导读压风机房温度传感器设置甲烷传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道壁(墙壁)不得小于200mm。(二)采煤工作面甲烷传感器设置:采用U型通风方式的长壁式采...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊鸡西甲烷传感器,希望能帮助到您找到想要的答案。

压风机房温度传感器设置

压风机房温度传感器设置

甲烷传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道壁(墙壁)不得小于200mm。

(二)采煤工作面甲烷传感器设置:

采用U型通风方式的长壁式采煤工作面甲烷传感器必须设置如下:

1.在上隅角设置甲烷传感器T0,或便携式瓦斯检测报警仪,设置地点在回风上隅角切顶柱前。

2.工作面设置甲烷传感器T1,设置地点在回风工作面的回风顺槽≤10m。

3.工作面回风巷设置甲烷传感器T2,设置地点在回风顺槽口往里10~15m。

4.煤与瓦斯突出矿井在进风顺槽设置甲烷传感器,设置地点在进风顺槽口往外≤10m。

5.低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串联工作面的进风顺槽设置甲烷传感器T4,设置地点在进风顺槽口往里10~15m。

6.Z型、Y型、H型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器设置参照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2007)的规定执行。

(三)掘进工作面甲烷传感器设置:

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须设置如下:

1.在掘进工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,设置地点在掘进工作面迎头≤5m。

2.在掘进工作面回风流中设置甲烷传感器T2,设置地点在回风顺槽口10~15m。

3.采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3,设置地点在通风机前3~5m。

(四)其它地点:

1.采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷。

2.使用电机车主要运输巷道内的装煤处。

3.煤仓上方、封闭的胶带输送机地面走廊。

4.地面瓦斯抽放泵房内。

5.井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外。

6.瓦斯抽采泵输入、输出管路中。

二.其他传感器设置规定

(一)一氧化碳传感器设置规定

1.一氧化碳传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并安装维护方便,不影响行人和行车。

2.开采易自燃煤层的采煤工作面应至少设置一个一氧化碳传感器,地点设置在回风隅角距切顶线0~1m的工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO。

3.带式输送机滚筒下风侧10~15m处设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

4.自然发火观察点,封闭火区防火墙栅栏外设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

5.容易自燃煤层、自燃煤层矿井、采区回风巷一翼回风巷、总回风巷设置一氧化碳传感器,报警浓度≥0.0024%CO。

(二)风速传感器设置规定

1.采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站设置风速传感器。

2.突出煤层采煤工作面回风巷和掘进巷道回风流中设置风速传感器。

风速传感器设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化,能准确计算风量的地点,当风速低于或者超过《煤矿安全规程》规定值时,应发出声光报警信号。

(三)风压传感器设置规定

主要通风机的风硐内设置风压传感器。

(四)风向传感器设置规定

突出煤层工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口设置风向传感器,当发生风流逆转时,发出声光报警信号。

(五)瓦斯抽放管路中其他传感器设置规定

瓦斯抽放泵输入管路中设置流量传感器、温度传感器、压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器,防回火安全装置上宜设置压差传感器。

(六)烟雾传感器设置规定

带式输送机滚筒下风侧10~15m设置烟雾传感器。

(七)温度传感器设置规定

1.温度传感器垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并安装方便,不影响行人和行车。

2.开采容易自燃、自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应在工作面≤10m、回风巷10~15m处设置温度传感器,报警值为30℃。

3.机电硐室内应设置温度传感器,报警值34℃。

4.压风机设置温度传感器,温度超限时,声光报警,并切断压风机电源。

(八)粉尘传感器设置规定

采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤处等产尘地点设置粉尘传感器。

(九)设备开停传感器设置规定

主要通风机、局部通风机设置设备开停传感器。

(十)风门开关传感器设置规定

矿井和采区主要进风巷道中的主要风门设置风门开关传感器,当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。

(十一)风筒传感器设置规定

掘进工作面局部通风机的风筒末端设置风筒传感器。

(十二)馈电传感器设置规定

被控开关的负荷侧设置馈电传感器或接点

煤与瓦斯突出矿井甲烷传感器布置在哪里

瓦斯传感器位置距采面不大于10米;报警浓度≥0.5%;断电浓度≥0.7%;复电浓度<0.7%。

在以下场所应增设甲烷传感器:

(1)施工防突钻孔时,须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器,其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1%,断电范围为打钻地点20m范围及其回风系统内的全部非本质安全型电气设备的电源;

(2)长距离掘进的煤巷,每达500m时增设一个甲烷传感器,其报警浓度、断电浓度、断电范围和复电浓度与回风巷甲烷传感器相同;

(3)采动卸压带、地质构造带,采掘面过老巷、采空区、钻场,距突出煤层法距小于15m的顶底板岩巷掘进工作面等处,须增设甲烷传感器,具体位置、数量、报警浓度、断电浓度由煤矿总工程师确定;

(4)瓦斯抽采泵站的出入干管、抽采工作面干管须安装甲烷监测装置。

扩展资料

提高瓦斯报警、断电、复电的预知预报,采煤工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%;掘进工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%。

各矿地面选煤厂的煤仓、转载点等瓦斯聚集区域必须安设瓦斯传感器。瓦斯浓度≥1.5%立即切断相关联区域内全部非本安型电气设备电源。

参考资料来源:百度百科—安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法

参考资料来源:知网—煤与瓦斯突出矿井采掘工作面传感器设计优化

独立通风的采掘工作面设置几个甲烷传感器

这需要分低瓦斯矿井还是高瓦斯矿井还是高突矿井:

1、低瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器设置一个,在回风道回风流,距出口不大于10米处,报警浓度为百分之一。

2、高瓦斯矿井采煤面甲烷传感器设置2个,一个同前,另一个在回风道汇入主要回风巷距汇流口不大于15米处,设置地点是一般在10到15米。报警浓度同前。另需在工作面上隅角设置便携式瓦斯检测报警仪。

3、煤岩与瓦斯突出矿井采煤面甲烷传感器设置3个,除了如高瓦斯采煤面设置的那两个位置外。还要在进风巷距出口不大于10米位置也布设一个。进风流处报警浓度为百分之0.5,另两个同上。

4、低瓦斯矿井的煤巷和半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面甲烷传感器的设置就是一个,距离迎头不大于5米,报警值也是百分之1.

5、高瓦斯矿井的煤巷和半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面甲烷传感器的设置是两个,一个同上在迎头不大于5米处。另外一个在距巷道出口处10-15米处,另外报警值同上条都是百分之一。