导读甲、乙、丙类液体储罐防火间距是多少?优质回答甲级防爆1、闪点小于28℃的液体2、爆炸极限小于10%的液体3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质4、常温...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊陕西甲类危险品库房,希望能帮助到您找到想要的答案。

甲、乙、丙类液体储罐防火间距是多少?

甲、乙、丙类液体储罐防火间距是多少?

优质回答甲级防爆

1、闪点小于28℃的液体

2、爆炸极限小于10%的液体

3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质

4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质

5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇到有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

7、在密闭设备内操作温度等于或大于物质本身自燃点的生产

在这几个条件中,只要满足一个条件,即框入甲级防爆,象苯、甲苯、丙酮等都属于甲级危险物品。对于甲级危险物品,有关规定是这样的:

1. 地上甲级固定顶立式储罐防火间距:当单储罐体积大于1000立方米,储罐间距0.6D(D为储罐直径),当储罐间距小于等于1000立方米时,储罐间距0.75D。但是同时又规定,单罐容量不超过1000立方米的甲乙类液体的地上式固定储罐之间的防火间距,如采用固定冷却消防方式时,其防火间距可不小于0.6D。还规定装有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时,储罐之间的间距可适当减少,但地上储罐不宜小于0.4D。

2. 地上甲级固定顶立式储罐与工艺装置之间的防火间距必须大于25米;与甲类物品仓库的防火间距在25米—35米之间(视储罐的大小定)。

3. 甲级工艺装置与配电室、泵房之间的防火间距不宜小于20米,最低不小于15米;与明火及散发地点的防火间距不宜小于30米;与污水处理厂的防火间距不宜小于30米。与厂外道路(路边)防火间距15米;与厂内主要道路(路边)防火间距10米;与厂内次要道路(路边)防火间距5米;与民用建筑之间的防火间距不小于25米;与重要公共建筑之间的防火间距不小于50米。

4. 有爆炸危险的甲级防爆厂房应独立设置,并采用敞开或半敞开的厂房,并应采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架或排架结构,钢柱应采用防火保护层;厂房安全出口不应少于两个。

5. 控制室与生产装置之间的距离不少于15米,而且应离开电气防爆区(危险区)。如果必须在防爆区,则朝向危险区的墙不开门窗,而且采取防爆正压措施,使室内保持5—10mm水柱正压,以免危险气体进入控制室。另外,还需考虑其他因素:

A:布置在有毒气体设备的上风头

B:注意要离开高温、高压及盛有可燃性或有毒性物质的设备

C:控制室至少要有一面不朝向生产设施 。

危化品防护间距标准

优质回答1、甲类化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。2、乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。3、甲、乙类危险品库区围墙与区内建筑的距离至少为5米。

危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、卫生等部门,根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布,并适时调整。

甲类仓库最新耐火等级要求

优质回答甲类仓库最新耐火等级:

1、建筑结构耐火等级不低于二小时,如果存放的物品分类较高,建筑结构耐火等级应不低于四小时。

2、墙体、屋顶、地面、门窗等耐火性能应符合国家标准要求,一般为隔热型,而且不得透气、不得渗水、不得腐蚀。

3、防火间距和通道要求:防火间距不得小于30米。建筑物内主通道的宽度不得小于2米,副通道的宽度不得小于1.2米。

4、防火设施和消防安全要求:必须配备自动灭火装置和手动灭火器具、漏电预警及停电保护装置、火灾报警设备等。同时必须设有消防水源和消防通道,以保证在火灾发生时消防人员能够迅速到达火场进行扑救。

甲类厂房和甲类仓库之间的防火距离是多少?

优质回答答案:甲类厂房和甲类仓库之间的防火距离是不小于20m。

化学危险物品库应该要符合国家现行《建筑设计防火规范》的规定,并报经公安消防监督审核批准。建筑防火要求主要有以下几点:

1、由于甲类化学危险物品发生火灾爆炸的危险性大,为了保障周围邻近库房和建筑物的安全,甲类物品库房之间防火问距不应小于20m(储存量小的可适当减少),甲类物品库房与其他建筑的防火间距应符合有关规范要求。

2、属于乙类物品的化学危险物,它的库房防火间距可适当减少。

3、在甲、乙类物品库房的防火间距范围内设有防火墙时,其防火间距可适当减少。

4、化学危险品仓库的耐火等级、层数和面积应符合国家有关规定的要求。

扩展资料:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014表3.1.1 生产的火灾危险性分为甲、乙类厂房

甲类厂房

1 、闪点小于28℃的液体。

2 、爆炸下限小于10%的气体。

3 、常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。

4、 常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。

5 、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。

6 、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。

7 、在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产。

而危险品库是存储和保管储存易燃、易爆、有毒、有害物资等危险品的场所。根据隶属和使用性质分为甲、乙两类,其中甲类仓库是商业仓储业、交通运输业、物资管理部门的危险品库。

参考资料来源:百度百科-甲乙类厂房

危险品甲、乙类仓库的防护距离各是多少

优质回答危险品甲、乙类仓库的防护距离:

甲类化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。

乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。

甲、乙类危险品库区围墙与区内建筑的距离至少为5米。

扩展资料:

甲类危险品划分标志:

易燃易爆物质

防火防爆工作有很强的针对性,必须有的放矢地进行,才能取得成效。很重要的一点,就是要认清哪些物质具有易燃易爆的特点。

(一)可燃气体。是指凡遇明火、受热或当氧化剂接触能着火、爆炸的气体。根据其爆炸浓度下限的不同,分为两级。一级可燃气体,为爆炸浓度下限低于10%的可燃气体。例如,氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯、硫化氢、水煤气和天然等绝大多数可燃气体。

二级可燃气体爆炸浓度下限等于和高于10%的可燃气体。例如,氨气、一氧化碳和发生炉煤气等少数可燃气体。在实际生产、储存和使用中,将一级可燃气体归为甲类火灾危险品,二级可燃气体归为乙类火灾危险品。

(二)可燃粉尘。凡是颗粒微小,遇着火源能发生燃烧、爆炸的固体物质,都称为可燃粉尘。例如,在加工麻、烟、糖、谷物、硫、铝等物质的过程,粉碎、研磨、过筛等操作时所产生的粉尘,就其理化性质来说,比原来生成物质的火灾危险性要大得多,在一定条件下能够爆炸。可燃粉尘爆炸要具备三个条件:(1)粉尘本身具有爆炸性;(2)粉尘须悬浮在空气中与空气混合达到爆炸极限;(3)有足以引起粉尘爆炸的热能源。

(三)自燃性物质。凡是不需要外界火源的作用,本身与空气氧化或受外界温度、湿度的影响,即可发热并积热散达到自燃点而引起燃烧的物质,都称为自燃性物质。

危险品库是存储和保管储存易燃、易爆、有毒、有害物资等危险品的场所。根据隶属和使用性质分为甲、乙两类,甲类是商业仓储业、交通运输业、物资管理部门的危险品库,乙类为企业自用的危险品库。其中甲类危险品库储量大、品种多,所以危险性大。根据规模又可分为三类:面积大于9000平方米的为大型危险品库、面积在550~9000平方米的为中型危险品库、550平方米以下的为小型危险品库。 根据危险品库的结构形式分为地上危险品库、地下危险品库、半地下危险品库。

百度百科:危险品仓库