广西甲级防火门现场安装:防火门一般安装在什么位置?
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊广西甲级防火门现场安装,希望能帮助到您找到想要的答案。
防火门一般安装在什么位置?
优质回答防火门一般设在以下位置:
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外。
扩展资料:
注意事项
1、“防火门”是消防设备中的重要组成部分,发生火灾时能阻止火势蔓延和烟气扩散,确保人员安全疏散,安装和使用都有相应的标准。楼道里的防火门属于公共设施,禁止个人进行改造。
2、不要私自改装或更换,因为擅自改装会影响防火门的正常使用,轻则影响使用效果,重则会直接危及人们的生命财产安全,如确实需要更换,务必购买正规的具有防火防盗功能的入户门,并聘请专业人员安装。
3、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。
参考资料来源:百度百科-防火门
人民网-消防提醒:装修新房不要轻易换掉防火门
防火门的安装标准及要求
优质回答防火门的安装标准及要求:
1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。
2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个。
3、安装钢质防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。
安装防火门注意事项
1、注意耐火极限,防火门各个等级的耐火极限都不同,安装过程中应该注意防火门耐火极限是否符合设计要求,例如设计要求甲级防火门,却安装乙级防火门或者丙级防火门的,耐火极限不符合设计要求。
2、注意中缝、门缝是否过大,安装过程中缝隙过大,易通风,通烟,达不到防火隔烟的作用。
3、注意是否需要安装闭门器,防火门分常闭式防火门和常开式防火门,通道口和楼梯口防火门需要安装闭门器,否则不符合常闭要求。所以安装过程中要注意是否需要安装闭门器,否则不符合设计要求。
防火门要怎么安装,你知道吗?
优质回答1、防火墙上
如果有两个重要的防火区域,这两个区域已经使用防火墙隔开,那这两个区域相连的地方,也就是从一个区域走向另一个区域的开门位置,需要安装甲级防火门。也就是说甲级防火门安装在防火隔离等级比较高的区域。
2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门
防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
当发生火灾时,防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延,保证人员逃生。
3、丙级防火门安装位置:竖向管井设置丙级防火门
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,需要设置丙级防火门,防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。
4、重要设备间需要设置防火门
重要设备间需要设置防火门,以保护设备安全,常用的设备间有:变配电室(甲级)、通风空气调节机房(甲级)、消防水泵房(甲级)、电梯机房(甲级)、(发电机房甲级)、储油间(甲级)、消防控制室(乙级)、灭火设备室(乙级)。
注意事项:
防火门的种类繁多有琉璃防火门,不锈钢防火门,普通钢质防火门,但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定,有一些常见安装参数必须一定注意。
一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。
二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。
三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。
四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。
五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。
七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全;
八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。
防火门安装规范有哪些
优质回答在对楼房进行设计与建造的过程中,对楼房的安全性有着很严格的要求,防火门就是楼房施工中必须安装的产品,因为防火门在发生火宅的时候,能为住户提供逃生通道,那么防火门安装规范有哪些呢哪些地方需要安装防火门呢下面就跟着小编一起来看看吧!
一、防火门安装规范有哪些
1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉;2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个;3、安装钢制防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。
二、哪些地方需要安装防火门
1、消防前室需安装放水门,消防前室指的是楼梯间、电梯间与疏散通道之间具有防烟及防火功能的地方,按照消防验收规定来看,楼梯间或电梯间与疏散通道之间必须用防火门作为分隔,且需使用乙级防火门。
2、通向室外楼梯的门需使用防火门,开启方向需为疏散方向,这个地方的防火门也必须为乙级防火门,作为外楼梯使用的防火门,不仅要考虑到防火性,还需考虑到防盗性,因此最好使用钢制防火门。
3、此外,前室与疏通通道、楼梯间与前室之间都需要安装防火门, 且需使用耐火极限时间为一小时的乙级防火门,至于电梯井与机房之间的防火门,需使用耐火极限时间为一个半小时的甲级防火门。
总结:防火门安装规范有哪些的相关内容就为大家介绍到这里了,希望能够帮助到有需要的朋友们。防火门的价格并不算太贵,因此大家在选购的时候,不要太过注重价格,要选择质量合格的防火门,以免影响到防火门的正常使用。
防火门安装要注意哪些的事项
优质回答防火门安装要注意的问题
1、开启方向不符合要求,未向疏散方向开启。
2、防火门耐火极限不符合要求,按设计要求应装甲级防火门的而安装了乙级防火门或丙级防火门。
3、少装或未安装闭门器,设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器,如无闭门器就达不到常闭的要求。
4、少安装五金配件。根据防火门的大小,较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的,有的只装2只,有的只装1只铰链,单页有4只螺丝孔的只安装2只螺丝,降低了固定强度。
5、中缝大,两侧相通,分隔不严,易通烟气,起不到防火分隔作用。
6、离地面距离过大,按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内,而有的防火门多达30-40mm。
7、门缝规定为1.5-2.5mm,而有的多达5 mm。
8、钢门框应填充水泥砂浆或岩棉,有的安装时未填,内部是空的。
9、防火门规定不得采用摇门,有的故意改为摇门,甚至采用防火玻璃自制摇门,不符合规定,也起不到防火分隔作用。
10、防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵。11、防火门上方或边侧设有通风管道而无防火阀。
12、门扇翘裂、不平整也当作合格防火门安装。
13、建设单位自制门框,购买防火门扇安装,有的甚至门框与门扇不匹配,未设密封槽,无防火密封条,框与门扇还高低不平。
14、自制防火门无生产标准,未经国家检测。
15、防火门边设有普通门窗。
16、安装非防火五金配件及门锁。
17、启闭性能不良,一是闭门器坏,二是安装质量差,闭门器安装角度不对,铰链松。
18、有的防火门少安装防火密封条。
19、补安装的防火门门框至墙之间缝隙未封堵。
20、目前大多数防火门都未安装顺序器(指对开门)
21、防火门外加装饰层。
22、有的防火玻璃碎,有的安装普通玻璃,防火门的玻璃超过规定面积,安装大的玻璃(不是经国家消防产品检测中心检测通过规格的防火门)。
23、没有按照消防审核意见、设计图纸和规范规定装齐防火门(如高层建筑一楼安装了防火门,一楼却未安装防火门)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《广西甲级防火门现场安装:防火门一般安装在什么位置?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/492134.html