甲醇枪流量已经调到底怎么了还不管用怎么解决

甲醇枪流量已经调到底怎么了还不管用怎么解决

最佳答案甲醇燃烧机就是一种将甲醇的供给、雾化、供风、点火、火焰检测及运行调节控制等各部分集为一体,装在同一柜体上,实现燃烧过程的全自动控制的装置。接下来258平台小编就来介绍下甲醇燃烧机的常见故障及解决方法。

甲醇燃烧机的常见故障及解决方法:

一、甲醇燃烧机正常运行时锁定(控制器红灯亮)。火焰检测装置有问题。

解决方法:

a1.光敏电阻被弄脏或见光;清洁或更换之。

b1.空气流量不够;增大风门开度的设定。

c1.火焰检测回路断开;联接好。

d1.火焰盘脏或孔被堵住;清洁之。

二、燃烧机喷甲醇,但未着火而锁定(控制器红灯亮)。如果甲醇是干净的,少量水或其它杂质,并且雾化很好,则点火装置有问题。

a2.点火回路断开;检查燃烧机整个回路。

b2.songran双极点火变压器烧坏;更换之。

c2.点火变压器联接不好;紧固。

d2.点火变压器损坏;更换。

e2.点火电极的位置或距离不对;按要求重新设置。

f2.电极因弄脏而导致接地或绝缘不好;清洁或更换之。

三、燃烧机未喷油而锁定(控制器红灯亮)。

a3.电源缺相;检查电源。

就是258企业服务平台的小编收集总结的甲醇燃烧机的常见故障及解决方法,希望可以帮助你更加了解甲醇燃烧机。

甲醇燃烧机,工作燃烧熏眼怎么回事?

最佳答案甲醇燃烧机,工作燃烧熏眼是因为燃烧设置不对,造成甲醇不能充分燃烧,气体中有甲醇蒸汽使得眼睛难受。应该参照说明书或者厂家维修调整。

一般来说,甲醇燃烧机有以下特点:

1、热效率高:能适应压力波动,自行调节一次配风(即燃气压力大,吸入一次风多;燃气压力小,吸入一次风少)醇基燃料专用燃烧机,燃烧充分,热效率高;

2、安全性高:锅炉启动时燃烧机,先点小火,当小火正常稳定燃烧时醇基燃烧燃烧机,自控系统才打开主燃气阀门,燃料才能进入锅炉正常燃烧,不会产生爆燃现象;

3、燃料适应性强:该种燃烧器只需更换少量部件就能适用于天然气、液化石油气、煤气、液化石油混合气以及其它类燃气、燃料;

4、燃甲醇雾化好、耗能少、噪音低;

5、醇/气配合好,火焰稳定,燃烧效率高,对环境污染小;

6、安装可靠,全自动控制。

甲醇锅炉燃烧机断火不启动怎么回事

最佳答案甲醇锅炉燃烧机电机启动,点火电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹风后,油泵电磁阀自动打开,喷嘴喷出的油雾被电火花击穿点燃形成火焰。此时,火焰探测器感受到火焰亮度,控制器进入锁定状态。点火电极再延时点火约15秒停止点火,燃烧机进入正常工作状态。

如点火不成功,未形成火焰,或火焰探测器未感受到火焰亮度,则经过约10秒安全时间后,安全报警系统动作,燃烧机的启动工作程序被切断,故障红灯亮起。在燃烧机刚启动时,如火焰探测器巳感受到亮度,则安全系统动作,控制器不进入正常程序,电磁阀不会打开,喷嘴不喷油,经过约10分钟安全时间后,故障红灯亮。所以,在光亮处启动燃烧机时一定要先遮住火焰探测器,不让它见光,待燃烧机喷出火焰后,即刻放开火焰探测器,否则燃烧机无法正常工作。 燃烧机红灯亮起3分钟后方可重新启动燃烧机。

正常条件下,连续启动三次燃烧机,没有点燃燃烧应判断为点火故障,需要进行相应检查来排除故障。

1、气源故障;检查天然气的压力是否正常保持在3-5kpa,过高或过低均会出现点不着火现象。处理方法;调节天然气调压阀,进行压力设定。

2、风门故障;检查风门大小,风门在偏大时容易出现多次点火不着的现象,处理方法;将风门适当的调小,甲醇燃烧机,但不可以完全关闭。

3、点火电极或点火变压器故障;点火变压器不打火,或点火电极太脏位置不对时,均会出现点火故障。处理方法;测试点火变压器是否点火,清理点火电极,调整点火间隙保持2-3mm。

4、燃气阀组故障;正常点火时阀组会及时地开启,并能听到开启的声音,打不开时不会建立火焰,处理方法;检查阀组线圈,调节阀的开启度。