〔山西甲醇报警器厂家地址〕甲醇报警器检定规程
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲醇报警器厂家地址,希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、有限空间有毒有害气体检测标准
- 2、化工企业2017年国家规定甲醇可燃气体探测器低报高报设定值是多少
- 3、甲醇气体报警器的安装位置
- 4、可燃气体检测仪的校准有哪些要求?
- 5、甲醇气体报警器的介绍
本文目录导航:
有限空间有毒有害气体检测标准
答有限空间作业各种气体检测标准:
1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。
2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2%
3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3
4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3
5、一氧化碳时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3
6、二氧化碳时间加权平均容许浓度9000mg/m3, 短时间接触容许浓度18000mg/m3
7、氨时间加权平均容许浓度20mg/m3,短时间接触容许浓度30mg/m3
8、氯最高容许浓度1mg/ m3
9、氰化氢(按CN计)最高容许浓度1mg/ m3
10、氰化物(按CN计)最高容许浓度1 mg/m3
11、溴时间加权平均容许浓度0.6mg/m3,短时间接触容许浓度2mg/m3
12、溴化氢最高容许浓度10mg/m3
13、液化石油气时间加权平均容许浓度1000mg/m3,短时间接触容许浓度1500mg/m3
14、一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3
15、乙醚时间加权平均容许浓度300mg/m3,短时间接触容许浓度500mg/m3
16、乙醛最高容许浓度45mg/m3
17、苯时间加权平均容许浓度6mg/m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
18、二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
19、二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/ m3, 短时间接触容许浓度10mg/m3
20、甲苯时间加权平均容许浓度50mg/m3, 短时间接触容许浓度100mg/m3
21、甲醇时间加权平均容许浓度25mg/m3, 短时间接触容许浓度50mg/m3
22、甲醛最高容许浓度0.5mg/m3
希望
化工企业2017年国家规定甲醇可燃气体探测器低报高报设定值是多少
答化工企业2017年国家规定甲醇可燃气体探测器低报高报设定值是多少
可燃气体报警系统报警值设定为:
低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);
高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。
设定依据如下:
可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
甲醇气体报警器的安装位置
答探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相
对于空气的比重决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm
处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm
处,且传感器部位向下。
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
直接受蒸汽、油烟影响的地方;
给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
温度在-40℃以下或55℃的地方;
有强电磁场的地方。
可燃气体检测仪的校准有哪些要求?
答
带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后,探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零,探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序,探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。固定式可燃气体检测仪需要定期鉴定吗:是的,不只是可燃气体检测仪,有毒气体检测仪(一氧化碳检测仪、氨气检测仪、硫化氢检测仪等有毒有害气体检测仪)也是需要定期检定的。定期检定能更好的了解仪器的使用情况才能更好的起到预警的作用。2、多长时间需要检定:根据《可燃气体检测报警器检定规程》仪器的检定周期一般不超过1年。检定周期不是仪表安装在现场的一年,而是仪器出厂的一年为准。零点漂移时用什么气体进行零点标定:零点标定应在清洁空气或氮气(氮气纯度不低于99.99%)中进行。
甲醇气体报警器的介绍
答甲醇气体报警器有由控制器、探测器、信号电缆等组成,为壁挂固定式,控制器是按照GB16808-97《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》严格设计制造,产品经国家消防电子产品检验中心检验合格;探测器是按照GB15322-2003《燃气泄漏气体探测器技术要求及试 验方法》严格设计制造,探测器内的检测元件采用英国进口专用气敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。甲醇气体报警器在石油、化工、冶金等行业得到广泛应用。