┏ 四川甲醇气体探测器 ┛江西甲醇气体探测器
今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊江西甲醇气体探测器,希望能帮助到您找到想要的答案。
甲醇的探测器是按可燃还是有毒来设置
![甲醇的探测器是按可燃还是有毒来设置](/uploads/2024-01-05/65973ea389350.png)
最佳答案根据安装甲醇探测器的目的设置。
甲醇(CH₃OH),是结构最为简单的饱和一元醇。有毒、易燃。
甲醇(C2H6O)探测器(气体报警器)是用于各种工业环境和特殊环境中的甲醇浓度连续在线检测的仪器。
设置探测器(气体报警器)的目的。是当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。可见,探测器设置的基本原则,是“避免伤害”。
对于空气中的甲醇含量可能造成伤害的指标主要有:
爆炸上限(可燃蒸气、气体或粉尘与空气所组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最高浓度):36.5%;
爆炸下限(可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度):6%。
为防止人员吸入甲醇气体造成中毒,我国有关部门规定,工作场所空气中允许甲醇浓度为50mg/m³(约0.4%不到)。
由于空气中的可燃气体达到爆炸上限之前就进入危险状态,所以除了极少数情况通常不采用。所以甲醇探测器的报警阙值设置可取 <6%(可燃)或 <0.39%(有毒)。具体采用哪一个,应根据需要。例如:在无人值守的设备附近,可按可燃气体设置;而在有人员经常滞留的场所,则应按有毒气体设置。
实际上,根据安全问题“有错过不放过”和“”避免伤害“的原则,在存在不确定因素时,应该按最严格的标准执行(按<0.39% 有毒设置)。
注:数值是体积浓度。报警器的量程是按 PPM、%LEL、%VOL 设置的,要换算一下。
甲醇气体报警器的安装位置
最佳答案探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相
对于空气的比重决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm
处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm
处,且传感器部位向下。
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
直接受蒸汽、油烟影响的地方;
给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
温度在-40℃以下或55℃的地方;
有强电磁场的地方。
甲醇气体报警器的介绍
最佳答案甲醇气体报警器有由控制器、探测器、信号电缆等组成,为壁挂固定式,控制器是按照GB16808-97《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》严格设计制造,产品经国家消防电子产品检验中心检验合格;探测器是按照GB15322-2003《燃气泄漏气体探测器技术要求及试 验方法》严格设计制造,探测器内的检测元件采用英国进口专用气敏传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。甲醇气体报警器在石油、化工、冶金等行业得到广泛应用。
甲醇可以检测吗?用什么气体探测器检测?
最佳答案甲烷是可以检测的!
AT0502AH
点型气体探测器
检测气体 :
◆天然气,液化气,煤气,烷类,炔类,烯类等可燃气体检测
◆醇类,酮类,苯类,汽油等有机可燃蒸气的检测
◆隔爆型防爆设计,适用于工厂条件的1、2区危险场所
苏州鑫动安电子甲烷探测器产品特点
●HBUS四总线技术,电源和信号均为无极性设计。
●可选配安装支架,实现抱管、置顶等多种安装模式。
●内置进口拨码开关,所拨即所得,避免因电子串号造成的物理地址和逻辑地址不匹配。
●采用进口知名厂商传感器,抗中毒,抗干扰能力强;结合先进的数字处理系统,测量精度高,稳定性好。
●内置专家软件系统,探测器对于过浓度、短路及断路故障具有自动识别及自我保护功能。
●内置一路无源常开报警输出触点,可外接声光报警或现场联动控制。
●选配宽温型LED显示屏及红外遥控器,可实现现场气体浓度实时显示和调校等操作。
欢迎登陆网站查看哈!