最佳答案防火门的种类有很多,有木质防火门、玻璃防火门、钢质防火门等等。今天我们要讲的就是钢质防火门。所谓钢质防火门,首先它的门框、门扇骨和门扇面的材料一定是钢质的。因为是防火门,所以门山里面的填充的材料为防火材料。它的门把手等五金配件也是要求带有防火性能。这样才能组成一个完整的钢质防火门。下面小编来介绍一下钢质防火门的安装规范。

钢质防火门的门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。门上的合页不得运用双向弹簧,单扇门应设闭门器。双扇门间必需带有盖板缝,并装设闭门器和次第器等(常闭的防火门除外)。门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性资料制成的密封条。钢质防火门的焊接应结实,焊点散布平均,不得呈现假焊和烧穿现象,表面应打磨平整。

钢制防火门安装规范参考:

1、首先肯定洞口尺寸使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸。

2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好暂时定位的平安措施,避免钢质防火门整体倾倒,门框周围缝隙应调整适宜,以便当浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必需结实牢靠。

3、门框周围浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应结实牢靠,不准再挪动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙。

4、装置闭门器,待钢质防火门装置好后,依据状况装置闭门器,调整启闭能否灵敏、紧密,开关门时平稳无大的撞击现象。

因为防火门的使用初衷就是用来隔热在发生不同程度的火灾情况下,防火门能够起到很好的防火效果,所以国家对于防火门规范标准和防火门安装都有明文的法律标准,没有在防火门安装规范中使用的防火门都是属于不正常的或者是不完整的防火门。消费者们如果发现自己家中或者是小区中安装有防火门就可以通过防火门规范来判断这个防火门是不是正常安装。

防火门的种类有很多,有木质防火门、玻璃防火门、钢质防火门等等。1、首先肯定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸。

防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。

甲级防火门,耐火极限1.5小时乙级防火门,耐火极限1.0小时丙级防火门,耐火极限0.5小时防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;

按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;

按技术分:有电子防火门等;

按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门;

区别:

不同点:应急及统计功能,系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置,便于及时联系。

发生火警等紧急情况时,电控防火门会自动打开,便于逃生,出入口也可以自动打开;当发生非法进出时,会自动报警

闭门器

防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,因此防火门的质量和使用问题是关系着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。

安装方法:

防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。

其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求:国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

钢质防火门在安装过程中还要注意门框边形的问题。因为防火门有密闭性要求,不管是钢质防火门还是其他防火门,在安装时所留的缝隙一定要严格控制。要严格按照安装规范进行安装,不要偷工减料,否则防火门是起不到防火作用的。这是在安装的时候的细节,各位安装师傅要注意一下了。

钢质防火门在安装过程中还要注意门框边形的问题。因为防火门有密闭性要求,不管是钢质防火门还是其他防火门,在安装时所留的缝隙一定要严格控制。要严格按照安装规范进行安装,不要偷工减料,否则防火门是起不到防火作用的。这是在安装的时候的细节,各位安装师傅要注意一下了。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

钢质防火门价格以及安装

最佳答案钢质防火门的应用相对而言较为广泛,在许多大型公共场所中都可以见到它的身影。并且从消费者用户的角度入手分析,钢质防火门起到的安全保障方面的作用优势较为明显,对于大家来讲是值得购置信赖的产品。那么今天出发涉及的知识就是相关方面具有参考价值的内容,包括价格举例以及基础板块的信息,还有安装方面的步骤技巧以供参考分析。

一、钢质防火门价格

钢质防火门是一种用钢质材料制作成门框和大致框架,在内部填充具有防火隔热且对人体无毒无害的材料,另外使用防火五金配件所组成的具有防火特性的门。

我国市场中的钢质防火门名称虽然是“钢质”,但是其实不是以钢质材料为核心的,而是通过多种符合技术手段生产而来的。然而,因其具有隔热功能和密封性较强的特点,防火门多被用于大型医院、超市等需要储存高档物品的区域。钢质防火门的使用一方面能够保证高档物品在着火之际处于安全环境中,另外,钢质防火门有着和防盗门一样的特殊属性。

钢质防火门分为:甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门三种级别

丙级防火门每平米大约在270元

乙级防火门每平米大约在400元

甲级防火门每平米大约在540元

二、钢质防火门的安装

1、首先确定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸,但是也不能太过于大,最好按照标准要求进行安装。

2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好临时定位的安全措施,防止钢质防火门整体倾倒,门框四周缝隙应调整合适,以方便浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必须牢固可靠。

3、门框四周浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应牢固可靠,不准再移动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙,若还有安装不到位的细节,需要作出调整 4、安装闭门器,待钢质防火门安装好后,根据情况安装闭门器,调整启闭是否灵活、严密,开关门时平稳无大的撞击现象。当然一般大型门窗企业都会配有专业的安装技术人员进行上门安装服务,因此建议你最好在挑选防火门时最好选择正规的品牌企业进行购买,自己也仍然可以使用如上的一些知识对安装工人的安装质量进行检验。

上文为大家介绍的知识包括钢质防火门的安装操作事项以及步骤方法,除此之外还有基于消费者角度入手呈现的基础板块知识以及价格分析。由此能够得知,市面上钢质防火门分为三个等级,在价格方面有所差异,实际适合的应用场景也会不同,如果想要保障预期效果优势,十分有必要通过前期的了解掌握相关方面值得学习的内容,或者按照具体情况分析。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

防火门的安装标准及要求

最佳答案防火门的安装标准及要求:

1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。

2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个。

3、安装钢质防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。

安装防火门注意事项

1、注意耐火极限,防火门各个等级的耐火极限都不同,安装过程中应该注意防火门耐火极限是否符合设计要求,例如设计要求甲级防火门,却安装乙级防火门或者丙级防火门的,耐火极限不符合设计要求。

2、注意中缝、门缝是否过大,安装过程中缝隙过大,易通风,通烟,达不到防火隔烟的作用。

3、注意是否需要安装闭门器,防火门分常闭式防火门和常开式防火门,通道口和楼梯口防火门需要安装闭门器,否则不符合常闭要求。所以安装过程中要注意是否需要安装闭门器,否则不符合设计要求。

防火门怎样安装

最佳答案钢制防火门的安装顺序:划线-立门框-安装门扇及附件。

①划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。

②立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。

③安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。

扩展资料

1.国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。2.防火门一般设在以下部位。

(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 GB 12955-2008对防火门耐火性能的需求

防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

3.防火门其实有很多种类的。

(1)按材料分

有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;

①木质防火门

fire resistant timber doorsets

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。

②钢质防火门

fire resistant steel doorsets

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔 热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

③钢木质防火门

fire resistant timber doorsets with steel structure

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。

④其他材质防火门

other material fire resistant door sets

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材 制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并 配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

使用功能

有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等;

(2)按技术分

有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等;

按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气专业提供自控设计,但也有些特殊情况如:疏散通道上的常闭防火门,当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气专业配合设计,尽可能全面的降低安全隐患。而对于常开防火门,它是除具有常闭防火门的所有配件外,还须增加防火门释放开关,而且必须由电气专业提供自控设计。通常会在人流物流较多的疏散通道上应用到。

隔热情况

隔热防火门(A类) fully insulated doorsets

在规定时间内,能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门(B类) partially insulated doorsets

在规定大于等于0.50 h内,满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。非隔热防火门(C类) no insulated doorsets

在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火门。

主要区别

防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好,一般关门后门外不用锁匙开不了门,门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志,并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料,门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门,它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差,一般的街边加工厂都是这一类。

只有上海和成都有防火防盗门的地方标准,其他地方的一般只能叫防火进户门,即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准,(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:

门框厚1.5,门扇正反面钢板厚均为0.8

锁具有防撬功能,即锁体既有斜锁舌,又可吐出方锁舌,具有快速开启功能,为旋扭式最佳,但不许装天地锁。

锁及猫眼均要有防火检测报告,乙级防火进户门可装门领,甲级不许装。

验收时商家须提供防火型式认可证书,防火检测报告,金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。

门扇开启方向为快速疏散方向,不能内开。

木质隔热防火门

本标准规定了木质隔热防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。

电控防火门和普通防火门的区别:

不同点:

应急及统计功能,系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置,便于及时联系。

发生火警等紧急情况时,电控防火门会自动打开,便于逃生,出入口也可以自动打开;当发生非法进出时,会自动报警;

木质隔热防火门国家标准

木质隔热防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的木门,根据需要也可以在门扇上安装A 类复合防火玻璃及门扇上方设有由门框及A 类复合防火玻璃构成的亮窗,并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性的门。

木质隔热防火门按耐火极限分为甲级、乙级、丙级三类,其耐火性能要求分别为90min、60min 和30min,用于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理,其含水率不应大于12%。当受条件限制,其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。

用于木质隔热防火门的五金配件必须是耐火五金配件,主要五金配件为:防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。

木质隔热防火门的耐火性能在耐火性能检测时,木质隔热防火门应能在其耐火性能所要求的时间内满足标准所规定的条件。

①完整性:

在背火面不出现连续燃烧10s 的火焰;

在其背火面若出现裂缝、孔洞或其他孔隙而未出现火焰时,亦不能将距这些孔隙20mm~30mm 距离的可燃物在10s~30s 内引燃;

样品不能出现跨塌。

②隔热性:

实木防火门上应布测温点的平均温升达到140℃或任意测温点温升达到180℃时,即判其隔热性丧失。

在现场进行产品一致性检查时,应检查以下内容:

1、产品外观是否与标准要求一致;

2、产品的标识是否与标准要求一致;

3、产品结构是否与检测报告一致;

4、产品的材料是否与检测报告一致;

5、产品的各项性能参数是否与检测报告一致。

参考资料来源:百度百科:防火门

如何安装防火门?

最佳答案防火门是在一定时间内可以达到防火稳定性、门的完整性以及隔热等要求门。它多位于防火隔间、疏散楼梯、竖井等防火隔离带上。是具有较强耐火性的防火分隔物。防火门具有普通门的功能,但也有防止火灾蔓延和烟雾扩散的功能。它可以防止火灾在一定时间内蔓延,并确保疏散。如今已普及使用,尤其在各大商场,都能见到防火门的身影。今天就来为大家介绍防火门工艺的安装流程。

一、安装工具

电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。

二、安装程序

1. 组装门框

(1)在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。

(2)在竖框两侧固定6块连接片。

(3)把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片

(检查:角度是否90度门框中下三点内宽尺寸是否一致)。

(4)检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

2. 门框与墙体联结固定

(1)把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)

(2)以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。

(3)用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。

(4)在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。

3. 安装门扇

(1)剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。

(2)安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合

页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接

“打入”门扇门框内)。安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。

4.安装门套线,门档条。(二合一结构)

(1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。

(2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。

三、安装质量标准

1. 整体效果

(1)门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。

(2)门扇四周缝隙合规一致。

(3)连接缝隙严密、牢固。

(4)装饰表面无损伤。

2. 留缝标准

(1)门扇锁位与竖框缝3-4mm。

(2)门扇合面侧与竖框缝2-3mm。

(3)横框与门扇缝2-3mm。

(4)门扇与地面缝6-8mm。

钢制防火门安装工艺标准

1 适用范围

本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、

双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。

2 引用标准

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)

建筑材料不燃性试验方法(GB5464)

建筑门窗术语(GB5823)

建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)

运输包装收发货标志(GB6388)

门和卷帘的耐火试验方法( GB7633)

高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)

3 术语

钢质防火门

指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,

并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

4 材料要求

4.1

门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2 ㎜~1.5

㎜厚钢板,扇面板采用0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜~1.5

㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0 ㎜。

4.2

门扇和门框内应用不燃性材料填实。

4.3

安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于

950℃。

4.4

安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。

4.5

双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。

4.6

门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 ㎜,上侧缝隙不得大于3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于4 ㎜。

5 施工准备

5.1 作业条件

5.1.1

门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有情况应先进行修理。

5.1.2

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方 向,安装高度应按室内500 ㎜的平线控制。

5.1.3

门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。

5.2 材料准备

焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。

5.3 主要机具

电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。

6 操作工艺

6.1

钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。

6.2

钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。

6.3

门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。

6.4

安装时门框埋入面层标高以下20 ㎜,不得小于15 ㎜。

6.5

防火门的开启方向必须为疏散方向。

6.6

安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h 方可正常使

用。

6.7

防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。

7 质量控制

7.1

有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰平

齐。

7.2

墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁10 ㎜~15 ㎜。

7.3

墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足数量和间距的要求。

防火门业还属于新兴产业,市场容量和市场潜力巨大。但由于防火门的高门槛,实际进入消防门行业并不多。市场格局在行业尚未形成,大企业、大品牌很少,没有国家主导品牌。防火门产品的开发、研制和生产,对保障人民生命财产安全起到了积极作用。中国的防火门市场起步较晚,但发展迅速。近年来,一些欧洲和美国的公司一直积极参与中国的消防市场的竞争,尤其是欧洲企业,这是试图使欧洲消防门保持更多的中国市场。面对国际竞争对手,我们必须正视现状,一方面要向对手学习,另一方面要增强实力。中国的防火门生产企业都面临着巨大的挑战,谁能在这一挑战,抓住机遇,谁将在市场上的成功。