导读卷帘门安装方式有哪些防火卷帘门是在很多公共场合使用很多的一种门,不仅是公共场合,在我们家里的车库,基本上也是使用防火卷帘门的,我们看起来防火卷帘门的使用开关非常简...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊山西甲级防火卷帘安装,希望能帮助到您找到想要的答案。

卷帘门安装方式有哪些

卷帘门安装方式有哪些

防火卷帘门是在很多公共场合使用很多的一种门,不仅是公共场合,在我们家里的车库,基本上也是使用防火卷帘门的,我们看起来防火卷帘门的使用开关非常简单,那么,安装是不会也是很简单呢防火卷帘门安装方法呢防火卷帘门安装有哪些具体步骤呢现在小编就给大家介绍一下防火卷帘门安装方法及其具体步骤。

防火卷帘门安装方法

第一步:安装导轨

1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。

2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。

3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。

第二步:安装卷轴

1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。

2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。

3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。

第三步:安装付轴 特别场合,必须装付轴时:

1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。

2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。

3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。

第四步:安装防火卷帘门电机

在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。

第五步:帘板安装

第六步:安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方 法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。

第七步:安装电控箱,锁盒等

第八步:安装防火隔断墙

1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。

2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。

3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。

第九步:油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。

,小编给大家完整的介绍了防火卷帘门安装方法,主要是有九个不可或缺的步骤,这些步骤下面都是需要有具体的参考时间的,小编都进行俄详细的介绍,每一个步骤看似独立,但是这些都是需要我们去操作结合起来才能让防火卷帘门安全的工作,每一个步骤的安装都是不可或缺的,消费者也要特别留心小编提到的一些注意事项。

防火卷帘的设置要求有哪些规定?详见下文分解

防火卷帘顾名思义就是可以防火的一种卷帘门,它在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。由此可见,防火卷帘门的配套机构还是挺多的。我们经常在车库、楼下商店、商场、卖场等地方可以看到,对于防火卷帘门,我们了解的并不多,因为接触还是比较少的。那么对于防火卷帘门的设置又有哪些要求呢相信我们一定有兴趣了解下。

防火卷帘的设置要求-设置条例

现在我国关于防火卷帘门设置的相关规范主要是《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》,在这两个规范中有关防火卷帘门设置的相关条款有很多,经过总结分析,主要包括以下几个方面:

1、《高层民用建筑设计防火规范》中关于防火卷帘门设置的规定条例

第4.2.4条:相邻的两座高层建筑,当相邻较高一层外墙耐火极限不低于2小时,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘门时,其防火间距可适当减少,不过间距最低不得小于4米。

第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许的最大面积不得超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火时间大于3小时的防火卷帘门或水幕喷淋系统等分隔设施时,其防火分区面积可以不叠加计算。

第5.4.4条:在设置防火墙有困难的场所,可以采用防火卷帘门来作为防火分区的分隔。若采用包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘门时,其耐火极限不得低于3小时。若采用不包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘门时,防火卷帘门的两侧需设置闭式自动喷水系统进行保护,该喷水系统的喷水连续时间不得低于3小时。

第5.4.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,需设置乙级防火门或是耐火时间在3小时的防火卷帘门进行分隔。

第6.3.3.4条:建筑物消防电梯前室的门,可设为乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘门。

2、《建筑设计防火规范》中关于防火卷帘门设置的条例

第5.5.1条:建筑物的防火分区间需采用防火墙分隔,如有困难的,可采用防火卷帘门和水幕喷淋系统进行分隔。

由此可见,防火卷帘门的设置要求都是有明文条例规定的。所以我们在安装的时候必选安装相关条例进行安装,切不可私自篡改。对于一些安装不符合明文条例的卷帘门,都是可以要求重新安装的。因为我们在安装过程中的时候必须注意。当有突发情况,发生火灾时,防火卷帘门可以说会起到隔离火源的作用,其作用是不可低估的。所以在必要的地方,我们必须安装有防火卷帘门。

防火卷帘控制器的安装

防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

🔧安装要求

防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。

🔌接地要求

防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标识,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。