江西甲烷传感器价钱.甲烷传感器安装要求
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲烷传感器价钱,希望能帮助到您找到想要的答案。
煤与瓦斯突出矿井甲烷传感器布置在哪里
瓦斯传感器位置距采面不大于10米;报警浓度≥0.5%;断电浓度≥0.7%;复电浓度<0.7%。
在以下场所应增设甲烷传感器:
(1)施工防突钻孔时,须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器,其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1%,断电范围为打钻地点20m范围及其回风系统内的全部非本质安全型电气设备的电源;
(2)长距离掘进的煤巷,每达500m时增设一个甲烷传感器,其报警浓度、断电浓度、断电范围和复电浓度与回风巷甲烷传感器相同;
(3)采动卸压带、地质构造带,采掘面过老巷、采空区、钻场,距突出煤层法距小于15m的顶底板岩巷掘进工作面等处,须增设甲烷传感器,具体位置、数量、报警浓度、断电浓度由煤矿总工程师确定;
(4)瓦斯抽采泵站的出入干管、抽采工作面干管须安装甲烷监测装置。
扩展资料
提高瓦斯报警、断电、复电的预知预报,采煤工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%;掘进工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%。
各矿地面选煤厂的煤仓、转载点等瓦斯聚集区域必须安设瓦斯传感器。瓦斯浓度≥1.5%立即切断相关联区域内全部非本安型电气设备电源。
参考资料来源:百度百科—安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法
参考资料来源:知网—煤与瓦斯突出矿井采掘工作面传感器设计优化
井下甲烷传感器吊挂位置环境注意事项
甲烷传感器随着科技的不断发展而得到改善,使用起来也变的方便起来,对于甲烷传感器的悬挂不知道大家了不了解呢?对于不同地区的悬挂其甲烷传感器悬挂的方式也不相同,对此小编为大家整理了相关的内容为大家介绍一下。
甲烷传感器各地点悬挂要求:
1.井下各地点甲烷传感器悬挂位置须符合要求。
2.裸体巷道悬挂甲烷传感器时必须执行以下要求:
(1)由通风区负责标定甲烷传感器悬挂位置,施工区队负责打眼。裸体巷道甲烷传感器用钢筋钩悬挂,钢筋使用直径14mm(甲烷传感器T1除外)。
(2)施工单位按通风区标定位置及时打好眼,否则,不准进行其他工作。通风区当班通风员负责监督,若不按标定位置及时打好眼,当班通风员应及时向调度室、安检科及通风区值班人员汇报,由安检科责令其停止其它工作并追查施工单位责任。
3.U型巷道(包括U钢和半圆拱岩巷)的甲烷传感器T1悬挂在腰线0.8m处,距巷帮不小于0.2m,悬挂腮部。
4.甲烷传感器悬挂后不经当班通风员、放炮员同意,不得随意移动井下所有甲烷传感器。确需移动,应按规定重新悬挂好位置,否则,由施工单位承担全部责任。
5.采掘工作面放炮前后,由施工单位人员协助放炮员移动甲烷传感器T1,确保悬挂符合规定。
6.掘进巷道甲烷传感器T1悬挂在风筒对面,甲烷传感器显示屏朝巷道中心,便于人员观察。
7.通风区按规定每7天对井下所有甲烷传感器进行调试,并有记录。当班通风员按规定对甲烷传感器与鉴定器进行校对,并汇报安全监测中心,做好记录。
是甲烷传感器的悬挂标准了,请大家严格按照要求,确保安全。
煤矿井下畜电池电机车安装甲烷传感器的作用?
一、甲烷(瓦斯)传感器的设置:
1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。
2、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。
3、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。
4、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。
5、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。
6、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。
7、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。
8、地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。
9、井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。
10、抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器
11,检测甲烷浓度,防止浓度高引起爆炸
矿井主要通风风洞内需要安装哪些传感器有何要求
矿井主要通风风洞内需要安装的传感器和要求:
1、回采工作面传感器安装位臵:上隅角安装T0传感器;往外10米范围内安设T1传感器;在回风口10—15米处安设T2瓦斯、温度、CO传感器;当回采顺槽巷道大于1000米时,安装T中传感器。
2、开掘工作面的传感器安设位臵:在风筒出口对帮距工作面迎头3-5米处,安设T1传感器,距回风口10—15米处安设T2传感器,当掘进到1000米时,安装T中传感器。
3、双巷掘进期间工作面、回风流安设甲烷传感器标准同开掘工作面的传感器安设标准相同,另外需在两工作面混合回风流中安设一台甲烷传感器。
4、开掘工作面开口5米时,可只在工作面安设T1传感器,但巷道推进到30米起必须安设T2传感器;采煤工作面推进到停采线附近,而采到T1、T2传感器相距不足50米时,可只安设T1传感器,但采掘工作面的断电功能必须贯穿整个生产过程,即从开始到结尾全过程具备断电功能。
5、采区回风巷安设甲烷、CO、风速传感器。
6、井下各机电硐室需安设温度传感器,报警值≥34℃。
7、甲烷、温度、CO传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。风速传感器应设臵在巷道前后10米无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点,其悬挂应采用硬连接方式固定,风速检测口应垂直于风流方向。
8、带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设臵烟雾、一氧化碳传感器。
9、开关量传感器的设臵:
(1)主要通风机、局部通风机必须设臵设备开停传感器。
(2)采区主要进回风巷道中的主要风门必须设臵风门传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
(3)掘进工作面局部通风机的风筒上应安设风筒传感器,风筒传感器须设臵在距掘进面不超过20米处。
(4)必须通过在被控开关的负荷侧设臵馈电传感器或在被控开关内取馈电状态接点信号的方式可靠监测被控开关的馈电状态。