导读可燃气体检测仪如何选择?可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲烷可燃气体检测仪,希望能帮助到您找到想要的答案。

可燃气体检测仪如何选择?

可燃气体检测仪如何选择?

可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸下限LEL是可燃气体报警器和可燃气体检测仪的一个重要指标。

通过简单的例子来对上面的报警点设置及爆炸上下限进行解析:例如甲烷的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当可燃气体检测仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。

怎样正确使用可燃气体检测仪?

一、使用前

①作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。

②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。

③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。

④开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。

⑤开机启动时长按启动键保持三秒,进入自检状态,观察检测仪设定低报警值、高报警值是否设定准确(CO检测仪一级报警50ppm,二级报警100ppm;氧气检测仪一级报警报19.5%,二级报警报22%;硫化氢检测仪一级报警10 ppm,二级报警15ppm),如不符要求设定不准使用,并应立即校订。开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。

⑥在清新空气条件下开机后观察初始数值是否准确(CO检测仪初始显示0 ppm;O2检测仪初始显示20.9%;硫化氢检测仪初始显示0 ppm),如显示数值不准确严禁使用,应立即校订。

二、使用过程中

①便携式气体检测仪使用时应佩戴在尽量接近口、鼻的部位,如衣服前领口、上衣口袋等,严禁将报警器放置于口袋内等不易查看的部位,影响检测数值。

②使用过程中应尽量避免碰撞,造成检测数据异常。

③气体检测仪传感器等部件属于精密部件,调整好的仪器不要随便开盖,使用过程中应注意防水和杂质进入,防止造成数据异常。

④使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动作、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除,否则严禁继续使用。

⑤各类气体检测超标情况下作业执行国家及公司规定:

煤气现场作业(不包含受限空间)浓度与作业时间要求:

CO在空气中的浓度为24ppm时,可以正常作业;

CO在空气中的浓度为40ppm时,可以工作1小时;

CO在空气中的浓度为80ppm时,可以工作半小时;

CO在空气中的浓度为160ppm时,只允许工作15~20分钟,每次工作间隔时间为2小时。

氧气作业:作业区域环境氧气含量不得低于19.5%,有限空间内氧含量一般为 19.5%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。

硫化氢作业:

当硫化氢浓度低于40ppm时可以佩戴过滤式防毒面具作业,并在滤毒罐表面注明适用物质;

当硫化氢浓度大于40ppm或浓度不明或二氧化硫浓度高于2ppm的区域内作业时应使用正压式空气呼吸器;

严禁任何人不佩戴合适的防护用品进入可能含有硫化氢气体的区域,禁止在有毒区域内摘除防毒用具。

⑥如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、恶心等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救、他救。

三、使用完毕后

①便携式气体检测仪使用完毕后按住关机键不放,显示屏显示5秒倒计,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机,严禁直接扣除电池强制关机。

②仪器关机后应对表面附着的灰尘进行清理,做好器材清洁。

③仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。

④气体检测仪实行专人专管制度,防止出现丢失等情况造成器械缺失,影响正常使用。

可燃气体探测器属于什么类型的仪表设备?有什么作用?

可燃气体探测器属于安防、消防类仪表设备,特别是近年来,可燃气体探测器已经纳入了消防产品的行列,主要因为该仪器是提前防护重大事故的,在消防上有很大的防护意识和作用。

可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。

可燃气体探测器的工业应用,在大规模使用管道煤气的生产线上可能发生煤气泄漏或不完全燃烧的位置安装气体报警器,并通过输出端引出报警脉冲信号联网进人中央控制室,控制室中有集中指示警报部分,可分段或分点显示报警点,并可在指示警报单元上以红色柱状图表显示器定量显示报警浓度。这种可燃气体报警器显示系统可广泛应用于可燃气体(人工煤、液化石油气、天然气等)的制造、储藏、工矿企业的消防设施。

可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢检测气体

四合一气体检测仪检测可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢这四种气体。

四合一气体检测器是一款复合型检测仪,可以检测多种气体,可以同时显示四种气体或一种气体的数值指数。当要检测到的某一气体指标在报警范围内时,该仪器将自动执行一系列报警动作、闪光灯、振动和声音。四合一气体检测仪检测的四种气体有可燃气体(LEL)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)。

这四种气体是我们生产或操作过程中常见的产生的气体,四核一气体检测仪根据不同的气体配备不同的气体传感器,维护方便,适用于可燃、有毒气体泄漏情况。

员工进入密闭空间时,如反应罐、储罐或集装箱、下水道或其他地下管道、铁路罐车、船舱、隧道等,必须在进入前进行现场气体检测,也必须在密闭空间外进行。

四合一气体检测仪使用注意事项

1、四合一气体检测仪使用时应佩戴在尽量接近口、鼻的部位,如衣服前领口、上衣口袋等,严禁将报警器放置于口袋内等不易查看的部位,影响检测数值。

2、使用过程中应尽量避免碰撞,否则会造成检测数据异常。

3、四合一气体检测仪传感器等部件属于精密部件,调整好的仪器不要随便开盖,使用过程中应注意防水和杂质进入,防止造成数据异常。

4、使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动作、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除,否则严禁继续使用。

5、如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救、他救。

可燃气体检测仪是什么?

可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体检测仪是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。检测仪中使用智能传感变送器是功能最齐全的可燃气体传感变送器。这种智能化的传感变送器采用Detcon公司的MicroSafe 软件技术。采用无干扰操作界面。所有的操作都是菜单式的并可通过一个手持的磁性编程工具来进行。在系统建立方面提供了灵活的选择余地。标准的输出包括4-20mA输出,RS-485通讯接口及3个报警继电器。传感变送器的信号传送模块是插入式的,这样就方便了现场维护。可燃气体检测仪是以甲烷作为标准气体进行实地校准和软件调试的,校准气体有:甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷 己烷 庚烷 辛烷乙烯 丙烯 丁烯 戊烯 己烯 辛烯 环丙烷 环己烷 环己烯 蒎烯 苯 甲苯 二甲苯 甲醇 乙醇 丙醇 异丁醇 二甲胺 三甲胺 吡啶二甲醚 乙醚 乙烯醚 环氧乙烷 四氢呋喃 二氧六环丙酮 丁酮戊酮 庚酮 甲基异丁基酮技术红外线可燃气体检测仪属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩。带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类:Class I; Groups B, C, D; Division 。这种产品系列延续了在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。

可燃气体检测仪安装要求

安装气体检测仪的周围不能有强电磁场,否则会影响到仪表检测工作,下面四合一气体检测仪小编给大家说说气体检测仪的安装要求有什么

安装高度:一般应在160—170cm,以便于可燃气体报警器维修人员进行日常维护。

安装位置:因其是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。

核心部件是气体传感器,其由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。

四合一气体检测仪

同时也要根据被测气体密度的不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,气体探测器应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,气体报警器价格应安装在距地面30cm处,方向向上。

气体报警器中的控制器有着非常重要的作用,需要进行好的维护与保养,可燃气体检测仪小编给大家说说气体报警器中控制器怎样维护

1、可燃气体报警器控制器的电源应用专用的仪表电源供电,避免和动力电源混用。

2、严禁随便拆卸。

3、严禁探头浸入水、油等液体,或安装在有腐蚀性气体的场所。

4、严禁用大量气体直冲探头,以免灵敏度降低或损坏传感器。

5、报警控制器应安装在值班室或仪表室,非专业人员不得随便操作。

6、未经允许,不得自行进行菜单操作,如果用户有要求时,必须在技术人员指导下进行。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《山西可燃气体检测器》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。