求:甲乙丙丁戊类厂房(仓库)的划分标准。

仓库存放物品的火灾危险性分为甲-乙-丙-丁-戊五大类,这五类仓库的火灾危险性依次递减。闪点与爆炸下限为火灾危险性的重要判断标准。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

1.甲类

甲类仓库可储存甲类物品1-6项所有物品。

包括自燃易爆强氧化,燃烧时会产生大量有害气体。闪点小于 28℃的液体。爆炸下限小于 10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于 10%气体的固体物质。常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。

常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。

2.乙类仓库

因为同一类仓库中存放的物体形态和危险性差异,细分出了【乙一类】、【乙二类】仓库,乙一类可储存乙类1、3、4项,乙二类可储存2、5、6项。

乙类易燃烧,比甲弱的氧化剂。包括闪点不小于 28℃但小于 60℃的液体,不属于甲类的氧化剂,不属于甲类的易燃固体,爆炸下限不小于 10%的气体,助燃气体,常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。

3.丙类

丙类仓库只有两项物品限制,一个是固体一个是液体,两类物品在形态和危险性上有差异,故丙类仓库同样细分为【丙一类】、【丙二类】。

丙类有液体也有固体,液体闪点高不易挥发,固体会燃烧并且移走货源还会继续燃烧。

几乎所有的高标库都是丙二类,不是丙二类的高标库数量非常少。

丙一类判断依据为闪点不小于 60℃的液体。

丙二类仓库判断依据为可燃固体。

4.丁类

可燃包装体积大于物品本身提及1/2时,火灾危险性类别要相应提高。丁类物品难燃,移走火源即停止。

5.戊类

物品不燃,不着火、不微醺、不碳化。如:钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩。

扩展资料:

厂房和仓库的防爆

有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。

泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m²。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。

有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

参考资料:百度百科——建筑设计防火规范

百度百科——丙类厂房

厂房级别怎么定(甲乙丙丁)

甲类:

1 闪点小于28℃的液体;

2 爆炸下限小于10%的气体;

3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致敏捷自燃或爆炸的物质;   

4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧 或爆炸的物质;

5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机 物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;

7 在密闭设备内操作温度大于等于物质自身自燃点的生产。

乙类:

1 闪点大于即是28℃,但小于60℃的液体;

2 爆炸下限大于等于10% 的气体;

3 不属于甲类的氧化剂;

4 不属于甲类的化学易燃危险固体;

5 助燃气体;

6 能与空气构成爆炸性混杂物的浮游状况的粉尘、纤维、闪点大于等 于60℃的液体雾滴。   

丙类:

1 闪点大于等于60℃的液体;

2 可燃固体。

丁类:

1 对不燃烧物质进行加工,并在高温或融化状态下常常发生强辐射热、 火花或火焰的生产;   

2 应用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用 的各种生产;

3 常温下应用或加工难熄灭物资的出产。

戊类:    

常温下使用或加工不燃烧物质的生产。   

注:

①防火间距应按相邻修建物外墙的最近距离盘算,如外墙凸出的 燃烧构件,则应从其凸出局部外缘算起(当前有关条文均同此规定)。

②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增长2m, 戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。

③高层厂房之间及其与其余厂房之间的防火间距,应按本表增添3m。

④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲 类厂房之间不应小于4m。

⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低 一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h 时,其防火间距可恰当减少,但甲、乙类厂 房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等启齿部 位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂 房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的 燃烧体屋檐,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且 门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。

⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。

拓展资料:

功能分类

1、机械加工制造、重工类:一般要求单层,而且对厂房的高度、地面承重有要求,部分行业要求行车梁,可以装行车(吊车)。

2、轻纺电子加工类:双层和多层厂房即可,考虑原料、货物进出方便,一般要求有工业货梯2吨或。

3、食品化工类:除了房屋结构之外对房屋的配套有一些要求,比如:环保、消防、排污等。

4、物流仓库类:用于存储货物和源料。

5、静电厂房。

6、防尘厂房:对生产环境要求比较高。

7、高配电厂房:一向多用于一些大型功率的机电厂房。

8、科研厂房:一般用于研发。

9、特种厂房:对于一些特殊专业行业定制的厂房。