甲烷传感器使用说明书
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲烷传感器价位,希望能帮助到您找到想要的答案。
煤矿甲烷传感器的调校方法是什么?
最佳答案煤矿甲烷传感器的调校方法:
1、调校前准备工作:
⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。
⑶、将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。
2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。
⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。
⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。
⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。
⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。
3、调校精度:
⑴、测试报警值和断电值①、用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。
②、首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。 ③、报警值和断电值误差不超过±0.05%CH4,若超差则重新校准一次,若两次误差都超过±0.05%CH4,则对该传感器进行更换后重新调校。
⑵、校准精度
报警值和断电值测试完成后把流量调节到0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值,然后用遥控器将传感器显示值调整至与标准气样浓度相一致,并使其测量值稳定显示60秒后无变化,方可用遥控器保存精度,调校结束。
⑶、测试复电功能
调校结束后,缓慢调整流量调节阀,使传感器显示值小于复电值并持续稳定通气60秒后关闭气瓶阀门,然后再关闭流量调节阀,结束测试。
4、校验精度值
调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气样对精度值进行校验,若传感器显示值超过±0.05%CH4范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。
5、调校全部结束后,重新检查所有气瓶及流量计闸阀是否关闭严密,将空气瓶和甲烷气瓶装入保护外套内,然后恢复传感器正常工作并按质量标准化要求吊挂好传感器,检查工具、仪器完好情况,最后做到料尽场地清。
甲烷传感器维修和基本介绍
最佳答案甲烷传感器应用十分广泛,不仅应用于煤矿安全生产中,而且已经走进普通家庭。不少安全意识非常强家庭,家里用的是天然气的话,厨房里都会安装甲烷传感器,只是大家不了解而已。今天小编就给大家介绍下甲烷传感器。甲烷传感器有固定式和便携式两种。通过字面意思,就可以猜到,家庭用到的便是固定式甲烷传感器。
甲烷传感器在煤矿安全检测系统中用于煤矿井巷,采掘工作面、采空区、回风巷道、机电峒室等处连续监测甲烷浓度,当甲烷浓度超限时,能自动发出声、光报警,可供煤矿井下作业人员,甲烷检测人员,井下管理人员等随身携带使用,也可供上述场所固定使用。
工作原理
一般采用载体催化元件为检测元件。产生一个与甲烷的含量成比例的微弱信号,经过多级放大电路放大后产生一个输出信号,送入单片机片内A/D转换输入口,将此模拟量信号转换为数字信号。然后单片机对此信号进行处理,并实现显示,报警等功能。
智能甲烷传感器
一.甲烷的敏感元件
MH-440V/D 红外气体传感器是通用型、智能型、微型传感器,该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CH4进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,性能稳定、寿命长。内置温度传感器,可进行温度补偿。该传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合,制作出的小巧型红外气体传感器。
该传感器使用方便,可直接用来替代催化燃烧元件,广泛应用于存在可燃性、爆炸性气体的各种场合。
发展
甲烷传感器是一种矿用仪器仪表,必须首先满足井下安全生产的规程,但较其他普通传感器又必须有如下主要特点:具有自动调零功能;标校可靠性更高,性能更稳定,使用更简单方便;采用高分辨率的单片机,测量的数值均准确可靠;机并具有自动稳零功能;可选择的调试菜单结构,方便调试,操作简单。现有的甲烷传感器普遍存在着功耗较大、功能单一、精确度不高的缺点,而且采用模拟电路技术,造成系统的抗干扰能力和智能化程度都很低。因此,研制便于携带、多功能、高精度和抗干扰能力强的高可靠性甲烷检测仪具有很大的应用价值。
新型的甲烷气体传感器必须具有可靠、稳定、安全的测量井下瓦斯功能,这有这样的传感器才能对预防井下安全事故起到了重要作用,也才具有推广应用的价值。
红外甲烷传感器是针对监测管道内甲烷气体浓度而研制的甲烷气体检测仪,该仪器采用红外吸收原理、扩散式采样、数字式温度补偿、一体化尘水分离器等技术,检测精度高、环境适应能力强、稳定可靠。适用于煤矿瓦斯抽放管道、瓦斯抽放泵站、加气站输气管路、瓦斯发电厂输气管路、城市煤气管路、天然气输气管路等甲烷气体检测。
甲烷传感器维修
甲烷传感器的维修比较复杂,最好交给专业人员去维修。并且甲烷传感器维修后,都要记得调校。我们以CGW型智能甲烷传感器维修为例进行介绍。
调节瓦斯传感器零电位器,把显示数值调得很大,但运行不久数值便减少到很小。分析:数值一直能正常显示变化,说明放大、v/F、微机控制、报警电路都正常,只能怀疑桥路电路。用万用表测桥路电压3.5V,正常,把桥路电源正负端置换一下,发现显示的数值又不断变大,因此可以判断是黑白元件老化引起的故障。更换之,故障消除,用标准气体校对后即可投入井下使用。
小编给大家介绍了甲烷传感器,甲烷传感器超过一定浓度就会发生,光报警,主要用于煤矿安全生产和天然气的使用场所,比如家庭的厨房中。接着介绍了甲烷传感器的工作原理,简单来说就是采用载体催化元件为检测元件。产生一个与甲烷的含量成比例的微弱信号,经过多级放大电路放大后产生一个输出信号,在经过a/d信号转换。然后单片机对此信号进行处理,并实现显示,报警等功能。还介绍了甲烷传感器的发展,最后介绍了甲烷传感器的维修,一定记得维修后要进行调校。希望经过小编介绍,您能对甲烷传感器有个比较清晰的了解。
土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~
移动甲烷传感器要注意些什么安全?
最佳答案移动甲烷传感器是一种用于检测环境中甲烷浓度的设备,使用时需要注意以下安全事项:
1、避免接触火源:甲烷是易燃气体,移动甲烷传感器应该避免接触火源,以免发生爆炸危险。
2、防止撞击:移动甲烷传感器应该避免受到撞击,以免损坏或者破裂,导致甲烷泄漏。
3、使用正确:移动甲烷传感器需要按照说明书正确使用,不要随意更改设置,以免影响检测的准确性。
4、定期校准:移动甲烷传感器需要定期进行校准,以保证检测的准确性。
5、存放在干燥处:移动甲烷传感器应该存放在干燥处,避免受到潮湿的影响,以免影响传感器的性能。
6、使用防护套:移动甲烷传感器可以使用防护套来保护传感器的外壳,以免受到外界的损坏。
总之,使用移动甲烷传感器时一定要注意安全,防止发生危险。
望。
甲烷传感器与光学瓦检仪测出瓦斯的误差是多少?
最佳答案甲烷传感器一般有个规定的误差范围,这个可以看看说明书。 光学瓦检仪就可能存在人的视觉误差什么的。
甲烷传感器的基本误差为:0~1.00%CH4;±0.10%(绝对误差)CH4;1.00% ~3.00% CH4;读数的±10%;3.00% ~4.00% CH4;±0.30% (绝对误差) CH4。“允许误差”采用甲烷传感器的基本误差,即在正常试验条件下确定的传感器测量误差值。
扩展资料:
甲烷传感器大于允许误差的处理方法:
1、确认甲烷传感器是否在规格书规定的工作温度和湿度范围内工作。工作温度过高或者过低,都可能导致甲烷传感器测量值不准确。湿度也对测量值有一定的影响。
2、在标准环境下(25度,40%RH~70%RH),利用可以确信的标准表,来对比该甲烷传感器在不同浓度值时,与标准表的显示值的偏差。
3、经过多个浓度值的测量,观察该传感器的显示值相对于标准表的偏差数值,如果这个偏差数值是有规律的,那么就可以利用差分公式来给该甲烷传感器制作补偿程序。如果扯个偏差数值没有规律,那么,就可以判定这只甲烷传感器已经损坏,失去维修价值。更换一只新的甲烷传感器即可。
参考资料来源:百度百科——光学瓦斯探测仪
参考资料来源:百度百科——甲烷传感器
甲烷传感器能使用高氮纯气调零吗?
最佳答案是一种非常精准的仪器,所以要每隔一段时间就要调校一下,以保证所得到的数据是精准无误的。小编之前为大家介绍过管道甲烷传感器调校方法之敏感元件工作电压设定,今天小编要介绍的是管道甲烷传感器调校方法之零点调整,一起随着小编来看看吧。
传感器的调零分硬件调零与软件调零两部分。
传感器出厂前硬件调零已经完成,用户使用时只需现场软件调零即可。在更换敏感元件后或者更换了整块电路板,需进行硬件调零。
A、硬件调零方法
要对传感器进行硬件调零,应将传感器置于空气中或通过前述充气方法向气室中充纯净空气气样。
顺时针方向顺序按遥控器复位键、调整+键、调整-键、菜单-键、菜单+键和试验键各一次以后,传感器会发出两声短鸣应答,并在中间的数码管显示“o”表示即将进入自动硬件调零过程,要求用户确认,此时再按一次试验键,则传感器显示三个闪动的小口字型即“ooo”进入进入自动硬件调零过程。
如果未按试验键确认,传感器将在8秒钟后返回正常检测工作状态。
如果传感器此时发出长鸣,表示自动硬件调零失败,处理方法参看第九节。
自动硬件调零结束后,传感器自动复位重新启动工作。
传感器的自动硬件调零,还同步自动完成了软件调零,这种自动化的操作方式,大大方便了用户。
在此,复位键和试验键完成的是其第二功能引导功能。
传感器在硬件调零后,需要重新对精度进行标定方可投入实际使用。
B、软件调零方法
在硬件调零完成后,传感器已自动进行了软件调零。虽然本传感器具有自动稳定零点的技术措施,但经过长期使用仍可能发生零点偏移现象,这时可以用软件调零的办法将传感器零点调整到期望值。
对传感器进行软件调零,应将传感器置于空气中,或通过前述充气方法向气室中充以纯净空气气样,待传感器的显示值稳定后,使用红外遥控器的菜单选择键选定显示菜单的“CXX”即软件零点调整项,然后用内容调整键对软件零点进行调整。
首次点按内容调整键时,传感器转为显示当前检测值,根据零点偏移方向,点按或持续按调整+键或调整-键,零点值会以每步0.1%CH4增减,当传感器显示“00.0”时释放按键,软件调零即告完成。
在进行软件调整零点时,传感器自动封锁除复位键以外的其它遥控器按键,以防误调。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《甲烷传感器使用说明书》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/268522.html