防火门设置规则须知

答防火门在建筑设计中扮演着至关重要的角色,为了确保安全,必须遵循一定的设置规定。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.5.1,防火门的设置应遵循以下准则。
1️⃣常开防火门
常开防火门应设置在建筑内经常有人通行的地方,它能在火灾时自行关闭,并具备信号反馈功能。
2️⃣防火门关闭
除特定位置外,其他地方的防火门都应保持关闭,并且在显眼位置设置“保持防火门关闭”的提示标识。
3️⃣自行关闭功能
防火门应具备自行关闭的功能,双扇防火门需按顺序关闭。
4️⃣手动开启
除了特定情况,防火门应能在内外两侧手动开启。
5️⃣避免跨越变形缝
当防火门设置在建筑变形缝附近时,它应位于楼层较多的一侧,以防开启时跨越变形缝。
6️⃣防烟性能
防火门关闭后应具备防烟功能。
7️⃣甲、乙、丙级防火门
必须符合国家现行标准《防火门》GB 12955的规定。
防火门如何设置
答一、防火门设置的有关规定
在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:
1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应符合下列规定:
(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;
(3)防火门内外两侧应能手动开启;
(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
2.《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.7条规定:消防控制设备对常开防火门的控制,应符合以下要求:
(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;
(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。
3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。
二、防火门在消防实践中存在的主要问题
1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。
2.由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。
3.使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4.使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。
三、防火门设置的合理性和控制原理
防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启,快捷疏散的需要。
1.常闭式防火门的设置部位
为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内,以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散,这些部位的防火门平时应处于关闭状态,在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门:高层居民住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时人流、物流相对较少,建筑内部的人员大部分是相对固定的,使用防火门的频率抵,不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。
2.常闭式防火门的控制方式
常闭式防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭式防火门还装有顺序器。常闭式防火门不需要设置电动自动控制,采用常闭防火门的部位应有常闭的“警示标志”。在消防监督检查中经常发现设置在疏散通道和安全出口上的防火门被锁闭(如公共娱乐场所、大型超市),为了解决消防安全与安防之间的矛盾,建议在这些场所应安装防火型报警逃生门锁,如果设置了防止外部人员随意进入的防火门,应设置在火灾情况下不需要钥匙等任何器具既能迅速开启的装置,而且在明确的位置有使用提示。
3.常开式防火门的设置部位
(1)设置在疏散通道上的防火门。
(2)建筑高度超过32米的二类高层公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯,如果在此处设置常闭式防火门的弊病有:因大量的人流、物流频繁使用防火门,对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重,导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器,有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。当发生火灾时,室内人员都争相逃命,此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能,这样烟气就会进入合用前室,逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。
4.常开式防火门的控制方式
(1)常开式防火门通常由防火门释放开关控制,它通常安装在墙上或自制的支架上,距地面高度1.4米左右,做法跟普通墙壁开关相似,由于要承受门扇的撞击及外拔力,所以它用专用接线盒预埋在墙体内。释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时,防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。
(2)防火门释放开关通常以电磁操作,电源可直接通过联动模块的24v直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5S,防火门被释放后线圈电路同时被自动切断。当控制多扇防火门时,外控电源可加大容量。防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源靠电磁铁吸力将防火门吸住,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。
(3)常开式防火门释放开关一般与感烟探测器联动,当某一防火分区内发生火灾后,探测器探测到火灾信号时,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按事先的设定发出动作指定,联动模块动作,接通电源,开关被释放,防火门借助闭门器弹力自动关闭,信号反馈到消控室,消防控制室也可通过总线或多线直接控制着火区的联动控制模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。常开式防火门的复位必须人到现场拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈到消控室。
四、防火卷帘设置的有关规定
在《高层民用建筑防火规范》等消防技术规范中防卷帘的设置要求主要有以下几条:
1.《高规》第4.2.4条:两座高层或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
2.《高规》第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.《高规》第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规定第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
4.《高规》第5.1.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
5.《高规》第5.4.5条:设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
6.设备对防火卷帘的控制,应符合以下要求:6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按纽;6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8M;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
五、防火卷帘设置部位和控制方式
(一)设置部位
在建筑物的中庭,自动扶梯开口部位,建筑中建筑面积超过了规范规定的防火分区最大允许面积,因功能或工艺要求设置防火墙或防火门存在困难,用防火卷帘代替防火墙。在消防实践中防火卷帘设置的不合理性有:
1.当两座建筑之间的防火间距不能满足规范要求时,在门窗、洞口等开口部位设置防护卷帘,这种作法可操作性不强。因为发生火灾时火焰的热辐射是从下向上蔓延的,如果相邻较低的建筑物着火时,较多建筑物外墙防火卷帘不能及时启动,则火势会向相邻建筑蔓延扩大。
2.消防电梯前室设置防火卷帘。因为消防电梯前室都设有正压送风系统,当消防电梯联动时因具有停止功能而使电梯前室形成较大开口面积,影响其防烟效果。
3.设置在疏散通道上的防火卷帘因设计二步迫降,当手动、自动、机械三种控制方式出现故障后,一方面不能及时有效隔离烟火,另一方面也不便于人员疏散,因此在疏散通道上设置防火门比防火卷帘更合理些。
(二)防火卷帘的控制方式
防火卷帘的控制是由火灾自动报警系统及联动装置完成的。其控制方式是否合理,关键在于火灾情况下防火卷帘能否及时迫降关闭,起到防火分隔的作用。
在消防实践中防火卷帘控制方式存在的问题:
1.有的设计单位在中庭与楼层房间、走道、过厅相同的开口部位和自动扶梯周围设置的防火卷帘旁,专门设置了感烟探测器与感烟探测器的组合,当烟感探测器动作后防火卷帘降到距地面1.8m,温感动作后,迫降至地面。防火卷帘的控制方式表面上保证了防火卷帘迫降的可靠性,但实际中会弊大于利,设想当一个防火分区发生火灾时,远离防火卷帘的探测器接收到信号,但防火卷帘旁边专门设置的探测器因距离较远或者风向影响并没有接受到信号,这样防火卷帘不能及时关闭,失去了防火分隔的作用。
2.建筑的中庭和自动扶梯周围的防火卷帘一般有多樘,有的设计单位在每一樘卷帘处设置烟感或温感探测器,探测器动作一个,防火卷帘迫降一樘。或者防火卷帘旁的任意一个探测器接到信号后,卷帘全部迫降至地面。这种控制方式也是不合理的,为了及时控制火势,防止火灾向其它部位蔓延减少火灾损失,发生火灾时防火卷帘应能时关闭,正确的控制方式应该是:
(1)防火分区的任意一个火灾探测器探测到火灾信号时,必须使防火分区内的所有防火卷帘全部同时迫降。
(2)如果防火分区内有安装在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧附近安装温感型探测器,或者在防火分区内增设几个温感型探测器。这样既能有效地将火势控制在一定范围内,又能防止走道上的防火卷帘过早下降影响人员疏散。
(3)在自动扶梯处的防火卷帘的迫降方式应采用“两步迫降”,这样就能避免因防火卷帘过早迫降,而自动扶梯上的人员不能及时安全疏散到楼层。
综上所述,防火门、防火卷帘的防火分隔作用是不用置疑的,重要的是国家消防技术规范中要进一步明确其设置部位,特别是对设置常开式防火门的场所和部位,应是强制性规定。设计部门要依据规范为建设单位提供科学、合理、经济、可靠的消防设计方案,使用单位要加强对防火门、防火卷帘等建筑消防设施的维护管理,消防监督部门要严格依法监督,使几个环节形成链条不发生中断,才能使防火门、防火卷帘的作用真正得到保证。
甲级防火门国家标准
答防火门的标准如下:
1、防火门质量与各项功能需满足设计条件。
2、洞口尺寸不得小于防火门的门框尺寸。
3、将防火门装入洞口内之后,需将周边缝隙调整好,且注意门框与防火门是否固定牢固。
4、在门框周边浇水泥砂浆,做到少填多搅,浇灌后不得挪动防火门。
防火门的安装具体要求:
1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。
2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个。
3、安装钢制防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。
住宅楼梯间防火门使用注意事项:
1、不能私自撤消闭门器
防火门闭门器是辅助闭门设备,在火灾来临时起自动封锁防火门的作用,绝对不能私自拆除。尤其有很多用户为了进出方便私自对防火闭门器进行拆除,把常闭防火门当做常开防火门使用,这样会造成极大的安全隐患,让防火门失去消防意义。
2、严禁堵塞防火门
防火门不仅是建筑防火分隔的主要物体,也是人员疏散的必要通道,必须要保证其顺利的开启和人员顺利的同行。如果防火门内外侧堆放各种杂物,将会造成人员疏散困难,减少逃生几率。
3、严禁装饰防火门
防火门的目的就是为了阻隔火焰与浓烟,任何可燃的装饰物对防火门来说都是多余的。尤其是有一些装饰还涉及到了防火门的二次改装,这更将破坏门体结构,削弱防火门的防火性能。
防火门设计要求规范有哪些
答防火门其实跟防盗门一样,都是起预防作用的。防盗门几乎每家每户都会装,并且安装在房子总入口处,而防火门则不会每家每户都有,但至少每栋楼的每层都会在楼梯出入口安装有。它主要起到隔离火苗、火灾的作用。防火门的取得是非常严格的,必须由消防部经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识。由此可见,防火门是有一些国家标准的,下面就让我们一起来了解下防火门尺寸规范有哪些。
防火门尺寸规范-普通防火门尺寸
防火门根据制造材质不同有木质防火门、钢质防火门、不锈钢防火门、防火玻璃门、防火进户门和钢木质防火门等,产品功能类同,都是起到防火隔离作用,不同材质是根据使用场所和功能的不同由消费者进行选择,由于制造材料性能的区别各种防火门尺寸的大小也是有所限制。
规格比较固定的是防火进户门和钢木质防火门,这两种产品主要是设置在居家入户和写字楼办公用门使用,故一般情况下尺寸相对固定,多为单开及子母型,主要有950mm*2050mm和1150mm*2050mm规格大小,制造安装时也是比较统一。
普通木质防火门、不锈钢防火门和防火玻璃门多是订制性尺寸,目前国内要求是宽度最大2100mm,高度不超过2300mm,而且还须根据制造防火门厂家取得的防火门检测报告而定,有的企业可能取得的资质较小,如1800*2100、1500*2300等,厂家不可生产其取得报告的最大防火门尺寸规格,否则将无法通过消防检验。
钢质防火门常规尺寸同样是2123以内,而针对超大防火门洞的部位,国家批准符合制造条件的防火门厂可生产钢质超大尺寸防火门,目前我公司可提供3000mm*3000mm及2700、2500、2400mm等,满足大型工业用门所须。需要提醒的是目前国内能制造超大门的企业少之又少,用户必须从取得资质的超大防火门生产厂家购买。
防火门尺寸规范-超大尺寸防火门尺寸
超大尺寸防火门是相对于2014年相关文件规定,普通防火门高度不超过2300mm,宽度不超过2100mm而言;把超过这个规格的产品,称为超大尺寸防火门。
随着市场的需要,用户使用的需求;相关部门容许具有生产超大规格能力的防火门厂家报批,取得相应资质;但目前市场上绝大多数只是针对单独项目及单独尺寸的申报;而非如普通防火门资质,取得后即可随意生产。
目前宣称可制造超大规格防火门厂家有两种类型,一为无证企业,该种企业的做法是,接到满意的订单后再尝试针对该项目及门尺寸去申请制造的批复;该种情况适用于曾经针对某个项目取得资质的企业,另外一种为申报并取得相关资质的企业。我们主要就来说说后一种情况。
按照以往对取得防火门生产资质报告的理解,这类企业既然取得了超大门报告,即可在其最大尺寸范围内加工生产;其实不然,区别就在这里;普通钢质防火门取得的生产资质是覆盖式的,例如取得的是2123这个门的资质,也就是说这个厂家防火门最大可生产到宽度2.1米,高度2.3米;在其范围内的都可以生产,如1821、1523、1220、1419等等,只要是双开即可;而超大门不是,如取得了3000*3000的生产资质即只能生产3米宽3米高的门,如须生产其他尺寸必须拥有相应的报告;这就解释了为什么有的企业针对某个项目取得的报告在尺寸不一的情况下,并没有用。
就是防火门尺寸规范的说明,希望对大家有所帮助。虽然我们感觉防盗门与防火门有很多的相似之处,但是防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好,一般关门后门外不用锁匙开不了门,门板内填料不是防火材料。而防火门必须处于全天24小时处于开启的状态,不能对其进行私自的上锁,因为上锁是不允许的,也是有很大安全隐患的。所以我们必须区分对待防火门跟防盗门。
防火门的设计和安装
答防火门是建筑物中的重要设施,它能够在火灾发生时起到隔离火源、防止火势蔓延的作用。防火门的设计和安装需要严格遵守相关规定和标准,以确保其防火性能和使用效果。
🚪设计疏散总净宽度
B不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度。
🔥甲级防火门
D防火分区开向前室的门应采用甲级防火门。
🚪乙级防火门
前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《山西甲级防火门制作标准~山西防火门设计》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。