导读防火窗系统:如何识别真假防火窗优质回答要看没有证书和查验陈述,证书是公安部消防产品合格评定中心颁布的《产品型式认可证书》,查验陈述是国家固定救活体系和耐火构件质量...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲级防火门现场测量,希望能帮助到您找到想要的答案。

防火窗系统:如何识别真假防火窗

防火窗系统:如何识别真假防火窗

优质回答要看没有证书和查验陈述,证书是公安部消防产品合格评定中心颁布的《产品型式认可证书》,查验陈述是国家固定救活体系和耐火构件质量监督查验中心或国家防火建筑材料质量监督查验中心颁布的查验陈述,通过登陆我国消防产品信息网首页的“信息查询”栏目,点击“组合查询”并输入证书或查验陈述编号,就可核实证书和查验陈述的真伪。如果这里是真,恭喜您基本上已经买到了一个真正的防火窗。

防火窗跟耐火窗有区别的,是同一种窗吗?

优质回答防火窗的使用有较长的历史,最早的防火窗是钢质防火窗,其技术指标依据GB16809-1997《钢质防火窗》,对窗扇自动关闭并不做指标要求,但有隔热性要求。GB16809-1997《钢质防火窗》后来经修订,2008年发布了GB16809-2008《防火窗》,增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法。这主要是基于没有窗扇自动关闭功能的防火窗不安全的考量。防火窗也更加多样化,按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等,按耐火性能分为隔热性防火窗和非隔热性防火窗。隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。

“耐火窗”在我国标准体系中并无明确的术语定义,是目前门窗行业对具有耐火完整性的建筑外窗的一种习惯叫法。所谓“耐火窗”是随着《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的实施才逐步投入使用的新型产品。按照该规范要求,具有耐火完整性的窗,需要按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)的规定试验,满足相应耐火完整性0.5h或1.0h的要求。但该类窗是否须具备自动关闭功能,规范并无明确规定,由此也产生了歧义。然而在具体实践中,对于此类窗,即非隔热镶玻璃构件(带活动扇),消防检测部门要求活动窗扇安装窗扇启闭控制装置,并按照《镶玻璃构件耐火试验方法》(GB/T12513-2006)和《防火窗》(GB16809-2008)进行检测。针对行业间的不同理解,《建筑设计防火规范》国家标准管理组也做出解释,认为此类窗要尽量具备窗扇自闭功能。建筑外窗有耐火性能(完整性)要求,其实隐含了安全性要求的前提,即窗的自闭装置至少具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,否则窗户的火灾安全性无保证。“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风,常处于开启状态,家庭成员由于外出原因,住宅常处无人状态,如果外窗不具备自闭功能,那么火灾时无异于形同虚设,留下极大的安全隐患。

因此,把“耐火窗”理解为具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能的非隔热防火窗,是对耐火窗比较科学合理的定位。这样的理解也可以在2017年7月1日起实施的江苏省《住宅设计标准》(DGJ/J26-2017)得到佐证,该标准基于新建规的相关规定,明确要求用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时,面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗,需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。

在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,如建筑高度54米住宅楼避难间、建筑物采用B1、B2级外保温材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙时等情况。传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性,常应用于室内防火分区的防火墙或隔断,如建筑物与中庭相连同的门窗、室内步行街两侧商铺、100米的避难层(间)、高层病房楼等。

传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等,玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用,耐火隔热性佳,但保温性能、密封性能差,不耐腐蚀和气候老化,其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感,满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材,玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差,但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。目前国内已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗,具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能,并可隐蔽安装,结构更加轻巧美观,代表了未来防火窗新的发展趋势和潮流。

基于传统防火窗主要应用于室内的特点,它重点强调的是其耐火性能,并有一定气密性能和抗风压性能,而对水密性能、保温性能、启闭力不做要求。而用于建筑外窗的“耐火窗”性能要求更为苛刻,除了要满足GB16809-2008《防火窗》要求外,还应满足相应建筑外窗的产品国标要求(如GB/T8478-2008《铝合金门窗》),耐火完整性属于建筑门窗诸多性能指标之一。

综上所述,所谓“耐火窗”,就是能够全面满足建筑外窗性能要求、具有热敏感元件自动控制关闭窗扇功能的非隔热防火窗。

防火门上的防火玻璃要求?

优质回答自国内单片防火玻璃批量生产以来,防火玻璃得到了更加广泛的应用,但使用时有几点必须注意:

1.选用防火玻璃前,要先清楚由防火玻璃组成的防火构件的消防具体要求,是防火、隔热还是隔烟,耐火极限要求等。

2.单片和复合灌注型防火玻璃不能象普通平板玻璃那样用玻璃刀切割,必须定尺加工,但复合型(干法)防火玻璃可以达到可切割的要求。

3.选用防火玻璃组成防火构件时,除考虑玻璃的防火耐久性能外,其支承结构和各元素也必须满足耐火的需要。

单片铯钾防火玻璃,是通过特殊化学处理在高温状态下进行二十多小时离子交换,替换了玻璃表面的金属钠,形成化学钢化应力;同时通过物理处理后,玻璃表面形成高强的压应力,大大提高了抗冲击强度,当玻璃破碎时呈现微小颗粒状态,减少对人体造成伤害!单片铯钾防火玻璃的强度是普通玻璃的6-12倍,是钢化玻璃的1.5-3倍!

中国的建筑规范要求,所有安装在有防火要求的隔断上的产品,应由企业所在地省消防总队抽样送至国家指定的防火材料检测中心(即四川和天津两国家防火建筑材料质量监督检验中心任何一家)进行测试,必须达到规范要求,并且取得这些机构颁发的检验报告方可进行销售!

单片铯钾防火玻璃的耐火性能试验按国家现行标准进行,经测试符合中华人民共和国国家标准GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》的规范产品。

单片铯钾防火玻璃的优点是和它可以工作的温度关系不那么大,但有能力抵得住热浪冲击和温度的快速变化,这依赖于玻璃的比热容(它能影响温度升高的速率),热传导率(热穿过玻璃的速率和分布)以及热膨胀率,同时单片铯钾防火玻璃可以承受300℃到冷水里的淬火处理!

单片铯钾防火玻璃的热传导率为:1.13W/M℃

单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为:(8.5-9.5)*10-6/℃,与玻璃原片相同

抗水性符合:ISO719-HGB、ISO720-HGA标准

耐酸性符合:ISO1776标准

耐碱性符合:ISO695-A标准

单片铯钾防火玻璃与传统灌浆防火玻璃相比,除了高强度、容易安装之外,最大的特点是高耐候性!化学灌浆防火玻璃除了在制作过程中容易出现气泡外,在紫外线照射及火焰作用下很快变成乳白色,失去了玻璃通透这个基本功能,从而无法观察火灾情况!单片铯钾防火玻璃在紫外线及火焰作用下依然保持通透功能,无任何变化!

防火玻璃,在防火时的作用主要是控制火势的蔓延或隔烟,是一种措施型的防火材料,其防火的效果以耐火性能进行评价。它是经过特殊工艺加工和处理,在规定的耐火试验中能保持其完整性和隔热性的特种玻璃。防火玻璃的原片玻璃可选用浮法平面玻璃,钢化玻璃,复合防火玻璃还可选用单片防火玻璃制造。

耐火极限试验哪里能做

优质回答耐火极限检测机构——中国中钢检验检测,国家批准的公正性第三方检测机构,拥有专业的实验室与多种耐火检测设备,可以进行耐火极限、燃烧分级和产烟毒性等全套检测,拥有多种产品标准的授权,CMA检测报告在全国范围内都被认可。

1、产品因素:可以做耐火检测的产品有很多,例如防火涂料、防火玻璃、防火窗、防火门、预埋槽道、电缆桥架等,耐火检测需要根据相对应的产品标准制样,有些产品制样比较复杂,检测费用可能会高些。

2、时间因素:耐火极限时间是影响收费的最主要原因,一般耐火时间检测0.5h、1h、1.5h、2h甚至更多时间,主要看客户要求,耐火时间越长所需要的燃料越多,检测费用愈多。

耐火极限检测范围:

防火玻璃,槽道,防火门,防火窗,防火墙,防火封堵材料,机械锚栓,钢结构防火涂料,混凝土防火涂料,隧道防火涂料,电缆桥架,吊支架,电缆/钢索保护层,阻火带,阻火包,疏散平台等。

中钢国检检测依据:GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃.第1部分:防火玻璃

一般防火玻璃耐火极限测试等级分为0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、3小时等,通过持续燃烧判断防火玻璃是否达到质量要求,并出具带有CMA、CAL、CNAS、ILAC的检测报告,在全球范围内都认可。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《江西甲级防火门现场测量!江西防火窗耐火性能检测机构》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。