导读有限空间有毒有害气体检测标准答有限空间作业各种气体检测标准:1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。2、有限空间空气中...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲醇报警器厂家地址,希望能帮助到您找到想要的答案。

有限空间有毒有害气体检测标准

有限空间有毒有害气体检测标准

有限空间作业各种气体检测标准:

1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。

2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2%

3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3

4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3

5、一氧化碳时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3

6、二氧化碳时间加权平均容许浓度9000mg/m3, 短时间接触容许浓度18000mg/m3

7、氨时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3

8、氯最高容许浓度1mg/ m3

9、氰化氢(按CN计)最高容许浓度1mg/ m3

10、氰化物(按CN计)最高容许浓度1 mg/m3

11、溴时间加权平均容许浓度0.6mg/m3,短时间接触容许浓度2mg/m3

12、溴化氢最高容许浓度10mg/m3

13、液化石油气时间加权平均容许浓度1000mg/m3,短时间接触容许浓度1500mg/m3

14、一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3

15、乙醚时间加权平均容许浓度300mg/m3,短时间接触容许浓度500mg/m3

16、乙醛最高容许浓度45mg/m3

17、苯时间加权平均容许浓度6mg/m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3

18、二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3

19、二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3

20、甲苯时间加权平均容许浓度50mg/m3, 短时间接触容许浓度100mg/m3

21、甲醇时间加权平均容许浓度25mg/m3, 短时间接触容许浓度50mg/m3

22、甲醛最高容许浓度0.5mg/m3

希望

化工企业2017年国家规定甲醇可燃气体探测器低报高报设定值是多少

化工企业2017年国家规定甲醇可燃气体探测器低报高报设定值是多少

可燃气体报警系统报警值设定为:

低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);

高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。

设定依据如下:

可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。

甲醇气体报警器的安装位置

探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相

对于空气的比重决定。

当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm

处,且传感器部位向下。

当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm

处,且传感器部位向下。

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:

直接受蒸汽、油烟影响的地方;

给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);

温度在-40℃以下或55℃的地方;

有强电磁场的地方。

可燃气体检测仪的校准有哪些要求?

‍‍

带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后,探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零,探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序,探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。固定式可燃气体检测仪需要定期鉴定吗:是的,不只是可燃气体检测仪,有毒气体检测仪(一氧化碳检测仪、氨气检测仪、硫化氢检测仪等有毒有害气体检测仪)也是需要定期检定的。定期检定能更好的了解仪器的使用情况才能更好的起到预警的作用。2、多长时间需要检定:根据《可燃气体检测报警器检定规程》仪器的检定周期一般不超过1年。检定周期不是仪表安装在现场的一年,而是仪器出厂的一年为准。零点漂移时用什么气体进行零点标定:零点标定应在清洁空气或氮气(氮气纯度不低于99.99%)中进行。

‍‍