答扑救方法:
1、冷却灭火法。任何物质的燃烧必须达到一定的温度,这个极限称之为燃点。冷却灭火法,就是控制可燃物质的温度,使其降低到燃点以下,以达到灭火的目的。用水进行冷却灭火的就是扑救火灾的常用方法,也是简单的方法。一般我们常见的火灾,如房屋、家具、木材等可以用水进行冷却灭火。另外,也可用二氧化碳灭火器进行冷却灭火。由于二氧化碳灭火器喷出-78.5℃的雪花状固体,二氧化碳在气化时迅速地吸取燃烧物质的热量,从而达到降低温度使燃烧停止的目的。在灭火实践中,为了有效地控制火势,降低火灾损失,也常用冷却方法,用水或二氧化碳冷却火场周围的物质,以防止其达到燃点而起火。
2、窒息灭火法。顾名思义就是要通过隔绝空气的方法,使燃烧区内的可燃物质,得不到足够的氧气,而使燃烧停止,这也是常用的一种灭火方法,对于扑救初起火灾作用很大,此种灭火法可用于房间、容器等较封闭性的火灾。比如我们常见的炒菜时油锅着火,可及时将锅盖盖上,使燃烧的油与锅外的空气隔绝以达到灭火的目的。
3、隔离灭火法。这是一种“丢卒保车”的灭火法、将燃烧物体与其附近的可燃物隔离或疏散开,消除燃烧必备的三个条件之一——可燃物,以达到灭火的目的。隔离灭火法,适应于扑救爆炸物品、流体、固体和气体的各种火灾,也是常用的一种灭火方法。
4、抑制灭火法。这是一种用灭火剂与燃烧物产生物理和化学抑制作用的灭火方法。如干粉灭火剂,在灭火时由于高压气体(二氧化碳或氮气)冲出储存的容器,形成一股加压的雾状粉流,复盖到燃烧物上,粉粒与火焰中产生的活性基因接触时,
活动基因被瞬时吸附在粉粒表面,形成不活泼的水,从而中断燃烧连锁反应的进行,使火焰迅速熄灭。火场上采用哪种灭火方法,应根据燃烧物质的性质、燃烧特点和火场的具体情况而定。
火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下:
A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器)。
B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。
C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。
D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。
E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。
扑救火灾的措施中包括哪些内容?
答一 火场侦察
高层建筑的建筑特点和火灾特点决定了火场侦察的难度,进行火场侦察,一是,利用高层建筑中火灾自动报警系统侦察火灾范围及火势发展蔓延的方向。通过向消防控制中心值班人员了解什么部位的火灾探测器首先报警,其他火灾探测器报警的顺序等情况,能够基本确定最先发生火灾的部位和火灾蔓延的方向等情况。二是,通过向消防控制室工作人员了解自动喷水灭火系统中水流指示器的报警情况,确定火灾发生的具体楼层或具体防火分区。三是,通过火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统及侦察人员的侦察结果综合分析,确定火灾范围。在实际火场中,往往火灾自动报警和自动喷水灭火系统提供的火场情况要比派出侦察人员所侦察的情况要快而且准确,因此,可以根据此情况部署救火力量。
二 疏散和抢救
由于高层建筑内人员比较多,因此,在进行火场侦察的同时要及时疏散和抢救人命。
1 稳定人员情绪逐层下达疏散命令。在通过消防广播系统在疏散火灾层、火灾上一层和火灾下一层人员的同时,应逐步向其他楼层的人员通报情况,稳定人们的情绪,防止整个大楼的人员同时疏散,造成安全疏散通道堵塞。
2启动正压送风系统和排烟系统。高层建筑的建筑特点决定了人员疏散以通过楼梯间的竖向疏散为主,设计人员根据建筑的层数和使用性质,设置了封闭楼梯间或防烟楼梯间,使人员进入楼梯间后到达相对安全的区域,因此,对设有正压送风系统和排烟系统的楼梯间应在消防控制室启动正压送风机和排烟风机,以保证楼梯间内不存在烟气。但要注意如果楼层的楼梯防火门处于敞开的位置,极易让烟气迅速充满整个疏散通道——楼梯间,造成伤亡。因此救火队到达火场后,应迅速派人佩戴空气呼吸器通过消防电梯或楼梯逐层检查楼梯间上的防火门是否处于关闭状态,特别要注意在火灾层上部各层中楼梯间上的防火门是否处于关闭状态,对敞开的防火门应及时关闭,以保证正压送风系统和排烟系统充分发挥应有的作用,使人员安全疏散。
3 开启外窗。烟气来不及排放时,救火队应佩戴空气呼吸器通过消防电梯或楼梯在火灾层的下一层逐层向上,打开楼梯间、前室、走廊内等处的外窗,必要时用手斧将窗子上的玻璃砸碎,以排除烟气,使人员安全疏散。
顺序,应采取先关闭防火门再打开外窗的顺序。
三 灭火
应采取以“消防电梯为主、楼梯间为铺”的进攻路线。消防电梯优点:一是可以节省消防队员的体力,为在火灾扑救中发挥更大作用;二是可以避免通过楼梯间进攻与疏散人员的“撞车”现象,因为火灾时消防队员要向上冲,而需疏散的人员要向下跑,如果通过楼梯进入火场,会贻误灭火战机。在使用消防电梯时必须注意:消防电梯的停梯位置,必须是在通过火情侦察已确认火灾层下面的三层停梯。然后步行通过楼梯间进入火灾层。因为,如果消防电梯前室的防火门或防火卷帘处于敞开状态,救火队员乘消防电梯直接进入火灾层,将会直接威胁消防队员的人身安全。如果消防电梯因故障或其他原因不能使用,则只能通过楼梯间前进。
四 控制火势
1 水平控制
目前我院每层均划分几个防火分区。因此,水平控制火势必须抓住一个重点三个环节,即:以防火分区为重点进行设防,按照“先控制,后灭火”的原则,将火势控制在一个防火分区内,然后消灭。第一个环节,调查清楚,划分防火分区防火墙的走向,然后在部署灭火力量的同时,检查防火墙是否完好。严禁在防火墙上挖洞或增设普通的门窗,如果不注意往往火势会在次突破。第二个环节,对于采用防火卷帘或电控防火门分隔防火分区时,要在消防控制室控制或现场人工将其关闭。第三个环节,在消防控制室将通过防火墙的风管内的防火阀关闭,以防止火势通过风管突破防火分区而蔓延扩大。
2 竖向控制
其重点是在火灾层上层和下层的电缆井、管道井、垃圾井等处设防,防止火势从上述三个部位蔓延,另外还要对火灾层上一层的窗口设防,以防止通过窗口使火势蔓延扩大。
五 供水措施
1 使用自动喷水灭火系统供水灭火,救火队到达火场后,应了解自动喷水灭火系统的工作情况,如果到场后自动喷水灭火系统已经动作,这察看火势是否受到控制,决定是否采用消火栓系统灭火。如果建筑中已安装自动喷水灭火系统,但没有动作,应立刻利用固定消火栓系统灭火,并安排维修人员迅速查清自动喷水灭火系统没有动作的原因,并及时排除。自动喷水灭火系统不动作的原因及解决方法:①系统中其他组件正常,只是火灾层配水管与配水干管之间的阀门关闭,此时打开此阀门即可。其表现形式,湿式报警阀后的压力表有显示且达到设计值,而水流指示器及水力警铃不报、压力开关不报警。②水泵运转后水泵出水口处压力表压力上升,而水流指示器、水力警铃及压力开关不报警,要检查火灾层的配水管与配水干管之间的阀门和湿式报警阀上、下的阀门是否关闭,若关闭打开即可。③水泵不能启动,此时,只能采用水泵接合器利用消防车供水。
2 启动固定消火栓系统供水。迅速将室内消火栓处的水枪、水带与消火栓连接,开启消火栓灭火。一般情况下,室内消火栓的设计数量能够满足火灾扑救的需要,当水压不足时可以敲碎安装在消火栓箱内的消火栓启动按钮,此时,水泵就可运转,如果已经敲碎了消火栓启动按钮,而水压没有上升,则应通知消防控制室,让其启动消防泵向固定消火栓给水系统加压,以保证火灾扑救的水量和水压。当打开固定消火栓后无水或已经启动消防泵,而水压没有上升,则可能出现以下二种情况,一是室内消火栓竖管上的阀门没有处于常开状态,此时,只要打开该阀门即可;二是消防泵损坏或消防泵出口处的阀门未开,此时如果打开消防泵出水口处的阀门正常供水说明系统正常,如果此时仍不能正常供水,则说明水泵损坏,应采用通知消防队用消防车通过水泵接合器向固定消火栓系统供水。
3水泵接合器供水
由于高层建筑的层数较高,当室内消防泵不能正常工作时,采用垂直铺设水带或沿楼梯辅设水带,不但供水慢,而且供水效果差,因此,必须采用水泵接合器供水,以适应扑救高层建筑火灾的需要,在什么情况下使用水泵接合器,前文已述。
六火场通讯
在灭火过程中,救火队除使用常规通讯工具外(手机和固定电话可能应无电不能工作),还可以采取以下二种方法:
1利用消防控制室内的消防广播系统指挥火灾扑救。并提醒救火员在灭火中应注意的问题。
2利用对讲电话。各楼层与水泵房、消防控制室等处均有对讲电话插孔或消防电话,战斗员可携带电话机,根据情况,将电话机插入电话插孔与有关部位的人员进行通话,以保障信息畅通。
七断电
由于电的特殊性,在扑救火灾时,应首先切断电源,否则很易引起电气火灾。但是在高层建筑火灾扑救中,不得同时将整幢建筑的电源切断,可能有人会说,切掉整幢建筑的非消防用电是可行的,理由是消防用电均为双回路供电且能够自动切换,并且设有应急照明不影响人员安全疏散。但是同时切掉整幢建筑的非消防电源,容易引起建筑物内人员的惊慌和混乱,造成大量人员同时通过疏散楼梯(此时非消防电梯的电源也会同时被切断)进行疏散,易造成人员伤亡。而且因火灾事故照明灯和疏散指示灯的故障等原因,造成疏散通道不畅。因此对于断电可以采取分层或几层同时断电,而与火灾层较远的楼层可以不断电,这种断电方式可以在消控中心和变电所实现。
八 注意问题
1救火队指挥部应设置在火灾建筑外比较空旷的位置,分部宜设在消防控制室内,前沿指挥组应设在距火灾层下二层的楼层中。
2救火队应积极借助单位领导、设备管理人员和专业消防队的力量和消防专业知识灭火。
3有些部位不得用水扑救,如计算机房、食堂、档案室。这些地方均装有气体灭火装置。这些部位发生火灾后,上述灭火系统在一般情况下会自动启动灭火。如果灭火系统没有动作,应立即派员到达现场实施手动灭火。
火灾扑救方法主要有哪些
答(一)冷却灭火
可燃物一旦达到着火点,就会燃烧或持续燃烧。在一定条件下,将可燃物的温度降到着火点以下,燃烧即会停止。对于可燃固体,将其冷却在燃点以下;对于可燃液体,将其冷却在闪点以下,燃烧反应就可能会中止。用水扑灭一般固体物质引起的火灾,主要是通过冷却作用来实现的,水具有较大的比热容和很高的汽化热,冷却性能很好。在用水灭火的过程中,水大量地吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低,使火焰熄灭、火势得到控制、火灾终止。水喷雾灭火系统的水雾,其水滴直径细小,比表面积大,和空气接触范围大,极易吸收热气流的热量,也能很快地降低温度,效果更为明显。
(二)隔离灭火
在燃烧三要素中,可燃物是燃烧的主要因素。将可燃物与氧气、火焰隔离,就可以中止燃烧、扑灭火灾。例如,自动喷水一泡沫联用系统在喷水的同时喷出泡沫,泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面,在发挥冷却作用的同时,将可燃物与空气隔开,从而可以灭火。再如,在扑灭可燃液体或可燃气体火灾时,迅速关闭输送可燃液体或可燃气体管道的阀门,切断流向着火区的可燃液体或可燃气体的输送管道,同时打开可燃液体或可燃气体通向安全区域的阀门,使已经燃烧或即将燃烧或受到火势威胁的容器中的可燃液体、可燃气体转移。
(三)窒息灭火
可燃物的燃烧是氧化作用,需要在最低氧浓度才能进行,低于最低氧浓度,燃烧不能进行,火灾即被扑灭。一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧。在着火场所内,可以通过灌注非助燃气体,如二氧化碳、氮气、蒸汽等,来降低空间的氧浓度,从而达到窒息灭火。此外,水喷雾灭火系统工作时,喷出的水滴吸收热气流热量而转化成蒸汽,当空气中水蒸气浓度达到35%时,燃烧即停止,这也是窒息灭火的应用。
(四)化学抑制灭火
由于有焰燃烧是通过链式反应进行的,如果能有效地抑制自由基的产生或降低火焰中的自由基浓度,即可使燃烧中止。化学抑制灭火的常见灭火剂有干粉灭火剂和七氟丙烷灭火剂。化学抑制灭度快,使用得当可有效地扑灭初期火灾,减少人员伤亡和财产损失。该方法对于有焰燃烧火灾效果好,而对深位火灾由于渗透性较差,灭火效果不理想。在条件许可的情况下,采用化学抑制灭火的灭火剂与水、泡沫等灭火剂联用会取得明显效果。
扑救初期火灾的程序和措施
答扑救初期火灾的程序和措施
扑救初期火灾的程序和措施,人类能够对火进行合理利用是文明进步的主要标志,但是我们在享受火带来的便捷时,也要清楚火可能带来的危害,提前做好预防措施以应对风险,下面一起来看看扑救初期火灾的程序和措施。
扑救初期火灾的程序和措施1
按火灾事故的可控性、严重程度和影响范围,报警和接警应急响应按三级程序处置。
(一)I级火灾事故响应程序。发生有人员伤亡、火势燃烧猛烈,公司已无法控制或有可能引发次生、衍生重大火灾事故时,在迅速向“119”报警求援的同时,应该立即向公司领导汇报。
(二)II级火灾事故响应程序。发生一般性火灾,公司的应急力量在短时间(10分钟之内)很难将火扑灭,公司消防的负责人应立即向公司领导报告。公司立即组织义务消防队员到现场的应急力量进行扑救。在扑救中应密切关注、及时掌握事态发展和扑救的情况,如在短时间内(15分钟内)不能扑灭,可能威胁周边生产、工作环境设施时,应立即向“119”报警求援。报警时要讲清起火单位、详细地点、着火物质、有无人员被困火场以及报警人姓名、联系电话,并派专人到交叉路口或指定位置引领消防队迅速赶到火灾现场。
(三)III级响应程序。公司日常工作时发生局部、小范围着火的情况时,发现者应立即向周围的人员发出着火的警报。本范围负责人立即组织在岗人员将火扑灭。处置结束后,立即将发生火情的原因、损失情况报公司领导。
接警处置程序
(一)发生I级火灾事故响应接警处置程序。公司“领导小组”接到I级火灾事故的报告后,领导小组组长立即赶到火灾事故现场,担负起应急灭火救援总指挥的责任。领导小组组长不能到位时,由副组长到位,若副组长也不能到位时,由公司办公室按公司职能排顺通知该负责人赶赴现场组织灭火救援。根据火灾现场事态的发展,按灭火救援需要,总指挥可指定若干名分项负责人,并授其一不定期现场权限,行使灭火救援职能。
(二)根据火灾事故现场情况,统一部署灭火救援的实施工作,并对灭火救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。
(三)如火势燃烧猛烈,有可能引发或衍生次灾害事故,火场总指挥可在公司范围内紧急调用各类专业人员,为灭火救援提供技术支持。组织、协调供水、供电、医疗救护、交通运输、物资材料等相关资源参加灭火救援工作。
(四)如发生重大火灾(死亡3人;重伤10人;死亡、重伤20人)需要救助时,可直接向省、市人民政府报告,提出救援、增援请求。
(五)根据灭火救援工作的需要,火灾现场总指挥有权决定在本公司辖区内的下列事项:
1、使用各种水源。
2、截断电力、可燃气体压缩气体的输送,限制用火、用电的区域。
3、划定警戒区,实行局部交通管制。
4、利用邻近建筑物和有关设施。
5、为防止火势蔓延,拆除或者破损比邻火场的建(构)筑物,打隔离带。
应急疏散的组织程序和措施
发生重大火灾事故的单位是应急救援的第一响应者,应急疏散的工作原则必须坚持以人为本,安全第一,组织程序和措施应按下列要求进行。
(一)发生火灾时,结合火场实际,正确决策,针对不同的现场条件,可采取先救人后灭火或灭火救人同步进行。
(二)发生火灾时火势有可能危及现场人员的安全,事发单位的消防安全责任人或岗位消防安全责任人应立即指定疏散引导的人员(不得少于2人一组)迅速组织可能受火势威胁部位的人员沿消防安全通道疏散到安全地带。对不能行走的老、弱、病、残等特殊人员要组织人力采取背、抱、拉、扛等办法将他们疏散出去,并对疏散部位认真清理、检查,防止有人遗留在现场发生意外。
(三)人员被困在浓烟和火焰的建筑物内一时无法向外疏散时,应立即用喇叭向被困人员喊话,稳定人员情绪,告知防止烟、火窜入和防护措施,并告诫被困人员在万不得以的情况下不要贸然逃生以防止发生意外损伤。如有墙壁消防火栓和其他灭火器材时,消防器材的使用应无条件的服从于疏散需要。义务消防队员尽快利用水枪(雾状水最宜)和其他灭火器材,开辟出一条疏散通道,将被困人员疏散出去。一时不能疏散时,应将被困人员转移至避难间或无烟、火的较为安全地带,迅速发出求救信号等待救援。
(四)需要穿越燃烧区时,义务消防队员应将浸湿的衣服、被褥将被救者和自己的头、脸部遮住,利用水枪掩护迅速撤离火场。遇到浓烟、火焰和热辐射且又无水的环境时,义务消防队员和被救者应采取低姿或匍匐穿越。
(五)火场条件允许,疏散引导人员应对疏散区域仔细搜寻,防止有人员遗留。
扑救初期火灾的程序和措施2
下面根据燃烧原理介绍一些扑灭初期火灾的方法:
(一)冷却灭火法
将灭火剂直接喷洒在可燃物上,使可燃物的温度降低到自燃点以下,从而使燃烧停止。用水扑救火灾,其主要作用就是冷却灭火。一般物质起火,都可以用水来冷却灭火。
火场上,除用冷却法直接灭火外,还经常用水冷却尚未燃烧的可燃物质,防止其达到燃点而着火;还可用水冷却建筑构件、生产装置或容器等,以防止其受热变形或爆炸。
(二)隔离灭火法
可燃物是燃烧条件中最重要的条件之一,如果把可燃物与引火源或空气隔离开来,那么燃烧反应就会自动中止。如:用喷洒灭火剂的方法,把可燃物同空气和热隔离开来、用泡沫灭火剂灭火产生的泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面,在冷却作用的同时,把可燃物与火焰和空气隔开等,都属于隔离灭火法。
采取隔离灭火的具体措施很多。例如,将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点;关闭设备或管道上的阀门,阻止可燃气体、液体流入燃烧区;排除生产装置、容器内的可燃气体、液体,阻拦、疏散可燃液体或扩散的可燃气体;拆除与火源相毗连的易燃建筑结构,形成阻止火势蔓延的空间地带等。
(三)窒息灭火法
可燃物质在没有空气或空气中的含氧量低于14%的条件下是不能燃烧的。所谓窒息法就是隔断燃烧物的空气供给。因此,采取适当的措施,阻止空气进入燃烧区,或惰性气体稀释空气中的氧含量,使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭,适用于扑救封闭式的空间、生产设备
装置及容器内的火灾。
火场上运用窒息法扑救火灾时,可采用石棉被、湿麻袋、湿棉被、沙土、泡沫等不燃或难燃材料覆盖燃烧或封闭孔洞;用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等) 充入燃烧区域;利用建筑物上原有的门以及生产储运设备上的部件来封闭燃烧区,阻止空气进入。此外,在无法采取其它扑救方法而条件又允许的情况下,可采用水淹没(灌注) 的方法进行扑救。但在采取窒息法灭火时,必须注意以下几点:
1. 燃烧部位较小,容易堵塞封闭,在燃烧区域内没有氧化剂时,适于采取这种方法。
2. 在采取用水淹没或灌注方法灭火时,必须考虑到火场物质被水浸没后能否产生的不良后果。
3. 采取窒息方法灭火以后,必须确认火已熄灭,方可打开孔洞进行检查。严防过早地打开封闭的空间或生产装置,而使空气进入,造成复燃或爆炸。
4. 采用惰性气体灭火时,一定要将大量的惰性气体充入燃烧区,迅速降低空气中氧的含量,以达窒息灭火的目的。
(四)抑制灭火法
将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应,中止链反应而使燃烧反应停止。采用这种方法可使用的灭火剂有干粉和卤代烷灭火剂。灭火时,将足够数量的'灭火剂准确地喷射到燃烧区内,使灭火剂阻断燃烧反应,同时还要采取冷却降温措施,以防复燃。
(五)阻止火势蔓延
对密闭条件较好的小面积房屋,当室内发生火灾时,在未作好灭火准备之前,先关闭门窗,以阻止新鲜空气进入。
与着火建筑相毗连的房间,应关上与着火房间相邻的门窗。在可能条件下,还应向窗上浇水。
在火场上采取哪种灭火方法,应根据燃烧物质的性质、燃烧特点和火场的具体情况,以及依据灭火器材装备的性能进行选择
扑救初期火灾的程序和措施3
一、初起火灾的扑灭程序
1)先控制,后消灭对于不能立即扑灭的火灾要首先控制火势的蔓延和扩大,然后在此基础上一举消灭火灾。例如,燃气管道着火后,要迅速关闭阀门,断绝气源,堵塞漏洞,防止气体扩散,同时保护受火威胁的其他设施;
当建筑物一端起火向另一端蔓延时,应从中间适当部位控制。先控制,后消灭在灭火过程中是紧密相连,不能截然分开的。特别是对于扑救初起火灾来说,控制火势发展与消灭火灾,二者没有根本的界限,几乎是同时进行的。应该根据火势情况与本身力量灵活运用这一原则。
2)救人重于救火 当火场上有人受到火势围困,首先要作的是吧人从火场中救出来,即救人胜于救火。灾实际操作中,可以根据人员和火势情况,救人和救火同时进行,但决不能因为救火而贻误救人时机。
3)先重点,后一般在扑救初起火灾时,要全面了解和分析火场情况,区分重点和一般。很多时候,在火场上,重点与一般是相对的,一般来说,要分清以下情况:人重于物;贵重物资重于一般物资;
火势蔓延迅猛地带重于火势蔓延缓慢地带;有爆炸,毒害,倒塌危险的方面要重于没有这些危险的方面;火场下风向重于火场上风向;易燃,可燃物集中区域重于这类物品较少的区域;要害部位重于非要害部位。
4)快速,准确,协调作战火灾初起愈迅速,愈准确靠近火点及早灭火,愈有利于抢在火灾蔓延扩大之前控制火势,消灭火灾。协调作战是指参见扑救火灾的所有组织,个人之间的相互协作,密切配合行动。
二、初起火灾的基本扑救方法
1)隔离法拆除与火场相连的可燃,易燃建筑物;或用水流水帘形成防止火势蔓延的隔离带,将燃烧区与未燃烧区分隔开。在确保安全的前提下,将火场内的设备或容器内的可燃,易燃液,气体排放,泄除,转移至安全地带。
2)冷却法 使用水枪,灭火器等,将水等灭火剂喷洒到燃烧区,直接作用于燃烧物使之冷却熄灭;将冷却剂喷洒到与燃烧物相邻的其他尚未燃烧的可燃物或建筑物上进行冷却,以阻止火灾的蔓延。;
用水冷却建筑构件,生产装置或容器,以防止受热变形或爆炸。 3)窒息灭火法 用湿棉被,湿麻袋,石棉毯等不燃或难燃物质覆盖在燃烧物表面;较密闭的房间发生火灾时,封堵燃烧区的所有门窗,孔洞,阻止空气等助燃物进入,待其氧气消耗尽使其自行熄灭。