导读甲烷传感器校验的详细介绍答甲烷传感器校验是用户校验和标定煤矿井下各类甲烷传感器,因此在我们日常生活中大部分的人都这个东西,但是对于煤矿行业的人来说就是比较熟悉的。...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊陕西甲烷传感器厂家,希望能帮助到您找到想要的答案。

甲烷传感器校验的详细介绍

甲烷传感器校验的详细介绍

甲烷传感器校验是用户校验和标定煤矿井下各类甲烷传感器,因此在我们日常生活中大部分的人都这个东西,但是对于煤矿行业的人来说就是比较熟悉的。对甲烷传感器进行校验是非常有必要的,因此也是需要一个好的传感器校验仪。而关于甲烷传感器检验,小编从传感测校验的定义、现状和甲烷传感器校验仪的使用方法三方面为大家详细介绍。

什么是甲烷传感器校验

甲烷传感器等化学类传感器是间接保障煤矿安全生产正常进行的一种重要的工作计量器具,除必须按照国家计量法律法规的规定执行强制检定外,还必须按照煤矿安全规程的规定,对这些甲烷传感器进行日常的校验、维护和管理,才能确保其量值精准可靠。

甲烷传测器校验的现状

当下,我们国内许多煤矿采用的校验手段和校验方法都是不够规范、不够科学并存在着些许弊端。

1、不够规范的校准方法主要体现在两个方面:

(1)有关人员携带着充装有校准气体的球胆或是气囊、流量计等到井下去校验正在工作者的传感器。这种校验校准的方法存在的不当之处是:①球胆、气囊虽然很轻便但是不易携带,它们是由薄橡胶皮质做而成,,充气后鼓鼓囊囊,在携带下井的路途中容易被尖锐物扎破或是因困扎物松断造成校准气体泄露掉;②用球胆、气囊充装校准气体,消耗、浪费的校准气体较多,这是因为相关标准中规定,为保证样品真实性、充装一球胆气前应该用同样的气体清洗两边,基地一遍、第二遍把球胆充足气后,得用手挤压把内部的气体赶出来,第三遍充足气后才能使用,这就会浪费掉较多的校准气体;

(2)在地面上校验传感器,让两个传感器互相交换使用。这种方式存在的弊端:①不能测试断电工嗯呢该。调试后的传感器在运输过程中由于磕碰等原因可能产生误差,安装后数据不准确;②甲烷传感器容易坏;③备用传感器的数量增加;

甲烷传感器校验仪的使用方法

1、检查校验仪

首先检查校验仪的空气瓶,甲烷气样瓶和装配位置是否正确,各连接处是否连接正确可靠。

2、充气

校验仪气瓶充气可分为两种:一种是空气瓶,另一种是甲烷气样瓶.

空气瓶的充气可选择40L空气瓶咀对咀用专用接头连接充气,也可用空气压缩机充气.

甲烷气样瓶的充气可选择容积较大的标准气样瓶咀对咀用专用接头连接充气,也可以用配气台连接后充气.

充气的过程要按照有关的充气或配气操作规程进行,甲烷气样瓶充气完成后,要在记录卡片上写明气样的浓度并插在校验仪皮盒外的插口处,便于使用中随时察看。

3、使用

在正式对甲烷传感器校验前先从皮盒正上方的小天窗中取出导气管6.

首先对甲烷传感器进行“校零”.缓慢打开空气瓶开关.调整流量调节阀,流量分别为0.2L/min,0.5L/min进行空气“校零”,3min为一次测试.直接“校零”为准。

然后对甲烷传感器进行“标定”,用同“校零”的方法打开甲烷气样瓶开关,调整流量,流量值同上,“标定”结束后关闭甲烷气样瓶开关,全部标定工作结束后将导气管重新放回皮盒内。

总结:关于甲烷感测仪校验就跟大家介绍这么多,甲烷感测仪对于煤矿行业来说确实非常重要。上文谈到的现状分析,让我们应该更加的反思应该去如何更加规范的实施校验校准方式,来提高校验的精准度,而正确使用甲烷传感器校验仪,也是支撑精准校验数据的一个基本要求。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【】,就能免费领取哦~

甲烷传感器与光学瓦检仪测出瓦斯的误差是多少?

甲烷传感器一般有个规定的误差范围,这个可以看看说明书。 光学瓦检仪就可能存在人的视觉误差什么的。

甲烷传感器的基本误差为:0~1.00%CH4;±0.10%(绝对误差)CH4;1.00% ~3.00% CH4;读数的±10%;3.00% ~4.00% CH4;±0.30% (绝对误差) CH4。“允许误差”采用甲烷传感器的基本误差,即在正常试验条件下确定的传感器测量误差值。

扩展资料:

甲烷传感器大于允许误差的处理方法:

1、确认甲烷传感器是否在规格书规定的工作温度和湿度范围内工作。工作温度过高或者过低,都可能导致甲烷传感器测量值不准确。湿度也对测量值有一定的影响。

2、在标准环境下(25度,40%RH~70%RH),利用可以确信的标准表,来对比该甲烷传感器在不同浓度值时,与标准表的显示值的偏差。

3、经过多个浓度值的测量,观察该传感器的显示值相对于标准表的偏差数值,如果这个偏差数值是有规律的,那么就可以利用差分公式来给该甲烷传感器制作补偿程序。如果扯个偏差数值没有规律,那么,就可以判定这只甲烷传感器已经损坏,失去维修价值。更换一只新的甲烷传感器即可。

参考资料来源:百度百科——光学瓦斯探测仪

参考资料来源:百度百科——甲烷传感器

煤矿甲烷传感器的调校方法是什么?

煤矿甲烷传感器的调校方法:

1、调校前准备工作:

⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。

⑶、将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。

2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。

⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。

⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。

⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。

⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。

3、调校精度:

⑴、测试报警值和断电值①、用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。

②、首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。 ③、报警值和断电值误差不超过±0.05%CH4,若超差则重新校准一次,若两次误差都超过±0.05%CH4,则对该传感器进行更换后重新调校。

⑵、校准精度

报警值和断电值测试完成后把流量调节到0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值,然后用遥控器将传感器显示值调整至与标准气样浓度相一致,并使其测量值稳定显示60秒后无变化,方可用遥控器保存精度,调校结束。

⑶、测试复电功能

调校结束后,缓慢调整流量调节阀,使传感器显示值小于复电值并持续稳定通气60秒后关闭气瓶阀门,然后再关闭流量调节阀,结束测试。

4、校验精度值

调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气样对精度值进行校验,若传感器显示值超过±0.05%CH4范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。

5、调校全部结束后,重新检查所有气瓶及流量计闸阀是否关闭严密,将空气瓶和甲烷气瓶装入保护外套内,然后恢复传感器正常工作并按质量标准化要求吊挂好传感器,检查工具、仪器完好情况,最后做到料尽场地清。

移动甲烷传感器要注意些什么安全?

移动甲烷传感器是一种用于检测环境中甲烷浓度的设备,使用时需要注意以下安全事项:

1、避免接触火源:甲烷是易燃气体,移动甲烷传感器应该避免接触火源,以免发生爆炸危险。

2、防止撞击:移动甲烷传感器应该避免受到撞击,以免损坏或者破裂,导致甲烷泄漏。

3、使用正确:移动甲烷传感器需要按照说明书正确使用,不要随意更改设置,以免影响检测的准确性。

4、定期校准:移动甲烷传感器需要定期进行校准,以保证检测的准确性。

5、存放在干燥处:移动甲烷传感器应该存放在干燥处,避免受到潮湿的影响,以免影响传感器的性能。

6、使用防护套:移动甲烷传感器可以使用防护套来保护传感器的外壳,以免受到外界的损坏。

总之,使用移动甲烷传感器时一定要注意安全,防止发生危险。

望。

为大家普及一下甲烷传感器原理

我国社会经济发展迅速加快,为经济发展奠定基础的能源也是需求量不断增加,比如煤炭,石油等一些地下资源,近些年来,对这些地下资源的勘探与开发也在不断地进行当中,因为,人类离了能源的后果简直不堪设想,但是地下作业的危险系数也是很高的,这几年发生了不少井下事故,所以危险防患也是必须做的,关于甲烷传感器,就是对井下作业的一种防护措施,下面给大家介绍一下甲烷传感器原理。

甲烷传感器原理:

甲烷传感器具有自动调零功能;标校可靠性更高,性能更稳定,使用更简单方便,采用高分辨率的单片机,测量的数值均准确可靠;开机并具有自动稳零功能;可选择的调试菜单结构,方便调试,操作简单。一般采用载体催化元件为检测元件。产生一个与甲烷的含量成比例的微弱信号,经过多级放大电路放大后产生一个输出信号,送入单片机片内A/D转换输入口,将此模拟量信号转换为数字信号。然后单片机对此信号进行处理,并实现显示,报警等功能。

智能甲烷传感器一.甲烷的敏感元件MH-440V/D 红外气体传感器是通用型、智能型、微型传感器,该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CH4进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,性能稳定、寿命长。内置温度传感器,可进行温度补偿。该传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合,制作出的小巧型红外气体传感器。

该传感器使用方便,可直接用来替代催化燃烧元件,广泛应用于存在可燃性、爆炸性气体的各种场合。新型的甲烷气体传感器必须具有可靠、稳定、安全的测量井下瓦斯功能,这有这样的传感器才能对预防井下安全事故起到了重要作用,也才具有推广应用的价值。

甲烷传感器对地下作业的安全防护非常的重要,在现在一般地下作业经常会用到,而且随着科技的发展,甲烷传感器也在不断的升级和进化当中,相信甲烷传感器的作用会越来越高,对安全的防护也会越来越有效,这样一来,以后的井下作业发生危险情况的系数也会越来越低,这样既保护了人民生命财产安全,也保护了国家的资源。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《陕西甲烷传感器厂家。煤科院甲烷传感器说明书》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。