66kv线路电容电流计算公式
1、架空线:
无架空地线:IC=1.1╳2.7╳U╳L╳10ˉ³(安)
有架空地线:IC=1.1╳3.3╳U╳L╳10ˉ³(安)
式中 U—额定线电压(千伏)
L—线路长度(公里)
1.1—系数,因水泥标,铁塔线路增10%
几点说明:
①双回线路的电容电流为单回路的1.4倍(6-10KV系统)
②一般实测表明:夏季比冬季电容电流增值10%
③由于变电所中电力设备所引起的电容电流增值10%。
2、电缆
电缆计算比较繁琐,一般查出厂试验报告
电线的规格有多少?
电缆从电压等级分为高压电缆和低压电缆;
从截面可以分为:1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630mm2等;
从芯数分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯及多芯;
从功能分为普通、阻燃、防火等
这种问题大家没法回答啊,低压电缆分1、2、3、2+1、4、3+1、5、4+1、3+2等电缆结构,中高压有1、2、3芯结构,66kv电缆只有单芯结构截面低压0.5-800平方毫米吧,大致啊,超高压电缆导体采用分隔导体结构,能做到2000多平方毫米,具体你可以到下边地址下在相应电缆国家标准,做一简单了解
补充:
YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引
YJV 22 YJLV 22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力
YJV 32 YJLV 32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力
1、用途:电力电缆2芯大全
适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
2、使用特性:电力电缆2芯大全
①电缆导体的最高额定温度为90℃。
②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃
400平方的钢芯铝绞线66kv线路下额定电流是多少
导线的导电能力和电压无关,和距离关系大,距离越远,需要的截面积越大。
关于导线过流能力的一些知识
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
机械强度(农村的最低要求)
导线种类 10KV 1KV以下
铝绞线 35 25
钢芯铝绞线 25 25
铜线 16 16或¢3.2mm
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
三相66KV单芯电缆穿过路管,必须穿三根管吗?三根穿一个管行吗?
可以,但是至少要保证是外径的1.5倍,而且三根单芯电缆要排列成品字形就是上面一根,下面两根。穿管尽量别用钢管,用塑料的高强度PVC双壁波纹管就行,外面浇筑上下左右包围10公分保护层即可。
单芯电缆的话,你的电缆粗吗?400平方?外径60?自己考虑下,用个粗点管子就行。
电力电缆YJLW03+02-50/66-1000每个字母的含义?
对于高压电缆来说一般都为单芯电缆(除海缆有三芯结构),不可能像低压电缆一样。x0dx0aYJLW03+02-50/66-1000 这是额定耐压(Uo/U)50/66kV铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套铠装聚乙烯护套导电聚氯乙烯或碳黑填充导电聚氯乙烯复合物导电外层高压电力电缆,标称截面1000平方毫米。x0dx0a其中字母含义:YJ——交联聚乙烯绝缘;LW——皱纹铝套铠装;03——聚乙烯护套;02——导电聚氯乙烯或碳黑填充导电聚氯乙烯复合物导电外层;50/66——电缆的额定电压Uo/U为50/66kV;1000——电缆的标称截面。x0dx0a说明:单芯高压电缆的外护套非常重要,不得有任何缺陷和损伤,为了便于检测外护套的状态和完好性,在电缆的外护套外还要挤包导电塑料层或涂覆导电石墨层,+02就是指在电缆最外面再挤包导电聚氯乙烯层。x0dx0a新材料:现在有电线电缆用导电聚氯乙烯,属于导电聚氯乙烯复合物;以往有碳黑填充导电聚氯乙烯复合物。涂覆导电石墨层现在已经很少采用。
额定电压是66kv, 那 Uo/U 是多少啊
U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .
U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.5mm,后者是3.4mm。
Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
对于66KV供电系统,应该U0=38KV,U=66KV,就像660V供电系统,相电压为380V.