西安甲烷探测器!山西甲烷探测
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲烷探测,希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、气体探测报警器分哪几种?
- 2、甲烷检测报警器原理是什么?有哪位专家可以告诉我
- 3、可燃气体探测器出厂怎样设定不同气体的温度
- 4、论述光干涉式甲烷测定器的光路系统组件有哪些
- 5、红外探测器,可燃气体探测器怎么样
- 6、测试甲烷可燃气体探测器用什么气体测试阿
本文目录导航:
气体探测报警器分哪几种?
分线制气体报警器。主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警,而这些开关信号必须通过两条线缆连接气体报警器主机的防区端口,每个有线气体探测器都需要将信号线接到分线主机上。
他的结构简单,防区数相对较少也就是说,有多少个气体探测器(防区)就需要多少对线缆。
而总线制报警主机不同,它是把前端探测器先将开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)总线上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机。
实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时、准确地掌握警情,及时调动保安人员进行处理。结构比较复杂,但能容纳的防区数比较多。
这样的话,就不需要一对气体探测器再拉一对信号线到主机了,只要接地址模块就行了,地址模块到主机的距离可以达到1200米,而一对信号总线最多可以接到248个地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块),地址模块又可以接到8个防区。
如果你的防区数比较多,防区多,比较复杂的话,还是用总线制的气体报警器主机
扩展资料:
可燃气体报警器检定用标准气体的选择:
可燃气体检测报警器应用在不同的环境中,所检测的可燃气体种类也不同。对报警器检定时应选择适合的标准气体,以保证量值传递的准确,一般按以下原则选择标准气体:
(1) 选择与报警器所检测的气体种类相同的标准气体,例如甲烷、氢气、丙烷等。
(2) 选择报警器所测气体中最主要的气体成分作为标准气体。有的工作环境中存在多种可燃性气体,报警器检测的是可燃气体混合物。
催化燃烧型报警器检测的并不是哪一种气体的浓度,而是所有可燃气体与空气中的氧接触发生氧化反应,在具体的检定工作中不必配齐被测气体混合物中的所有标准气体,只需选择环境中最主要的一种气体成分作为标准气体。
(3) 使用替代气体进行检定。
催化燃烧型报警器通过检测可燃气体的燃烧热来测定气体浓度。虽然各种气体的爆炸下限不相同,但气体的浓度与该气体的燃烧热之间存在相应关系,多数可燃性气体的爆炸下限浓度与其燃烧热的乘积近似地等同于同一常量,一般在1050 ~1100之间,那么以极限燃烧热为标准。
在使用催化燃烧型报警器测量的大多数可燃气体的爆炸下限浓度都近似等于异丁烷的爆炸下限的浓度,这样就可以用异丁烷作为标准气体来校正多数催化燃烧型可燃气体报警器。但对于少数可燃性气体,如氢气,一氧化碳,硫化氢等。
由于其燃烧热与爆炸下限浓度的乘积与异丁烷相差较大,检定时应使用这几种气体的相同标准气体,而不能用异丁烷来替代。
(4) 使用报警器说明书中给出的标定气体,配合标定系数或修正曲线使用。
由于报警器的生产厂家不同,生产工艺不同,传感器使用的催化剂种类和用量也有差异,相同浓度的同一种气体在不同厂家生产的报警器传感器电桥上的燃烧热也会有差异。
这种情况有的生产会在说明书中给出用不同气体标定时的标定系数或修正曲线,用标准气体的标准值乘以标定系数即为被测报警器的标准值。
(5) 标准气体中的氧气含量不可过低。
催化燃烧型传感器需要有氧气参与反应,至少有8%的氧气才能准确测量,空气中氧气含量为20.9%,所使用的标准气体必须是以空气作为配气,如果用氮气作为配气,仪器无法正确显示示值
甲烷检测报警器原理是什么?有哪位专家可以告诉我
1.甲烷气体属于可燃气体,需要使用可燃气体检测报警器。
2.目前国内可燃气体检测报警器所使用传感器最为广泛的是:催化燃烧式的。其特点:输出信号线形好、指数可靠、价格相对合理,与其他非可燃气体无交叉干扰等。
3.固定式甲烷检测报警器原理:安装在现场,将现场散布微弱浓度的可燃气体检测出来,并转换成4-20mA的电信号传送给室内的报警控制器,通过室内的报警控制器连续、实时显示被测气体的浓度值,当现场空气可燃气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出闪光和声音的报警信号,一提醒操作人员提早采取安全措施。
4.催化燃烧传感器原理:惠斯通电桥原理,目前采用载体催化元件组成,通过高纯铂丝与催化剂产生化学反应。即利用可燃气体在载体催化元件表面的无焰燃烧所产生的热量,该热量使高纯铂丝温度升高,组织增大,通过检测桥路将这一阻值变化转变成电压信号输出,从而间接测定可燃气体的含量。
5.可联系我
可燃气体探测器出厂怎样设定不同气体的温度
可燃气体探测器出厂时的设定温度是根据不同气体的燃点来设定的。不同的气体燃烧时需要的温度不同,因此探测器的出厂设定温度也不同。
探测器是通过检测周围空气中可燃气体的浓度来进行报警的,因此需要根据不同气体的燃点来设定报警阈值。例如,甲烷的燃点是-188°C,乙烷的燃点是-135°C,丙烷的燃点是-104°C。因此,探测器出厂时的设定温度也会根据不同气体的燃点来进行设定。
在实际使用中,也需要根据不同气体的特性进行调整。比如,在低温环境下使用甲烷探测器时,需要将报警阈值设置得更高一些,以避免误报。而在高温环境下使用乙烷探测器时,则需要将报警阈值设置得更低一些,以保证安全。
此外,在使用过程中也需要定期检查探测器的灵敏度和准确性,以确保其能够及时发现可燃气体泄漏并进行及时处理。
论述光干涉式甲烷测定器的光路系统组件有哪些
光源,分束器等。光干涉式甲烷测定器是一种利用光学干涉原理来检测大气中甲烷浓度的仪器,其光路系统组件主要包括光源、分束器、样品室、干涉仪、探测器、激光器。光干涉式甲烷测定器是一种测定甲烷含量的仪器,应用光干涉原理,又叫光瓦。
红外探测器,可燃气体探测器怎么样
可燃气体探测可以使用半导体,热电导,催化燃烧,非色散红外吸收,以及激光二次谐波等原理。
半导体原理测量灵敏,适用于低浓度泄露的定性检测,误差大,受水汽温度影响大,不适用于定量检测。
热电导,适用于0~100%VOL全量程低精度测量。
催化燃烧。反应迅速,检测广谱性好,适用于多种可燃气体,价格便宜,精度满足国标要求,湿度温度影响较小。适用于0~100%LEL范围测量,浓度再高有一定几率导致烧毁,比如用汽油测试。催化珠有一定几率中毒失效,不太适用于复杂气体环境。
非色散红外吸收。反应迅速,稳定性好,属于物理检测方法,对检测介质无损耗,寿命长,一般8-10年(一般取决于光源寿命),无中毒失效现象,综合性价比高。光源温度较低,通过设计可以满足本质安全要求。目前主要是检测碳氢键,即HC类可燃气体,对氢气无反应。受水汽影响,在下雨天有一定几率发生误报警,但是可以通过设计减少此类影响,将偏差控制在较小范围内。目前进口成品误报比较严重,远差于国产。(虽然要坚持中立,但是还是要说一下,实际对比后,我们公司通过工艺控制,设计的红外传感器受水汽影响应该是最小的,控制在8个浓度值范围以内,需要了解的可以单独私我)
激光二次谐波原理。反应快,精度高,无误报,可设计本质安全型产品。但是目前受激光器限制,固定式探测器仅对甲烷有反应,其他气体激光器成本极高,无法大范围推广。
综上,目前大范围使用的是催化燃烧与非色散红外吸收,主要是价格差异与长期性价比考虑,激光产品目前在要求零误报的检测甲烷场合用的越来越多,比如煤矿,隧道,燃气公司等,但是价格较高,一个探测器估计要在8000到1万左右。
测试甲烷可燃气体探测器用什么气体测试阿
甲烷。
在气体安防行业,可燃气体探测器都是用甲烷标准气体来校准的,而液化气检测仪作为普通可燃气体,用的是异丁烷标准气体。
甲烷的爆炸下限是5%VOL,异丁烷的爆炸下限是1.8%VOL。从标准气体的爆炸下限上可以得出用液化气报警器测天然气准确率不高。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《西安甲烷探测器!山西甲烷探测》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/173914.html