〖江西卷帘防火门安装〗江西甲级防火卷帘平台
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲级防火卷帘平台,希望能帮助到您找到想要的答案。
如何安装防火门?
优质回答防火门是在一定时间内可以达到防火稳定性、门的完整性以及隔热等要求门。它多位于防火隔间、疏散楼梯、竖井等防火隔离带上。是具有较强耐火性的防火分隔物。防火门具有普通门的功能,但也有防止火灾蔓延和烟雾扩散的功能。它可以防止火灾在一定时间内蔓延,并确保疏散。如今已普及使用,尤其在各大商场,都能见到防火门的身影。今天就来为大家介绍防火门工艺的安装流程。
一、安装工具
电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。
二、安装程序
1. 组装门框
(1)在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。
(2)在竖框两侧固定6块连接片。
(3)把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片
(检查:角度是否90度门框中下三点内宽尺寸是否一致)。
(4)检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。
2. 门框与墙体联结固定
(1)把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)
(2)以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。
(3)用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。
(4)在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。
3. 安装门扇
(1)剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。
(2)安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合
页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接
“打入”门扇门框内)。安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。
4.安装门套线,门档条。(二合一结构)
(1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。
(2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。
三、安装质量标准
1. 整体效果
(1)门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。
(2)门扇四周缝隙合规一致。
(3)连接缝隙严密、牢固。
(4)装饰表面无损伤。
2. 留缝标准
(1)门扇锁位与竖框缝3-4mm。
(2)门扇合面侧与竖框缝2-3mm。
(3)横框与门扇缝2-3mm。
(4)门扇与地面缝6-8mm。
钢制防火门安装工艺标准
1 适用范围
本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、
双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。
2 引用标准
建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)
建筑材料不燃性试验方法(GB5464)
建筑门窗术语(GB5823)
建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)
运输包装收发货标志(GB6388)
门和卷帘的耐火试验方法( GB7633)
高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)
3 术语
钢质防火门
指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,
并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
4 材料要求
4.1
门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2 ㎜~1.5
㎜厚钢板,扇面板采用0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜~1.5
㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0 ㎜。
4.2
门扇和门框内应用不燃性材料填实。
4.3
安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于
950℃。
4.4
安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。
4.5
双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
4.6
门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 ㎜,上侧缝隙不得大于3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于4 ㎜。
5 施工准备
5.1 作业条件
5.1.1
门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有情况应先进行修理。
5.1.2
门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方 向,安装高度应按室内500 ㎜的平线控制。
5.1.3
门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。
5.2 材料准备
焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。
5.3 主要机具
电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。
6 操作工艺
6.1
钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。
6.2
钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。
6.3
门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。
6.4
安装时门框埋入面层标高以下20 ㎜,不得小于15 ㎜。
6.5
防火门的开启方向必须为疏散方向。
6.6
安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h 方可正常使
用。
6.7
防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。
7 质量控制
7.1
有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰平
齐。
7.2
墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁10 ㎜~15 ㎜。
7.3
墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足数量和间距的要求。
防火门业还属于新兴产业,市场容量和市场潜力巨大。但由于防火门的高门槛,实际进入消防门行业并不多。市场格局在行业尚未形成,大企业、大品牌很少,没有国家主导品牌。防火门产品的开发、研制和生产,对保障人民生命财产安全起到了积极作用。中国的防火门市场起步较晚,但发展迅速。近年来,一些欧洲和美国的公司一直积极参与中国的消防市场的竞争,尤其是欧洲企业,这是试图使欧洲消防门保持更多的中国市场。面对国际竞争对手,我们必须正视现状,一方面要向对手学习,另一方面要增强实力。中国的防火门生产企业都面临着巨大的挑战,谁能在这一挑战,抓住机遇,谁将在市场上的成功。
防火门工艺 安装流程
优质回答1:划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。
2:立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。
3:安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选:
防火门安装工艺
优质回答其实首先需要明确的是安装工艺,严格按照是正确的施工方式,需要注意的是不同的防火门的施工方式是不一样的。
🔒防火卷帘门安装工艺
定位划线→安装边框→装卷门机→安装卷轴→组装门体→固定门体→装限位器→试运转→装导轨→装手动机构→安装包箱→调试、运转→验收。
🚪钢质防火门安装工艺
划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装。
🌳木质防火门安装工艺
找线定位→门框安装→勾缝→门扇安装→装五金→清理。
手动卷帘门安装全过程是什么?
优质回答手动卷帘门安装全过程:
1、安装前,先要测量出门框的大小,方便确定卷帘门的具体尺寸,然后用切割工具切割出所需面积大小的卷帘门叶片。
2、然后根据门的宽度,切割好中柱、卷轴和导轨,而且还要根据门的长度切割好门边框,这样等会安装门就更方面了。
3、卷帘门材料准备好之后,还要确定卷帘门的安装位置,并利用线坠、水平尺等工具进行测量,找出准水平线和垂直线的位置,并且标注出来。根据标注好的定位线位置,开始安装卷帘门的边框。
4、根据卷帘门说明书的方法步骤、注意事项进行卷帘门的安装,将组装好的卷帘门固定好,然后将限位器找准位置装上,并试着运转。
5、进行滑道、手动机构、包箱的安装。最后对卷帘门进行调整,并尝试着上下拉动,以确保后期的正常运行。
扩展资料:
手动卷帘门安装注意事项:
1、与中庭走廊通信的门窗应配备自封闭的B*防火卷帘门窗。
2、与中庭相连的通道大厅和通道应设有B*防火卷帘门或防火门,防火限度大于3.00h。
3、防火墙上不该开设门、窗、洞口,当有必要开设时,应设置能自行封闭的甲*防火卷帘门、窗。
4、地下室内寄存可燃物均匀分量超越30Kg/m2的房间隔墙,其耐火*限不低于2.00h,房间的门应选用甲*防火卷帘门。
5、紧靠防火墙两边的门、窗、洞口之间近来边际的水平间隔不该小于2.00m;当水平间隔小于2.00m时,应设置固定乙*防火卷帘门、窗。
防火门安装有什么规范
优质回答1.安装防火木门之前,要对门框尺寸和洞口尺寸进行测量,确保门框尺寸在小于门洞尺寸0mm~20mm的范围之内,这样的范围是最合适的缝隙大小,既不会太大,也不会太小,日后开关也会极大减少因为缝隙不合适而造成的安全隐患。
2.完成基本测量工作后,要将门框的底部埋入地面20mm左右,这样的深度可以保证门框的稳定,同时这样也是门框最适合的高度,大部分身高的进出都不会有难度。
3.完成埋入工作后,接下来就是需要查看墙体和地面是否呈垂直通角,这样可以进一步保障门框的稳定性。
4.然后就是进行立樘,平直角的立樘需要同角。另外,不建议进行刨锯。
5.最后就是要固定好每一个点,不要缺点漏点,比如门框两侧的固定点要三个及三个,点与点之间的距离不要超过800mm,这样可以更好的将防火木门固定。
防火门怎样安装
优质回答钢制防火门的安装顺序:划线-立门框-安装门扇及附件。
①划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。
②立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。
③安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。
扩展资料:
1.国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
2.防火门一般设在以下部位。
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。
例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。GB12955-2008对防火门耐火性能的需求
防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。
3.防火门其实有很多种类的。
(1)按材料分
有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;
①木质防火门
fireresistanttimberdoorsets
用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。
②钢质防火门
fireresistantsteeldoorsets
用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
③钢木质防火门
fireresistanttimberdoorsetswithsteelstructure
用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。
④其他材质防火门
othermaterialfireresistantdoorsets
采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
使用功能
有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等;
(2)按技术分
有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等;
按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气专业提供自控设计,但也有些特殊情况如:疏散通道上的常闭防火门,当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气专业配合设计,尽可能全面的降低安全隐患。而对于常开防火门,它是除具有常闭防火门的所有配件外,还须增加防火门释放开关,而且必须由电气专业提供自控设计。通常会在人流物流较多的疏散通道上应用到。
隔热情况
隔热防火门(A类)fullyinsulateddoorsets
在规定时间内,能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。
部分隔热防火门(B类)partiallyinsulateddoorsets
在规定大于等于0.50h内,满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。非隔热防火门(C类)noinsulateddoorsets
在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火门。
主要区别
防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好,一般关门后门外不用锁匙开不了门,门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志,并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料,门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门,它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差,一般的街边加工厂都是这一类。
只有上海和成都有防火防盗门的地方标准,其他地方的一般只能叫防火进户门,即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准,(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:
门框厚1.5,门扇正反面钢板厚均为0.8
锁具有防撬功能,即锁体既有斜锁舌,又可吐出方锁舌,具有快速开启功能,为旋扭式最佳,但不许装天地锁。
锁及猫眼均要有防火检测报告,乙级防火进户门可装门领,甲级不许装。
验收时商家须提供防火型式认可证书,防火检测报告,金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。
门扇开启方向为快速疏散方向,不能内开。
木质隔热防火门
本标准规定了木质隔热防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。
电控防火门和普通防火门的区别:
不同点:
应急及统计功能,系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置,便于及时联系。
发生火警等紧急情况时,电控防火门会自动打开,便于逃生,出入口也可以自动打开;当发生非法进出时,会自动报警;
木质隔热防火门国家标准
木质隔热防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的木门,根据需要也可以在门扇上安装A类复合防火玻璃及门扇上方设有由门框及A类复合防火玻璃构成的亮窗,并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性的门。
木质隔热防火门按耐火极限分为甲级、乙级、丙级三类,其耐火性能要求分别为90min、60min和30min,用于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理,其含水率不应大于12%。当受条件限制,其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。
用于木质隔热防火门的五金配件必须是耐火五金配件,主要五金配件为:防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。
木质隔热防火门的耐火性能在耐火性能检测时,木质隔热防火门应能在其耐火性能所要求的时间内满足标准所规定的条件。
①完整性:
在背火面不出现连续燃烧10s的火焰;
在其背火面若出现裂缝、孔洞或其他孔隙而未出现火焰时,亦不能将距这些孔隙20mm~30mm距离的可燃物在10s~30s内引燃;
样品不能出现跨塌。
②隔热性:
实木防火门上应布测温点的平均温升达到140℃或任意测温点温升达到180℃时,即判其隔热性丧失。
在现场进行产品一致性检查时,应检查以下内容:
1、产品外观是否与标准要求一致;
2、产品的标识是否与标准要求一致;
3、产品结构是否与检测报告一致;
4、产品的材料是否与检测报告一致;
5、产品的各项性能参数是否与检测报告一致。
参考资料来源:百度百科:防火门
今天的内容先分享到这里了,读完本文《〖江西卷帘防火门安装〗江西甲级防火卷帘平台》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.zuqiumeng.cn/wenda/90323.html