导读防火门消防验收标准答防火门消防验收标准如下:1防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲级防火门现场测量,希望能帮助到您找到想要的答案。

防火门消防验收标准

防火门消防验收标准

防火门消防验收标准如下:1防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。

2结构设计问题

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。

3降低原材料标准

防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

4产品型号的设计选用与实际要求不符

建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。

二:应重点进行细项检查的内容

1市场准入证明和产品来源文件

应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。

2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。

3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。

4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称的压型深度。

5门框侧壁宽度应测量门框侧壁的实际宽度,确保侧壁厚度大于检验报告样品中的门框侧壁宽度,确保侧壁耐火能力达标。

6双扇防火门中缝的连接方式应检查防火门的门扇与门扇中缝的连接方式是裁口形式连接还是平口形式对接,有无盖缝板,盖缝板宽度是否足够,门扇与门扇之间压合是否紧密,是否与检验报告样品规格相符。

7门扇与门框的搭接量应检查防火门门扇与门框的搭接尺寸,检查是否与检验报告样品的设计尺寸相符,同时检查搭接处是否有密封件,并且密封性能良好。

8防火合页(铰链)的数量应检查每个门扇上防火合页(铰链)的数量是否与检验报告样品上安装的防火合页数量一致。由于目前的防火门重量普遍单扇质量达到60kg,因此门扇上防火合页一般为3个,如防火合页不足有可能导致门扇变形移位和密封性能下降。

9门扇内部结构在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时,应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查,普通木质防火门门扇结构一般为:木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板;钢质防火门门扇结构一般为:冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体防火门门扇结构是否符合要求以检测报告样品设计结构为准。如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致应判定为不合格。

10防火玻璃的型号及透光尺寸防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃,防火玻璃应有国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告,以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。应检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度,并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸,防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。

11防火密封件的设置

应检查防火门上门框与门扇、门扇与门扇之间是否贴有防火密封条,防火密封条应有国家认可的检测机构出具的产品合格检验报告,密封条应平直无拱起,在燃烧时能迅速膨胀碳化。

12填充材料的种类、性能应检查防火门内填充材料的种类和性能是否达到要求,主要检查其填充的是否膨胀珍珠岩板、蛭石或其他产品检验报告中标称的填充材料,应检查填充材料是否填实无空洞,填充材料内部是否有明显的破损情况(如破碎、贯通性裂痕等),并测量填充材料的密度,检查是否大于检验报告标称的密度。

13防火五金件通过核对产品检验报告样品设计,检查防火门上是否违反原设计安装有猫眼或使用非防火猫眼,应检查锁具是否为防火锁,闭门器、防火门顺序器等防火五金件是否安装,各五金件是否有国家认可的检测机构出具的合格检测报告。

14门洞尺寸应检查建筑消防设计图纸,核查相关安全疏散出口的宽度与已安装防火门的洞口宽度是否符合,严防疏散出口宽度不足导致建筑疏散逃生能力下降。

15防火门门扇质量除外观检查外,还可通过直接测量防火门门扇质量并与其检验报告样品标称质量进行对比来进行判定。如实际安装的防火门门扇质量明显轻于检验报告标称质量,则可能存在产品原材料偷工减料的情况,需进一步详细检查。

16常开式防火门根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定,安装的常开防火门不仅能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能。因此在实际工程中,对已安装的常开防火门还应对其闭门控制器进行检查,现场检查其手动、联动性能、远程启动性能是否正常

防火门验收主要的检查项目有哪些

防火门验收主要的检查项目按7.3节的3条规定进行检查。

7.3 防火门验收

7. 3. 1 防火门的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查;对照设计文件查看。

7. 3. 2 防火门安装质量的验收应符合本规范第 5. 3 节的规定。

7.3.3 防火门控制功能验收应符合本规范第 6. 3 节的规定。

4. 3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:核查产品名称、型号、规格及耐火性能是否与符合 市场准入制度规定的有效证明文件和设计要求相符。

4.3.2 每橙防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,井应无明 显凹痕或机械损伤。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5.3 防火门安装

5. 3. 1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭 后应从任何一侧手动开启。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5. 3. 2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺 序器。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5. 3. 3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号 反馈装置和现场于动控制装置,且应符合产品说明书要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5. 3. 4 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要 求。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。

5. 3. 5 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇 上。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查;查看设计图纸。

5. 3. 6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封 件应牢固、完好。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一 侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查。

5. 3. 8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预 埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于 600mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。

5.3.9 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于 12mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:使门扇处于关闭状态,用工具在门扇与门框相交的 左边、右边和上边的中部画线作出标记,用钢板尺测量。

5. 3.10 防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:

①门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图 纸规定的尺寸公差。

②门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸 规定的尺寸公差。

③门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3mm。

④双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3mm。

⑤门扇与下框或地面的活动间隙不应大于 9mm。

⑥门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页→侧、有锁一 侧及上框的贴合面间隙,均不应大于 3mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:使门扇处于关闭状态,用塞尺测量其活动间隙。

5. 3. 11 防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘 角、卡阻和关闭不严现象。

检查数量:全数检查。

检查方法:直观检查;手动试验。

5. 3. 12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于 SON。

检查数量:全数检查。

检查方法:用测力计测试。

6.3 防火门调试

6. 3. 1 常闭防火门,从门的任意→侧于动开启,应自动关闭。当 装有信号反馈装置时,开、关状态信号应反馈到消防控制室。

检查数量:全数检查。

检查方法:于动试验。

6.3.2 常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关 闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

检查数量:全数检查。

检查方法:用专用测试工具,使常开防火门一侧的火灾探测器 发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号 显示情况。

6.3.3 常开防火门,接到消防控制室于动发出的关闭指令后,应 自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

检查数量:全数检查。

检查方法:在消防控制室启动防火门关闭功能,观察防火门动 作情况及消防控制室信号显示情况。

6. 3. 4 常开防火门,接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

检查数量:全数检查。

检查方法:现场手动启动防火门关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。

参考资料:《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877 - 2014

甲级防火门标准是什么

甲级防火门标准是什么

1、甲级防火门的原料必须是钢质和木质,防火门的耐火时间不小于1.5小时, 2、甲级防火门的厚度通常是50mm。防火门主要设置在防火重点防范位置和人员密集型的场所,钢质甲级防火门多适用于机房、配电房、地下室、工业厂矿。

防火门怎么选择

一、查证书,防火门是纳入形式认可制度的产品,产品在销售前都需要进行形式检验。一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以等,在实际购买时,需向厂家索取型式检验报告。

二、查外观,优质钢质防火门焊接牢固,焊点分布均匀,外表面喷涂平整光滑。在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证合格标志。而合格的木质防火门外观应完整,无破损,表面净光,无刨痕、毛刺和锤印,割角、拼缝应严实平整。

三、对数字,合格防火门产品的外形尺寸应小于样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度,防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸,防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

四、估重量,质量合格的防火门一般较重,而很轻的防火门是质量伪劣的产品。通常防火门门扇填充珍珠岩板,结构平整,强度高,耐火性能强,同时也能看出是真材实料的防火门。

五、看封条,合格的钢、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起,并有国家级检测机构出具的合格检测报告。密封条主要作用是遇火后迅速膨胀,从而达到隔烟的效果。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《﹝山西甲级防火门现场测量﹞防火门消防验收标准》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。