导读可燃气体探测器,可燃气体探测器的技术参数多少优质回答QJ-T-04Z总线型可燃气体探测器产品介绍本探侧器可与QJ-D-99Z型报警控制器组成可燃气体报警系统。探测器检测现场可燃气体浓度...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲烷危险气体探测器,希望能帮助到您找到想要的答案。

可燃气体探测器,可燃气体探测器的技术参数多少

可燃气体探测器,可燃气体探测器的技术参数多少

优质回答QJ-T-04Z总线型可燃气体探测器

产品介绍

本探侧器可与QJ-D-99Z型报警控制器组成可燃气体报警系统。探测器检测现场可燃气体浓度超标后,反馈给控制器报警信息,控制器发出报警,促使工作人员采取相应措施。探测器为总线型、四线制、防爆型,双侧开盖进线,安装方便、性能可靠。

怎么使用甲烷报警器才正确?甲烷报警器系统报警的值设定为多少?设定依据?

优质回答1、按键功能

甲烷检测报警器按键功能如下:

1)“开关”键:当仪器处于关机状态,长按该键仪器开启;当仪器处于开机状态,并且未处于设置状态时,长按该键仪器关机;当仪器处于设置状态时,作为数据递减键;

2)“电压”键:当仪器处于开机状态时,按该键仪器显示电池电压;子啊系统设置、仪器调校时,作为数据递增键;

3)“设置”键:当仪器处于开机状态,长按该键仪器进入设置状态;的那在系统设置、仪器调校时,作为确认键。

2、系统设置及调校

甲烷检测报警器设置或调校前应保证仪器处在稳定状态或开机预热10分钟后进行。

1)校零:长按“设置”键3秒,仪器进入设置状态,数码管显示“1”。按“设置”确认。听到“嘀”的一声,即校零完毕。

注:

甲烷检测报警器校零必须在清洁的空气中进行。当环境空气清洁度达不到校零的要求时,数码管显示ERR,禁止校零。

2)标定:在设置状态下,使用“电压”或“开关”键调整,使数码管显示“2”,按“设置”确认,听到“嘀”的一声,进入标定状态,此时数码管显示的数值为上次标定的数值。使用“电压”或“开关”键,调整到本次标定的标准气样数值,按“设置”键确认后即退出标定状态,回到设置状态。

甲烷报警器特点有哪些?

优质回答甲烷报警器适用于煤矿井巷,采掘工作面、采空区、回风巷道、机电峒室等场所连续监测甲烷浓度。当甲烷浓度超限时,能自动发出声、光报警,可供煤矿井下作业人员、甲烷检测人员、井下管理人员等随身携带使用,也可供上述场所固定使用。详情可询厂家苏州鑫动安

鑫动安CH4甲烷检测仪/可燃气体探测器AT0502AH产品特点

• 采用进口知名厂商传感器,结合先进传感器数字处理系统,测量精度高,稳定性好,抗中毒,抗干扰能力强。

• 内置专家软件系统,探测器对于过浓度、短路及断路故障具有自动识别及保护功能。

• HBUS四总线技术,无极性设计。

• 可选配宽温型LED显示屏及红外遥控装置,可实现现场气体浓度实时显示,及现场调校操作。

• 内置一路无源报警输出触点,可外接声光报警,也可输出开关量报警信号。

• 可选配多种安装支架,实现抱管、置顶等多种安装模式。

测试甲烷可燃气体探测器用什么气体测试阿

优质回答甲烷。

在气体安防行业,可燃气体探测器都是用甲烷标准气体来校准的,而液化气检测仪作为普通可燃气体,用的是异丁烷标准气体。

甲烷的爆炸下限是5%VOL,异丁烷的爆炸下限是1.8%VOL。从标准气体的爆炸下限上可以得出用液化气报警器测天然气准确率不高。