆帕,汽压为0.6~1兆帕。油、汽进入混合孔相互撞击,形成乳化状态的油汽混合物,然后由混合孔喷入炉膛形成雾化炬。在调节方面,维持汽压不变而用调节油压以改变喷油量。油燃烧器是由喷油嘴和调风器两部分组成,前者的作用是将喷入炉膛的燃料油形成雾化炬;后者的作用是供给雾化炬中的油滴以适量的空气。 为避免雾化的油滴蒸发成的油气在700℃缺氧的情况下发生碳氢化合物裂解而产生很难燃尽的碳黑粒子,须将一部分空气和油雾预先混合,使油气被氧化而不发生裂解。因此调风器可设计成蜗壳形或装有可调节开度的导向叶片,使空气发生旋转,然后由蜗壳中心的圆管喷出旋转气流与雾化油炬很好地混合,如图1所示。油燃烧器亦如煤粉燃烧器,可布置于炉膛的前墙、前后墙、炉顶或四角,并根据锅炉的容量,每台炉可配置8~40只油燃烧器。低过量空气运行 当燃料油中含有钒时,会在锅炉的过热器区的管壁上引起高温腐蚀;而油的含硫量高时,又会在省煤器、预热器区引起低温腐蚀。这两种腐蚀都会导致设备损坏,影响锅炉的可用率。解决的措施是采用低过量空气的运行方式。过量空气控制在1~3%,可以有效地抑制腐蚀。锅炉定义这种以甲醇为燃料用燃烧机燃烧的锅炉称为甲醇锅炉。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《燃烧机小知识》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。