导读氩弧焊的控制答氩弧焊要求氩气先来后走,而电流则后来先走(相对气而言),这此都是通过手开关控制实现的。由图1知:当焊机主开关合上后,辅助电源工作,给控制电路提供了24V的...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊西甲焊机电路图,希望能帮助到您找到想要的答案。

氩弧焊的控制

氩弧焊的控制

氩弧焊要求氩气先来后走,而电流则后来先走(相对气而言),这此都是通过手开关控制实现的。

由图1知:当焊机主开关合上后,辅助电源工作,给控制电路提供了24V的直流电。手开关未合上时,24V直流电通过电阻R5使Q2导通,CW3525芯片的8脚经过T形滤波器(L5、C5组成,抗干扰用)对地短路,此时,CW3525处于封波状态,电路无输出;手开关合上时,24V直流电通过电阻R4、R8使Q1导通,Q2基极被拉低而关断,24V直流电通过电阻R6、R7使Q3导通继电器J3A吸合,使控制气体供给的电磁阀工作,给焊接供气。而8脚电位由于缓起动电阻,电容的作用缓慢增长,经过一定时间,CW3525开始工作,电路开始输出功率。这样,电流就较气延时供给延时时间由缓起动动阻、容值决定)。

电磁阀为气体供给控制器件,当继电器J3A合上,电磁阀中的电感线圈获得电流,产生磁能,把铁块吸离气管管口,气体通过电磁阀供给焊接。

手开关控制电路中,电感线圈L1~L4及C1、C2起到防止干扰而使手开关误导通的作用。

1、 手开关合上时,由于Q3导通继电器J3A吸合,电磁阀打开供气。辅助电源向电容C17充电。而由于热敏电阻RT4、RT5的限流,使得手开关不到于因电流过大而损坏;

2、焊接结束,手开关断开后,Q2导通,CW3525的8脚电位被拉低,电路停止输出,而C17上仍充有电能,它通过R6、R7放电供给Q3导通,保持电磁阀导通延时供气。实现了焊接对电流、气体的控制要求。 (1) 产生:氩弧焊的起弧需要高压,为了能在手弧焊的基础上产生高压并送到输出回路,采用了如图2的电路。

(2) 工作原理:

1) 升压变压器;图中变压器为24:70,将307电压升高约3倍。

2) 采用4倍压整流电路;如图(C11~C14、D11~D14)来产生高压:①当升压变压器(T1)初级流过一正脉冲电流时(电压值为U),N2产生一上正下负(正向)的感应电动势,并给电容C14充电,使电容C14的端电压也为U,(方向如图);且由于线圈续流和D14的作用,在主变中无电流流过时,C14也不能放电;②升压变压器流过一等值的负脉冲电流时,在N2上产生一上负下正的感应电动势(值为U),给C11充电,使得C11上的压降VC11=VC14+U感应=2V,方向如图;③升压变压器T1再流过一正脉冲电流时,N2上又产生上正下负的感应电动势,这时,电容C13充电,端电压VC13=VC11+U感应-VC14=2V,方向如图;④升压变压器的电流方向再次改变,使得N2上的感应电动势方向为上负下正,这时,电容C12得到电能,且VC12=VC13+VC14-VC11=2V,方向如图,这样,在A、B间便形成了4U的压降。

(3) 高频振荡发生器:(由L3(N3)、C5、放电嘴组成)

①A、B两点的压降达到4V(V为逆变器输出电压,约1KV),给电容C15充电;

②放电嘴因高压击穿放电,此时,相当于短路L3、C15;

③L3、C15产生高频振荡,f=L/2π√LC

④由于输出能量的不断补充,使得每隔一定时间,L3、C15便产生高频振荡电流,并通过T4次级输出到输出。由于T4上要通过高频高压的电流,其技术参数要求严格,它的质量是起弧难易,焊接效果的决定性因素。

输出回路中有高频高压电流后,保证了起弧,可如果防护不当,高频高压电流便会反向击穿二次整流中的整流管,甚至损坏主变T1初级线圈所联接的电路,而且,高频高压只是在起弧时使用,起弧后,便不再需要,所以,需适时断开高频高压发生器,其控制电路如图3所示

①防干扰控制:在输出端的正负极间接有压敏电阻与电容,其对于高频高压电流来说明相当于短路同时,正负端都接有抗高频的电感线圈,这样,就控制了高频高压电流反窜到二次整流的电路中,只在输出端形成回路。同时,接在正极与机壳间的电阻(压敏)和电容也能有效地防止高频电流及其它干扰。

②高频高压电流的产生与关断控制:高频高压电流的产生与关断都由继电器J控制,手开关全上时,把S2合上,这时,电路工作,输出约56伏的直流电压,它使继电器动作,吸合JA,使高频高压电路工作,产生高频高压电流输出,引起电弧,电弧一引起,输出回路便出现大电流,流经电抗器(电感线圈);由于电感的续流作用,能使电抗器正端(图中A点)电压降到很低的电位(甚至为负值),这时,继电器被可靠地断开,高频高压发生器停止工作,完成了对高频高压电流的控制。 氩弧焊影响人体的有害因素有三方面:

(1)放射性 钍钨极中的钍是放射性元素,但钨极氩弧焊时钍钨极的放射剂量很小,在允许范围之内,危害不大。如果放射性气体或微粒进入人体做为内放射源,则会严重影响身体健康。

(2)高频电磁场 采用高频引弧时,产生的高频电磁场强度在60~110V/m之间,超过参考卫生标准(20V/m)数倍。但由于时间很短,对人体影响不大。如果频繁起弧,或者把高频振荡器做为稳弧装置在焊接过程中持续使用,则高频电磁场可成为有害因素之一。

(3)有害气体——臭氧和氮氧化物 氩弧焊时,弧柱温度高。紫外线辐射强度远大于一般电弧焊,因此在焊接过程中会产生大量的臭氧和氧氮化物;尤其臭氧其浓度远远超出参考卫生标准。如不采取有效通风措施,这些气体对人体健康影响很大,是氩弧焊最主要的有害因素。 (1)通风措施 氩弧焊工作现场要有良好的通风装置,以排出有害气体及烟尘。除厂房通风外,可在焊接工作量大,焊机集中的地方,安装几台轴流风机向外排风。

此外,还可采用局部通风的措施将电弧周围的有害气体抽走,例如采用明弧排烟罩、排烟焊枪、轻便小风机等。

(2)防护射线措施 尽可能采用放射剂量极低的铈钨极。钍钨极和铈钨极加工时,应采用密封式或抽风式砂轮磨削,操作者应配戴口罩、手套等个人防护用品,加工后要洗净手脸。钍钨极和铈钨极应放在铝盒内保存。

(3)防护高频的措施

为了防备和削弱高频电磁场的影响,采取的措施有:

1)工件良好接地,焊枪电缆和地线要用金属编织线屏蔽;

2)适当降低频率;

3)尽量不要使用高频振荡器做为稳弧装置,减小高频电作用时间。

(4)其它个人防护措施

氩弧焊时,由于臭氧和紫外线作用强烈,宜穿戴非棉布工作服(如耐酸呢、柞丝绸等)。在容器内焊接又不能采用局部通风的情况下,可以采用送风式头盔、送风口罩或防毒口罩等个人防护措施。

氩弧焊机的工作原理

氩弧焊的起弧采用高压击穿的起弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压,击穿氩气,使之导电,然后供给持续的电流,保证电弧稳定。

氩弧焊机在主回路、辅助电源、驱动电路、保护电路等方面的工作原理是与手弧焊机是相同的。在此不再多叙述,而着重介绍氩弧焊机所特有的控制功能及起弧电路功能。

手开关控制

氩弧焊机要求氩气先来后走,而电流则后来先走(相对气而言),这此都是通过手开关控制实现的。

高频、高压电流的产生与控制

(1) 产生:氩弧焊机的起弧需要高压,为了能在手弧焊机的基础上产生高压并送到输出回路,采用了如图2的电路。

(2) 工作原理:

输出回路中有高频高压电流后,保证了起弧,可如果防护不当,高频高压电流便会反向击穿二次整流中的整流管,甚至损坏主变T1初级线圈所联接的电路,而且,高频高压只是在起弧时使用,起弧后,便不再需要,所以,需适时断开高频高压发生器,其控制电路如图3所示①防干扰控制:在输出端的正负极间接有压敏电阻与电容,其对于高频高压电流来说明相当于短路同时,正负端都接有抗高频的电感线圈,这样,就控制了高频高压电流反窜到二次整流的电路中,只在输出端形成回路。同时,接在正极与机壳间的电阻(压敏)和电容也能有效地防止高频电流及其它干扰。

②高频高压电流的产生与关断控制:高频高压电流的产生与关断都由继电器J控制,手开关全上时,把S2合上,这时,电路工作,输出约56伏的直流电压,它使继电器动作,吸合JA,使高频高压电路工作,产生高频高压电流输出,引起电弧,电弧一引起,输出回路便出现大电流,流经电抗器(电感线圈);由于电感的续流作用,能使电抗器正端(图中A点)电压降到很低的电位(甚至为负值),这时,继电器被可靠地断开,高频高压发生器停止工作,完成了对高频高压电流的控制。

增压起弧控制

为了保护轻易起弧,提供焊接质量,氩弧焊机还在输出端增设了一个增压起弧的装置,其利用高频高压发生器的变压器的另一组次边作为增压变压器,使得高频高压发生器工作时,也同时抬高了输出端的电压,保证起弧,起弧后,增压装置也随着高频高压电流发生器一起被断开。其原理图如图2

交流电焊机原理图

【交流电焊机原理图】交流电焊机是一种特殊的降压变压器。根据电弧焊接工艺的特点要求,空载时有相当高的引弧电压,为55-80 V。正常焊接时,电弧压降为30-40 V,二次电流变化范围大,一般为100-500 A,且能调节焊接电流的大小。下图所示为交流电焊机原理图:

变压器二次绕组N2与铁芯绕组N3(电抗器)串联,其铁芯有一段是活动的,通过摇把可调节其位段,以改变磁路内气隙的大小。在I2大小不变的情况下,绕组N3的压降大小也会改变,气隙越小,压降越大。因此,通过摇把调节活动铁芯的位置,也就调节了U2随I2增加而下降的程度。当调节手柄顺时针转动时,焊接电流增大;当逆时针转动时,焊接电流减小。另外,电焊变压器的一次绕组有中间抽头,在不同的抽头上加人U1,U2也不同,这样就得到不同的开路电压。

焊机附电24伏小立板各脚参数

焊机附电24伏小立板各脚参数为一根是5V左右的电压,一根是15V,一根是19V,一根是30v。因为各脚输出电压是一般是五根线输出的,其中一根是公用线,一根是5V左右的电压,一根是15V,一根是19V,一根是30v。

电源的小立板 辅助 电源坏。一般就是这边的元件出问题导致的。也有可能就是给后面电路供电。后面电路有短路。造成电流过大 损坏。一般容易烧那个 两个电阻串联的。还有就是烧3878场管。一般就是修好辅助 电源就是了。后面机器就正常了。也就是辅助电源部分的问题。怎么坏的。

交流电焊机原理图

如图所示:

电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降的外特性。

推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖的外特性,使焊条不易粘住。引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧。

从叙述可以知道,电焊起弧的时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和容池的溶液还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降。

扩展资料

交流电焊机实际上就是一台焊接变压器,由于一次线圈余二次线圈相互绝缘,所以一次侧加装漏电保护器后,并未减轻二次侧的触电危险。

二次侧具有低电压、大电流的特点,以满足焊机工作的需要。二次侧的工作电压只有20多伏,但为了引弧的需要,其空载电压一般为45-80V(高于安全电压),所以要求电焊工人戴帆布手套、穿绝缘鞋,防止电弧熄灭和换焊条时发生触电事故。

由于作业条件的变化,管理上存在的问题,空载电压引起的触电死亡事故屡有发生,我国早在1985年就颁发,但并未受到相应的重视。

因此后来修订标准时,增加了此项规定,强制要求弧焊变压器加装防触电装置,由于此种装置能把空载电压降到安全电压以下(一般低于24V),因此完全能防止此类事件发生。

空载降压保护装置:当弧焊变压器处于空载状态时,可使其电压降到安全电压值以下,当启动焊接时,焊机空载电压恢复正常。不但保障了作业人员的安全,同时由于切断了空载时焊机的供电电源,降低了空载损耗,起到了节约电能的作用。

防触电保护装置是将电焊机输入端加装漏电保护和输出端加装空载降压保护合二为一而采用的一种保护装置,对电焊机的输入和输出端的过电压、过载、短路和防触电具有保护功能,同时也具有空载节电的效果。

电焊机的一次侧与二次侧比较,一次侧电压高危险大,如果一次线过长(拖地),容易损坏或机械损伤发生危险,所以一次线安装的长度以尽量不拖地为准(一般不超过3m),焊接尽量靠近开关箱,一次线外最好穿管保护和焊机接线柱连接后,上方应设防护罩防止意外触碰。

焊把线长度一般不超过30m,并不准有接头、接头处往往由于包扎达不到电缆原有的防潮、抗拉、防机械损伤等性能,所以接头处不但有触电的危险,同时由于电流大、接头处过热、接近易燃物容易引起火灾。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规定“容量大于5.5KW的动力线路应采用自动开关器或降压启动装置控制”。电焊机一般容量都比较大,不应采用手动开关,防止发生事故。露天使用的焊机应该设置在地势较高平整的地方并有防雨措施。

参考资料来源:百度百科-交流电焊机

今天的内容先分享到这里了,读完本文《焊机24v辅电电路图》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。