化工甲类仓库要求
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊顺德甲类化工仓库,希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、甲乙丙丁戊类厂房的划分标准
- 2、甲类危险化学品库的相关问题
- 3、化工厂仓库甲类和丙类联建的问题
- 4、危险品仓库与市政电网距离是多少
- 5、甲、乙类危险品的储存库房应当如何布置?
- 6、危险品甲、乙类仓库的防护距离各是多少
本文目录导航:
甲乙丙丁戊类厂房的划分标准
优质回答甲乙丙丁戊类厂房的划分标准主要基于建筑物的用途、结构、服务设施和安全性等指标。具体如下:
1、甲类厂房:主要是工厂建筑,如机械制造厂、电子加工厂等。这类厂房通常用于生产、制造和加工,需要具有较强的承重能力和使用稳定性。
2、乙类厂房:主要是实验室建筑,如化学实验室、生物实验室等。这类厂房一般用于实验、检测和研发,需要具有较高的安全性和耐腐蚀性。
3、丙类厂房:主要是仓库建筑,如货物仓库、制药仓库等。这类厂房主要用于储存和保管货物、材料或药品,需要具有通风、防潮和防火等性能。
4、丁类厂房:主要是办公楼建筑,如企业办公楼、管理中心等。这类厂房主要用于企业的行政、管理和办公等场合,需要具有良好的工作环境和舒适度。
5、戊类厂房:主要是特殊建筑物,如发电厂、化工厂等。
总之,不同类型厂房在使用、管理和维护上都有其独特的要求,因此需要根据实际需求合理划分和科学管理,以促进企业的发展和生产效率的提升。
选择厂房类型的方法:
1、生产需求:根据生产需求,确定厂房的层数、跨度、高度等方面的要求。例如,机械加工制造、重工类一般要求单层,且对厂房的高度、地面承重有要求;轻纺电子加工类则可能需要双层或多层厂房,并考虑原料、货物进出方便。
2、生产环境:根据生产环境的需求,如冷加工、热加工、恒温恒湿、洁净车间等,选择适合的厂房类型。对于特殊条件的车间,例如防尘厂房或高配电厂房,需要特别考虑其对生产环境的要求。
3、配套设施:厂房的配套设施也是选择的重要因素。例如,食品化工类厂房可能需要环保、消防、排污等方面的设施;物流仓库类厂房则需要考虑货物的存储和运输等问题。
甲类危险化学品库的相关问题
优质回答前边回答的网友说的很对。原则上,甲类火灾危险性的物品应存储在相应火灾危险性和耐火等级的专用仓库内,如可能构成爆炸性气体或粉尘环境,需要考虑防爆泄压,并应具备相应安全措施,比如电气防爆、静电接地、不发火地面、火灾报警、事故排风、可燃气体探测报警装置等。
不过石化规GB50160里边有一些有利的条款。比如“甲类仓库宜单独设置,但其储量小于5t时,可与乙丙类仓库共用一座建筑物,但应设独立防火分区。”至于怎么解读,呵呵。
化工厂仓库甲类和丙类联建的问题
优质回答只要不是3,4两项可以连建,附3,4两项:
3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
连建后甲类部分必须小于250一个防火分区,也就是19*19M必须分成两个隔间,且整个建筑防火设置(消防、灭火器。自动灭火等)随高的走,即整个建筑定性为甲类。
因为你整个建筑总面积小于750平米的要求。
如果一旦面积超了就按照3.3.3条执行
3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2 条的规定增加1.0 倍。
厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。
不同意lhhyxl 的说法,甲类仓库除划分防火分区外,就你这个建筑而言,丙类的部分必须随甲类划分火灾危险性,不存在甲类与其它工程用防火墙分隔间距不限的问题,同时存放甲类物品的面积已经是19*19=361平米了,结合水专业看是否有自动灭火,如果没有必须将甲类部分分隔成小于250平米的防火隔间,如果属于3和4两项中的一项,则总面积不能超过带自动灭火时360(每隔间小于120平米),无自动灭火时180(隔间小于60平米)平米。丙类物品的隔间大小到是可以按丙类设置。
也就是甲类仓库建筑无论与何建筑相连除规范中允许的面积比例外,都按高一级划分火灾危险性,间距无设防火墙可以联体(或间距不限)一说。
危险品仓库与市政电网距离是多少
优质回答危险品甲、乙类仓库的防护距离:
1、甲类化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。
2、乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。
3、甲、乙类危险品库区围墙与区内建筑的距离至少为5米。
危险物品仓库
甲乙类储存化学危险品的火灾危险性分类 :
危险物品仓库是指储存具有易燃、易爆、腐蚀。毒害。放射性等危险性的化工原料以及化肥、农药、化学试剂、化学药品等物品的场所。
甲、乙类危险品的储存库房应当如何布置?
优质回答储存甲、乙类危险品的库房与重要的公共建筑之间应保持不小于50m的防火间距;与民用建筑、明火或火花散发地点、屋外变配电站,以及其他建筑物的防火间距,不应小于表4-5的要求。危险品化工、试剂仓库的四周应当建造耐火、不燃的实体围墙,并与库区内的建筑物保持不小于5m的防火间距。围墙两侧建筑物亦应当满足防火间距的要求。甲、乙类库房内不应当设置铁路线。
表4-5危险品仓库与其他建构筑物、明火或火花散发地点和铁路、道路的防火间距(单位:m)
注:①甲类物品库房之间的防火间距,当本表甲类第3、4项物品储量不超过2t,第1、2、5、6项物品的储量不超过5t时,不应小于12m;甲类库房与高层仓库的防火间距不应小于13 m。
②室外变配电站指电力系统电压为35~500kV·A,且每台变压器容量在10MV·A不小于室外变配电站,工业、企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站;
③两座乙类危险品库房较高一面为防火墙,且总占地面积小于等于表4-5规定的面积时,其防火间距不限。
④单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按照表3-12减少2m。
⑤两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于6m;丁、戊类,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
⑥当丁、戊类危险品库房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可不限;相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。
危险品甲、乙类仓库的防护距离各是多少
优质回答危险品甲、乙类仓库的防护距离:
甲类化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。
乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。
甲、乙类危险品库区围墙与区内建筑的距离至少为5米。
扩展资料:
甲类危险品划分标志:
易燃易爆物质
防火防爆工作有很强的针对性,必须有的放矢地进行,才能取得成效。很重要的一点,就是要认清哪些物质具有易燃易爆的特点。
(一)可燃气体。是指凡遇明火、受热或当氧化剂接触能着火、爆炸的气体。根据其爆炸浓度下限的不同,分为两级。一级可燃气体,为爆炸浓度下限低于10%的可燃气体。例如,氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯、硫化氢、水煤气和天然等绝大多数可燃气体。
二级可燃气体爆炸浓度下限等于和高于10%的可燃气体。例如,氨气、一氧化碳和发生炉煤气等少数可燃气体。在实际生产、储存和使用中,将一级可燃气体归为甲类火灾危险品,二级可燃气体归为乙类火灾危险品。
(二)可燃粉尘。凡是颗粒微小,遇着火源能发生燃烧、爆炸的固体物质,都称为可燃粉尘。例如,在加工麻、烟、糖、谷物、硫、铝等物质的过程,粉碎、研磨、过筛等操作时所产生的粉尘,就其理化性质来说,比原来生成物质的火灾危险性要大得多,在一定条件下能够爆炸。可燃粉尘爆炸要具备三个条件:(1)粉尘本身具有爆炸性;(2)粉尘须悬浮在空气中与空气混合达到爆炸极限;(3)有足以引起粉尘爆炸的热能源。
(三)自燃性物质。凡是不需要外界火源的作用,本身与空气氧化或受外界温度、湿度的影响,即可发热并积热散达到自燃点而引起燃烧的物质,都称为自燃性物质。
危险品库是存储和保管储存易燃、易爆、有毒、有害物资等危险品的场所。根据隶属和使用性质分为甲、乙两类,甲类是商业仓储业、交通运输业、物资管理部门的危险品库,乙类为企业自用的危险品库。其中甲类危险品库储量大、品种多,所以危险性大。根据规模又可分为三类:面积大于9000平方米的为大型危险品库、面积在550~9000平方米的为中型危险品库、550平方米以下的为小型危险品库。 根据危险品库的结构形式分为地上危险品库、地下危险品库、半地下危险品库。
百度百科:危险品仓库
今天的内容先分享到这里了,读完本文《化工甲类仓库要求》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/733061.html